jak podłączyć euroster 2020 do pieca Junkers ceraclass

qwqwqw 03 Mar 2010 10:19 5143 2
REKLAMA
  • #1 7777102
    qwqwqw
    Poziom 10  
    Posty: 9
    Proszę o pomoc w podłączeniu regulatora EUROSTER 2020 do pieca Junkers CERACLASS EXCELENCE ZSC 24-3 MFK... / ZWC 24-3 MFK...
    Do którego ST i w jakich zaciskach przykręcić przewody w piecu?
    Czy w EUROSTERZE podłączyć do zacisków NC i COM czy COM i NO?

    PS. w załączeniu kilka stron z instrukcji montażu .
    Załączniki:
    • junkers 21do25.pdf (551.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 7777170
    zenek65
    Poziom 12  
    Posty: 9
    Pomógł: 2
    Ocena: 2
    Z twoich rysunków wynika że w piecu pod złącze ST10 piny LR i LS , a w regulatorze styki COM i NO.
  • #3 7777221
    qwqwqw
    Poziom 10  
    Posty: 9
    Dzieki za odpowiedź!
    Rozumiem, że wcześniej trzeba wyjąć zworkę.

    Dodano po 53 [minuty]:

    Od przedstawiciela/serwisanta firmy EUROSTER otrzymałem informację, że regulatory ich firmy posiadają wyjście zwierno-rozwierne czyli on-off (instrukcja pieca Junkers str. 22, pkt 6.2.2). W związku z tym na regulatorze podłączamy zaciski COM-NO a na piecu Lr-Ls (ST10) w miejsce mostka.