logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Matibus SE - Uruchomienie wideodomofonu, problemy z lokalami 3-6

karl102 06 Sty 2013 17:26 5037 18
  • #1 11750725
    karl102
    Poziom 28  
    Posty: 867
    Pomógł: 106
    Ocena: 264
    Jak w temacie - moje pierwsze spotkanie z Matibusem SE.
    Poproszono mnie o pomoc w uruchomieniu instalacji wideodomofonowej w nowym budynku. Deweloper wybudował, sprzedał i umywa ręce od tematu a firma która montowała instalację pół roku temu nie istnieje.
    Przy pierwszym "podejściu" stwierdziłem:
    Pierwszy w kolejności dystrybutor video obsługuje dwa pierwsze mieszkania (1 i 2)
    Następny, kolejne 4 (3,4,5 i 6)
    Dzwonię:
    lokal 1 - działa normalnie (audio i video)
    lokal 2 - dzwoni lecz z braku obecności lokatora nie mogę sprawdzić pozostałej funkcjonalności.
    pozostałe lokale od 3 do 6 - komunikat OFF w centrali.
    Włączam drugi dystrybutor w tryb programowania.
    Lokale 1 i 2 bez zmian
    Lokal 3 - dzwoni, pojawia się obraz lecz po podniesieniu słuchawki przerywa połączenie.
    Pozostałe lokale (4, 5 i 6) komunikat OFF.
    Sprawdziłem podstawy (1202 z monitorami Winflat) 3 i 4 - zaprogramowane na odpowiednie numery.
    Mam w tej chwili dwa konkretne pytania:
    1. Jakie jest napięcie pracy (linia audio) tych monitorów? Jest obecnie 7V i nie wiem czy dobrze a nie znalazłem takiej informacji w dokumentacji.
    2. Czy do prawidłowej komunikacji audio niezbędne jest zaprogramowanie dystrybutorów czy też linia audio powinna działać niezależnie (tak mi się wydaje)
  • #2 11751402
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Posty: 6948
    Pomógł: 1336
    Ocena: 2059
    Czy są zaprogramowane wyjścia 3 i 4 w pierwszym dystrybutorze? - Powinny być wolne.
    Jakie uchwyty macie 1202/952 czy 1202/952R i czy sprawdzałeś, ustawienia w programie(-ach) 010 (011)?

    ad.1 dobrze
    ad.2 niezbędne jest zaprogramowanie dystrybutorów

    Pozdrawiam
    www.alfatech.net.pl
  • #3 11753097
    karl102
    Poziom 28  
    Posty: 867
    Pomógł: 106
    Ocena: 264
    Ircys napisał:
    Czy są zaprogramowane wyjścia 3 i 4 w pierwszym dystrybutorze? - Powinny być wolne.

    Nie wiem czy są zaprogramowane, ale na pewno dwa wyjścia nie są podłączone więc mało prawdopodobne.
    Ircys napisał:
    Jakie uchwyty macie 1202/952 czy 1202/952R

    Przy następnej wizycie sprawdzę dokładnie typ uchwytu.
    Ircys napisał:
    i czy sprawdzałeś, ustawienia w programie(-ach) 010 (011)?

    W jakim programie?
    W instrukcji programowania nie widzę takich możliwości
    ---------------------------------------------------------------
    P 0 X X Konfiguracja styku linii LUx
    0 0 Przywracanie ustawień fabrycznych
    0 01 - 0 09 Parametry (w przypadku konieczności zmian
    skontaktować się z producentem)
    ---------------------------------------------------------------
    I to wszystkie możliwości dla 0xx
  • #4 11753991
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Posty: 6948
    Pomógł: 1336
    Ocena: 2059
    karl102 napisał:

    Ircys napisał:
    i czy sprawdzałeś, ustawienia w programie(-ach) 010 (011)?

    W jakim programie?
    W instrukcji programowania nie widzę takich możliwości


    Instrukcja do pobrania np. tu: http://urmet.com.pl/KATALOGI%20TECHNICZNE/
    Str.22

    Pozdrawiam
    www.alfatech.net.pl
  • #5 11754746
    karl102
    Poziom 28  
    Posty: 867
    Pomógł: 106
    Ocena: 264
    Dzięki za linka
    Wygląda na to, że są instrukcje i Instrukcje.
    Ta którą mam to ta przez małe "i"
  • #6 12024134
    karl102
    Poziom 28  
    Posty: 867
    Pomógł: 106
    Ocena: 264
    Odświeżam temat po dłuższej przerwie spowodowanej niezdecydowaniem administratora budynku który myślał że uda się to zrobić metodą Kaszpirowskiego (ręce które leczą) w ciągu pól godziny za 50 zł.

