[Rozwiązano] Siłownik Nice Robo1000 - gdzie jest kondensator rozruchowy?

djarek62 07 Gru 2010 10:59 6807 5
REKLAMA
  • #1 8837034
    djarek62
    Poziom 9  
    Posty: 72
    Witam wszystkich,

    Ponieważ moja brama straciła wigor na mrozie, to rozebrałem siłownik chcąc wymienić kondensator rozruchowy. Niestety nie znalazłem go. Siłownik ma ok. 10 lat. Może mi ktoś podpowie gdzie dokładnie szukać?
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 8837144
    okulik
    Poziom 28  
    Posty: 1068
    Pomógł: 97
    Ocena: 127
    Jeśli to centrala ROA3, to patrząc na płytkę skrajny lewy róg, złącze dwu pinowe.
    Siłownik Nice Robo1000 - gdzie jest kondensator rozruchowy?
  • REKLAMA
  • #3 8837300
    djarek62
    Poziom 9  
    Posty: 72
    Niestety mam inny model. Na płytce jest napis RO1024

    Siłownik Nice Robo1000 - gdzie jest kondensator rozruchowy?
  • REKLAMA
  • #4 8837309
    okulik
    Poziom 28  
    Posty: 1068
    Pomógł: 97
    Ocena: 127
    Pod podstawą do której jest przymocowana centralka.
  • REKLAMA
  • #5 8837345
    djarek62
    Poziom 9  
    Posty: 72
    Po telefonie do serwisu Nice sprawa sie wyjaśniła. Mam model RO1024 na 24V, który nie ma kondensatora rozruchowego. Muszę szukać przyczyny mechanicznej (napęd, przekładnia). Temat uważam za zamknięty.
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #6 20335468
    djarek62
    Poziom 9  
    Posty: 72
    Skrzywiona rolka prowadząca.