Podłączenie silnika do PLC: stycznik 24V i wyłącznik krańcowy w automatyzacji

szczypiorhahaha 12 Sty 2010 15:55 1055 1
  • #1 7524610
    szczypiorhahaha
    Poziom 10  
    Posty: 47
    Ocena: 1
    chciałem zrobić automatyzacje węzła betoniarskiego i nie wiem jak podłączyć do PLC stycznik na 24v włączający silnik i jak podłączyć wyłącznik krańcowy tak aby wyłączał silnik w odpowiednim momencie
    proszę o szybką odpowiedzi z góry dziękuje
  • Pomocny post
    #2 7524697
    Szybki Elektron
    Poziom 25  
    Posty: 598
    Pomógł: 75
    Ocena: 144
    Witam. Program sterownika musi przewidywać uaktywnianie wyjścia odpowiadającego za włączenie stycznika. Jeśli sterownik ma wyjścia przekaźnikowe o odpowiedniej obciążalności to styk odpowiedniego wyjścia można zastosować bezpośrednio. Można też zrobić to, dla wydłużenia trwałości styku, za pomocą przekaźnika pośredniczącego. Taki przekaźnik stosujemy zawsze w przypadku wyjść tranzystorowych. Nie sposób odpowiedzieć na pytanie "jak podłączyć...?" nie znając aplikacji sterownika. Należy pamiętać, aby dla bezpieczeństwa prócz wyłącznika krańcowego roboczego (może to być np. czujnik indykcyjny) zastosować wyłącznik krańcowy ostateczny, który w wypadku uszkodzenia obwodu sterowania z PLC wyłączy obwód silnika po przekroczeniu normalnego obszaru pracy. Ten ostatni nie bierze udziału w normalnym cyklu pracy - jest stale zamknięty. Pozdrawiam.