Jaki zamiennik dla stycznika SM221? Gdzie kupić?

kow 12 Wrz 2011 19:49 8392 11
REKLAMA
  • #1 9920380
    kow
    Poziom 13  
    Posty: 113
    Ocena: 15
    Ponieważ uszkodził się mi stycznik SM221, poszukuję jakiegoś zamiennika (bo identycznego już nie dostanę).
    Zdjęcie tego stycznika

    Jaki zamiennik dla stycznika SM221? Gdzie kupić?
  • REKLAMA
  • #3 9920402
    kow
    Poziom 13  
    Posty: 113
    Ocena: 15
    Tylko że ten chyba ma cewkę na 24V ? A ten mój ma 230V.
  • #4 9920408
    ajpier
    Poziom 36  
    Posty: 2961
    Pomógł: 360
    Ocena: 475
    Zdjęcie późno weszło. Zaraz coś znajdziemy.
  • REKLAMA
  • #5 9920417
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1501
    Dobierz SM320 lub SM325 Legranda na prąd 25A- jest bardzo podobny. Ważne, aby cewka była na odpowiednie napięcie oraz parametry AC1 i AC3, więc w zasadzie jeśli nie jesteś ograniczony miejscem na szynie to może być niemal każdy inny, aby tylko podane parametry Ci odpowiadały.

    Tak wygląda SM325
    Jaki zamiennik dla stycznika SM221? Gdzie kupić?
  • #6 9920596
    kow
    Poziom 13  
    Posty: 113
    Ocena: 15
    W parametrach tego SM325 nie widzę nigdzie AC1 i AC3. Jak mam to dobrać ?
  • REKLAMA
  • #7 9920679
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1501
    Kategoria AC1 dotyczy łączenia obciążeń bezindukcyjnych lub o małej indukcyjności- np. piece oporowe. Natomiast kategoria AC3 dotyczy łączenia silników klatkowych - rozruch, wyłączanie silnika podczas biegu.
    Co ma załączać ten stycznik, jaki jest prąd znamionowy urządzenia i czy jest to urządzenie 1 czy 3 fazowe?
    Stycznik który ma prąd znamionowy 25A to prąd dla AC1 400V, natomiast dla AC3 przy 400V będzie mniej- około 9A (4,5kW), ale może też być około 12A dla AC3 w zależności od wykonania i serii stycznika.
  • #8 9921070
    kow
    Poziom 13  
    Posty: 113
    Ocena: 15
    Stycznik ten załącza pompę głębinową trójfazową (moc silnika 1.1kW, max prąd uzwojenia 3.1A).
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #9 9921106
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1501
    Więc z zapasem wystarczy stycznik 20A
  • #10 9921126
    kow
    Poziom 13  
    Posty: 113
    Ocena: 15
    Czyli SM320 śmiało mogę założyć ?
  • #11 9921294
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1501
    Tak.
  • #12 9921350
    kow
    Poziom 13  
    Posty: 113
    Ocena: 15
    OK. Dzięki.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje zamiennika dla stycznika SM221, który uległ uszkodzeniu. W odpowiedziach zasugerowano modele SM320 oraz SM325 firmy Legrand, które mogą być odpowiednie, pod warunkiem, że cewka będzie miała odpowiednie napięcie (230V). Wskazano również na istotność parametrów AC1 i AC3, które są kluczowe przy doborze stycznika do konkretnego zastosowania, w tym przypadku do załączania pompy głębinowej trójfazowej o mocy 1.1kW. Ostatecznie, użytkownik uzyskał potwierdzenie, że model SM320 będzie odpowiedni do jego potrzeb.