OMRON CJ1M - Jak połączyć przez RS232 z PC do odczytu liczników?

blackout 13 Maj 2010 08:28 4037 4
  • #1 8069618
    blackout
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Witam

    Mam nastepujacy problem.
    Potrzebuje polaczyc sterownik CJ1M poprzez port RS232 znajdujacy sie na jednostce centralnej do PC w celu wysylania danych do programu zczytujacego wartosci 6 licznikow zliczajacych w PLC.

    Prosze o podpowiedz jaki schemat przewodu do takiego polaczenia oraz jaka konfiguracja PLC.

    Dodam jeszcze ze PLC bedzie tylko wysylal dane, niema potrzeby wysylania danych z PC do PLC.
  • #2 8069817
    rjacek
    Poziom 15  
    Posty: 90
    Pomógł: 6
    Ocena: 5
    kabel PC-PLC do CJ1M pod RS232 ma połączenia
    PLC 9pin "męski" PC 9pin "żeński"

    1------------------(ekran)------------------1
    2---------------------------------------------2
    3---------------------------------------------3
    4--5 4---6
    9---------------------------------------------5
    7---8

    to jest typowy kabel do plc omrona pod RS232
    Do komunikacji z plc omrona potrzebujesz jeszcze programu CX Programer lub pakietu CX ONE omrona
  • #3 8069856
    blackout
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Co do programowania omrona to nie ma problemu, pakiet cx-one mam i korzystam z niego poniewaz zajmuje sie tym wpracy. Mi chodzi o komunikacje z programem napisanym w VB na pc ktory bedzie zbieral informacje z 6 licznikow w PLC.
  • #4 8070900
    mawi2
    Poziom 27  
    Posty: 614
    Pomógł: 106
    Ocena: 218
    Najprościej: Serwer Light. Instaluje kontrolkę w Excelu i do niego zaciąga dane. Mam tak trochę postawionych systemów.Pozdrawiam.
  • #5 9811088
    maniek__maniak
    Poziom 14  
    Posty: 81
    Pomógł: 5
    Ocena: 13
    Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, daj znać.'
    Napisałem sporo programów komunikujących się po HOST LINKU.
    Programuję w DELPHI...