Witam
Mam takie zadanie do sprawdzenia.
Treść zadania:
Obliczyć Początkowy prąd zwarcia jednofazowego jeżeli Zk=0.03 Oma, a stosunek impedancji zerowej do zgodnej wynosi Zo/Zk= 2,5 Oma.
Obliczenia:
Wzór na początkowy prąd zwarcia to Ik''= c*Un/Zk lub Ik''=c*Un/Z1+Z2+Zo
c= 0.95
Un=230 V
Zo/Zk= 2,5 => Zo=Z1*2,5
Ik''= 0,95*230/Z1+Z2+Z0= 0,95*230/Z1+Z1+2,5*Z1=218,5/4,5*Zk=218,5/4,5*0,03=1618,5 A
Dobry wzór dobrałem? Czy w liczniku powinien być pierwiastek z 3 wg. książki Markiewicza?
Mam takie zadanie do sprawdzenia.
Treść zadania:
Obliczyć Początkowy prąd zwarcia jednofazowego jeżeli Zk=0.03 Oma, a stosunek impedancji zerowej do zgodnej wynosi Zo/Zk= 2,5 Oma.
Obliczenia:
Wzór na początkowy prąd zwarcia to Ik''= c*Un/Zk lub Ik''=c*Un/Z1+Z2+Zo
c= 0.95
Un=230 V
Zo/Zk= 2,5 => Zo=Z1*2,5
Ik''= 0,95*230/Z1+Z2+Z0= 0,95*230/Z1+Z1+2,5*Z1=218,5/4,5*Zk=218,5/4,5*0,03=1618,5 A