    Trochę mądrzejszy o instrukcję przez duże "I" idę.

    Na dzień dobry nie działa nic, nawet lokal 1, każda próba wybrania jakiegokolwiek numeru kończy się komunikatem OFF.
    Sprawdzam napięcie zasilające - 17,8 V, więc prawie w normie.
    Napięcie w linii unifonów - 6,4 V, też chyba do przyjęcia.
    W zasilaczu 1052/31R świeci dioda zielona.

    Reset do ustawień fabrycznych P000 i P409.
    Zmiana P010 i P011 na 1 (podstawy 1202/952R).
    Włączam programowanie pierwszego dystrybutora sygnału - bez zmian, komunikat OFF.
    Odłączam wszystkie dystrybutory, podłączam bezpośrednio jeden wideomonitor - niezależnie od zaprogramowanego numeru próba dzwonienia kończy się komunikatem OFF.
    W P901 wyłączam testowanie unifonu - nadal tylko OFF.
    Ciekawostka, po resecie zasilacza P908 pojawia się czasem komunikat Err3...

    Czy oprócz wymiany zasilacza można jeszcze coś spróbować zrobić, sprawdzić?
    Może jakieś ustawienia parametrów inne od fabrycznych ...
  • #7 12024390
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Posty: 6948
    Pomógł: 1336
    Ocena: 2059
    Kilka myśli:
    1. Czy jesteś pewny, że np. lokal 1 jest podłączony pod pierwszy pion (LU1)?
    2. Spróbuj podłączyć tylko 1 unifon zaprogramowany np. na 1 pod zasilacz i wtedy zadzwoń.
    3. Odłącz pion od zasilacza i wtedy wybieraj dowolne numery np. 1, 26, 50 itd.
    4. Jeszcze raz sprawdź czy w 901 jest 1
    5. Co masz w P106?
    6. Zrób jeszcze może P309?

    Oczywiście nie musisz się trzymać dokładnie tych rad, ale one powinny naprowadzić na właściwą drogę.

    Pozdrawiam
    www.alfatech.net.pl
  • #8 12032891
    reed
    Poziom 17  
    Posty: 291
    Pomógł: 8
    Ocena: 13
    karl102 napisał:
    Włączam programowanie pierwszego dystrybutora sygnału


    Dystrybutor się programuje po zaprogramowaniu uchwytów. Dystrybutor służy tylko do sygnału video. To jakby drugi etap konfiguracji systemu.

    Przede wszystkim należy sprawdzić, czy połączenie zostało wykonane zgodnie z dokumentacja techniczną systemu. W przypadku tego systemu niezwykle ważne jest połączenie wszystkich mas zasilaczy występujących w systemie. Chodzi o połączenie OL (masa zasilacza systemowego) i R1 lub - (masa zasilacza video).
    Bez tego połączenia monitor, może się w ogóle nie załączyć.

    Jeżeli uchwyt 1202/952R jest podłączony bezpośrednio (na krótkim kablu) do zasilacza.
    P010 lub 011 (w zależności od pionu) jest ustawiony na 1 i nadal występuje OFF, najprawdopodobniej w linii pionu unifonów jest uszkodzona komunikacja cyfrowa.
    Napięcie na pionie będzie ok ale nie będzie transmisji danych.

    Taka usterka występuje bardzo często gdy ktoś nieświadomie poda napięcie R2 na LU1. Bardzo łatwo to zrobić przez nieuwagę. Zwierając odpowiednie żyły.
  • #9 12045749
    karl102
    Poziom 28  
    Posty: 867
    Pomógł: 106
    Ocena: 264
    Ircys napisał:
    Kilka myśli:
    1. Czy jesteś pewny, że np. lokal 1 jest podłączony pod pierwszy pion (LU1)?

    Tak
    Ircys napisał:
    2. Spróbuj podłączyć tylko 1 unifon zaprogramowany np. na 1 pod zasilacz i wtedy zadzwoń.

