Impuls ZDzP brak wywołania.

26 Wrz 2011 10:39 2977 3
  • Poziom 18  
    Witam
    Może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem. Po burzy brak sygnału wywołania (dzwonka). Początkowo przycisk w kasecie pracował na zwarciu i domofon ciągle "dzwonił" na chwile obecną, zaczep działa, można rozmawiać. Nie widać uszkodzonych elementów (brak zaczernień na rezystorach itp.) jedynie stabilizator się grzeje (nie wiem czy ten typ tak ma) podstawiałem też CD4001 ale bez zmian.
    Pozdrawiam
  • Poziom 27  
    Sprawdź tranzystor na wyjściu generatora.
  • Poziom 19  
    Dołóż głośnik 8 Ω 0,5 W do GND i gen jak nie działa to poleciał układ GENERATORA 10A1LYRE4 OD4011BE.
    Jeżeli działa to padły żyły na wywołaniu lub sam przycisk.
    Jeżeli się grzeje to masz albo zwarcie na żyłach lub było tak silne pole elektromagnetyczne że w cewce wzbudził się prąd większy i poszły układy
  • Poziom 18  
    karl102 napisał:
    Sprawdź tranzystor na wyjściu generatora.


    Proszę o wskazówkę który to z tranzystorów jest na wyjściu:T1 - BD136-16,
    T2 - BC547B
    Może ktoś dysponuje schematem tego zasilacza (nie schematem montażowym)
    Pozdrawiam