W moim bloku zaczynają wymieniać instalację gazową.
Obejrzałem projekt i moje obawy wzbudziły przyjęte średnice pionów.
Pion od parteru do 2 piętra - rura fi 40
Na trzecim, ostatnim piętrze - rura fi 32
Rozkład urządzeń na poszczególnych piętrach przedstawia się następująco:
Parter- 4 kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem, 2 piece gazowe "kąpielowe", 1 piec gazowy "Kąpielowy" z zamknięta komora spalania, 1 kocioł gazowy dwufunkcyjny CW + CO,
I piętro - 3 kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem, 1 kuchenka dwupalnikowa, 1 kocioł dwufunkcyjny CW + CO, 1 piec "kapielowy" z zamknięta komora spalania.
II piętro - 4 kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem, pieć dwufunkcyjny z zamkniętą komorą, 3 piece "Kąpielowe"
III piętro - 3 kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem, 1 piec dwufunkcyjny CW + CO
Po pierwsze - czy przy tak przyjętych średnicach pionów, przy pełnym przepływie gazu jego ciśnienie może spaść do takich wartości aby np. dla mojego pieca zabrakło gazu, albo ciśnienie gazu spadło do takiej wartości, że piec przestanie działać?
Po drugie - czy skoro jeden lokal (na 3 piętrze gdzie jest pion o średnicy fi 32) obecnie nie ma inst. gazowej, a w przyszłości chciałby np. zainstalować piec dwufunkcyjny i kuchenkę czteropalnikową - to wtedy przyjęte średnice pionów spowodują krytyczny spadek ciśnienia gazu?
Albo może moje obawy są bezpodstawne i przyjęte średnice pionów są wystarczające i jest jeszcze zapas?
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedzi.
Z uwagi na fakt, iż wymianę zaczynają w poniedziałek będę wdzięczny za szybkie odpowiedzi.
Pozdrawiam
Darios
Obejrzałem projekt i moje obawy wzbudziły przyjęte średnice pionów.
Pion od parteru do 2 piętra - rura fi 40
Na trzecim, ostatnim piętrze - rura fi 32
Rozkład urządzeń na poszczególnych piętrach przedstawia się następująco:
Parter- 4 kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem, 2 piece gazowe "kąpielowe", 1 piec gazowy "Kąpielowy" z zamknięta komora spalania, 1 kocioł gazowy dwufunkcyjny CW + CO,
I piętro - 3 kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem, 1 kuchenka dwupalnikowa, 1 kocioł dwufunkcyjny CW + CO, 1 piec "kapielowy" z zamknięta komora spalania.
II piętro - 4 kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem, pieć dwufunkcyjny z zamkniętą komorą, 3 piece "Kąpielowe"
III piętro - 3 kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem, 1 piec dwufunkcyjny CW + CO
Po pierwsze - czy przy tak przyjętych średnicach pionów, przy pełnym przepływie gazu jego ciśnienie może spaść do takich wartości aby np. dla mojego pieca zabrakło gazu, albo ciśnienie gazu spadło do takiej wartości, że piec przestanie działać?
Po drugie - czy skoro jeden lokal (na 3 piętrze gdzie jest pion o średnicy fi 32) obecnie nie ma inst. gazowej, a w przyszłości chciałby np. zainstalować piec dwufunkcyjny i kuchenkę czteropalnikową - to wtedy przyjęte średnice pionów spowodują krytyczny spadek ciśnienia gazu?
Albo może moje obawy są bezpodstawne i przyjęte średnice pionów są wystarczające i jest jeszcze zapas?
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedzi.
Z uwagi na fakt, iż wymianę zaczynają w poniedziałek będę wdzięczny za szybkie odpowiedzi.
Pozdrawiam
Darios