Kontrola dostępu SALTO - programowanie okuć

21 Kwi 2008 14:21 1824 1
  • Poziom 16  
    Witam. Zostałem poproszony o oprogramowanie okuć z zamkami (na karty zbliżeniowe) Salto. Wszystko ładnie pięknie, wrzuciłem karty do programu za pomocą czytnika kart (szkoda, że program przyjmuje tylko 100), utworzyłem grupy, drzwi, przeniosłem dane na programator i.. nie mogę zaprogramować zamka obustronnego.... Pojedyncze zamki ładnie poszły. Może ktoś ma doświadczenie w tym temacie? Normalnie w pojedynczych po resecie robi inicjalizację zamka, w tym podwójnym tylko zapala diody czytników na pomarańczowo, odrzuca programator - pisze, że urządzenie nie istnieje w systemie. Diagnostykę czyta. Czy te "drzwi" muszą mieć również zaprogramowane wyjście??
  • Poziom 16  
    Z problemem sobie poradziłem, jak by ktoś potrzebował pomocy proszę wołać. Firma nie dostarcza niestety instrukcji, poza lakoniczą kartką w obcym języku z otworowaniem i opisem montażu w drzwiach... Dodam tylko, że do obsługi kart/użytkowników zastosowano program RW Pro-Acces (do 100, oraz do 500 użyszkodnikiów). Są też aplikacje typowo hotelowe. Jak się obrobię - wrzucę fotki zamka.
    Fotki: