Mitsubishi Q02 + PROFIBUS nie widzi wszystkich wejść

Narciarzr 05 Mar 2011 22:23 1077 1
  • #1 05 Mar 2011 22:23
    Narciarzr
    Poziom 11  

    (* Exchange PLC data with Profibus DP *)
    Witam.
    Mam taki problem:
    Mam sterownik mitsubishi Q02 oraz trzy NODY profibusowe muszę dodać nowy sensor. Mam wolne wejścia na karcie, ale sterownik ich nie odczytuje.
    Wydaje mi się, że mam za mało zadeklarowanych wejść w bloku profibus_IO

    Cytat:

    (* Module Type PB92D - Mode E *)
    LD X1B (* write communication READY signal *)
    AND X1D (* write Module READY *)
    BMOV_M K4Y100, K4, DP_ARRAY[0] (* DP slave with FDL 2 *)
    BMOV_M K4Y200, K2, DP_ARRAY[4] (* DP slave with FDL 3 *)
    BMOV_M K4Y300, K2, DP_ARRAY[6] (* DP slave with FDL 4 *)
    TO_M DP_ARRAY[0], K0, K960, K8 (* Write output data to master *)
    OUT_M Y00 (* Exchange start request signal *)
    AND X00 (* Data exchange done *)
    FROM_M K0, K0, K8, DP_ARRAY[0] (* Read input data from master *)
    BMOV_M DP_ARRAY[0], K1, K4X100 (* DP slave with FDL 2 *)
    BMOV_M DP_ARRAY[1], K4, K4X200 (* DP slave with FDL 3 *)
    BMOV_M DP_ARRAY[5], K4, K4X300 (* DP slave with FDL 4 *)
    MOV_M DP_ARRAY[7], K4X320 (* DP slave with FDL 4 *)

    Ostatnie wejście obsługiwane to X32F
    ale na karcie jest jeszcze X330 x331 x332 x333 niestety sterownik je ignoruje.

    Może ktoś ma więcej doświadczenia z konfigurowaniem profibusa dla mitsubishi i
    będzie w stanie mi pomóc.
    Z góry dzięki

  • #2 21 Mar 2011 19:51
    teorom
    Poziom 13  

    Spróbuj w konfiguratorze DP mapować wejścia/wyjścia na obszar D.