Zabezpieczenie wyjścia OC w ekspanderze Satel CA64-O-OC - jakie diody?

m_joker 04 Paź 2012 20:51 2502 8
REKLAMA
  • #1 11377884
    m_joker
    Poziom 15  
    Posty: 355
    Pomógł: 1
    Ocena: 65
    Witam,
    powiedzcie mi, jak wpiąć diody i jakiego typu by zabezpieczyć wyjście OC z ekspandera Satel CA64-O-OC?
  • REKLAMA
  • #2 11379048
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Posty: 2139
    Pomógł: 455
    Ocena: 614
    Wyjścia w tych ekspanderach są zabezpieczone. Kwestia tego co dokładnie chcesz zabezpieczyć. Jeśli planujesz podłączyć pod wyjście O.C przekaźnik, dobrą praktyką jest stosowanie diod zaraz przy samym przekaźniku (przy jego cewce) w kierunku zaporowym. Przykładowe ogólnie dostępne diody to:

    1N4001
    1N4007
    1N4148

    każda pasuje.
  • REKLAMA
  • #3 11391433
    m_joker
    Poziom 15  
    Posty: 355
    Pomógł: 1
    Ocena: 65
    i o taka odpowiedź mi chodziło, bo na wyjściach OC będą cewki indukcyjne przekaźników.
    Czyli w ten sposób?
    Zabezpieczenie wyjścia OC w ekspanderze Satel CA64-O-OC - jakie diody?
  • REKLAMA
  • #4 11391538
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Posty: 2139
    Pomógł: 455
    Ocena: 614
    Dokladnie tak ;)
  • #5 11392517
    humek
    Poziom 32  
    Posty: 1590
    Pomógł: 170
    Ocena: 163
    Na wszelki wypadek zawsze przy wyjściu tranzystorowym warto dać diodę gdy wyjście współpracuje z indukcyjnością (przekaźnikiem)
  • #6 11402919
    m_joker
    Poziom 15  
    Posty: 355
    Pomógł: 1
    Ocena: 65
    humek napisał:
    Na wszelki wypadek zawsze przy wyjściu tranzystorowym warto dać diodę gdy wyjście współpracuje z indukcyjnością (przekaźnikiem)


    ale w jakim sensie? Inny sposób niż na w/w rysunku?
  • REKLAMA
  • #7 11402951
    humek
    Poziom 32  
    Posty: 1590
    Pomógł: 170
    Ocena: 163
    Własnie w takim by zabezpieczyć wyście przed uwaleniem.
  • #8 11403050
    m_joker
    Poziom 15  
    Posty: 355
    Pomógł: 1
    Ocena: 65
    humek napisał:
    Własnie w takim by zabezpieczyć wyście przed uwaleniem.

    rozumiem Cię kolego, ale w jakiś inny sposób niż powyżej?
  • #9 11416970
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Posty: 2139
    Pomógł: 455
    Ocena: 614
    Nie. Schemat jest poprawny i tylko w taki sposób należy montować diodę. Humkowi chodziło o to, żeby zrobić z tego zwyczaj dawania takiej diody (bo to jest właśnie taka elegancka praktyka elektronika).

    Swoją drogą, wyjścia central alarmowych i tak są już zabezpieczone przed taką indukcyjnością (czyli np. przekaźnikiem), ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokładać zawsze swoją diodkę przy samym przekaźniku (jak na schemacie).

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat zabezpieczenia wyjścia OC w ekspanderze Satel CA64-O-OC przy użyciu diod. Użytkownicy zalecają stosowanie diod, takich jak 1N4001, 1N4007 oraz 1N4148, w kierunku zaporowym przy cewkach przekaźników, aby chronić wyjście przed uszkodzeniem spowodowanym indukcyjnością. Podkreślono, że schemat montażu diody jest poprawny i stanowi dobrą praktykę w elektronice, mimo że wyjścia central alarmowych są już zabezpieczone przed takimi sytuacjami.
Wygenerowane przez model językowy.