jak podłączyć euroster 2020 do pieca Junkers ceraclass

03 Mar 2010 10:19 4207 2
  • Poziom 9  
    Proszę o pomoc w podłączeniu regulatora EUROSTER 2020 do pieca Junkers CERACLASS EXCELENCE ZSC 24-3 MFK... / ZWC 24-3 MFK...
    Do którego ST i w jakich zaciskach przykręcić przewody w piecu?
    Czy w EUROSTERZE podłączyć do zacisków NC i COM czy COM i NO?

    PS. w załączeniu kilka stron z instrukcji montażu .
    Załączniki:
  • Pomocny post
    Poziom 11  
    Z twoich rysunków wynika że w piecu pod złącze ST10 piny LR i LS , a w regulatorze styki COM i NO.
  • Poziom 9  
    Dzieki za odpowiedź!
    Rozumiem, że wcześniej trzeba wyjąć zworkę.

    Dodano po 53 [minuty]:

    Od przedstawiciela/serwisanta firmy EUROSTER otrzymałem informację, że regulatory ich firmy posiadają wyjście zwierno-rozwierne czyli on-off (instrukcja pieca Junkers str. 22, pkt 6.2.2). W związku z tym na regulatorze podłączamy zaciski COM-NO a na piecu Lr-Ls (ST10) w miejsce mostka.