    Off. Tak samo po podłączeniu do pionu 2.
    Ircys napisał:
    3. Odłącz pion od zasilacza i wtedy wybieraj dowolne numery np. 1, 26, 50 itd.

    Off
    Ircys napisał:
    4. Jeszcze raz sprawdź czy w 901 jest 1

    Sprawdzone
    Ircys napisał:
    5. Co masz w P106?

    Przeprowadziłem próby wywołania przy obu sposobach wybierania kodów.
    Ircys napisał:
    6. Zrób jeszcze może P309?

    Zrobione, bez zmian.
    reed napisał:
    karl102 napisał:
    Włączam programowanie pierwszego dystrybutora sygnału


    Dystrybutor się programuje po zaprogramowaniu uchwytów. Dystrybutor służy tylko do sygnału video. To jakby drugi etap konfiguracji systemu.

    W jednej z wcześniejszych wypowiedzi wyczytałem, że nawet do komunikacji audio niezbędne jest zaprogramowanie dystrybutorów. Teraz już wiem, że nie jest to konieczne.


    reed napisał:
    Przede wszystkim należy sprawdzić, czy połączenie zostało wykonane zgodnie z dokumentacja techniczną systemu. W przypadku tego systemu niezwykle ważne jest połączenie wszystkich mas zasilaczy występujących w systemie. Chodzi o połączenie OL (masa zasilacza systemowego) i R1 lub - (masa zasilacza video).

    Masy połączone.
    Jestem już na 99,9% pewien uszkodzenia zasilacza.
  • #10 12045839
    reed
    Poziom 17  
    Posty: 291
    Pomógł: 8
    Ocena: 13
    karl102 napisał:
    Jestem już na 99,9% pewien uszkodzenia zasilacza.

    Czyli zostaje 0.1 %, że uszkodzony jest uchwyt monitora.

    Sprawdziłeś inny uchwyt monitora?
  • #11 12048967
    karl102
    Poziom 28  
    Posty: 867
    Pomógł: 106
    Ocena: 264
    reed napisał:

    Sprawdziłeś inny uchwyt monitora?

    Tak w sumie 3 różne sztuki.
    Dla 100% pewności przetestuję jeszcze zwykły unifon.
  • #12 12049495
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Posty: 6948
    Pomógł: 1336
    Ocena: 2059
    karl102 napisał:

    Jestem już na 99,9% pewien uszkodzenia zasilacza.


    Na jakiej podstawie wykluczasz uszkodzenie klawiatury?

    Pozdrawiam
    www.alfatech.net.pl
  • #13 12049569
    reed
    Poziom 17  
    Posty: 291
    Pomógł: 8
    Ocena: 13
    karl102 napisał:
    Tak w sumie 3 różne sztuki.
    Dla 100% pewności przetestuję jeszcze zwykły unifon.


    Masz na myśli 1132/620? Jak tak, to pamiętaj o przestawieniu trybu komunikacji w pionie na zwykłą (P.010 lub P.011 na 0).

    Ircys napisał:
    Na jakiej podstawie wykluczasz uszkodzenie klawiatury?

    A co do tego ma klawiatura?
    Klawiatura jest tylko... klawiaturą, ma za zadanie wprowadzić cyfry, które interpretuje zasilacz. Skoro można wejść w tryb programowania i przestawić parametry pracy, to znaczy, że klawiatura działa poprawnie.
  • #14 12050350
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Posty: 6948
    Pomógł: 1336
    Ocena: 2059
    reed napisał:
    karl102 napisał:
    Tak w sumie 3 różne sztuki.
    Dla 100% pewności przetestuję jeszcze zwykły unifon.


    Masz na myśli 1132/620? Jak tak, to pamiętaj o przestawieniu trybu komunikacji w pionie na zwykłą (P.010 lub P.011 na 0).


    Testowanie kolejnych unifonów/uchwytów nie ma już sensu skoro przy wypiętym pionie też jest OFF

    reed napisał:
    Ircys napisał:
    Na jakiej podstawie wykluczasz uszkodzenie klawiatury?

    A co do tego ma klawiatura?
    Klawiatura jest tylko... klawiaturą, ma za zadanie wprowadzić cyfry, które interpretuje zasilacz. Skoro można wejść w tryb programowania i przestawić parametry pracy, to znaczy, że klawiatura działa poprawnie.


    Nie byłbym tego taki pewny... historia zna takie przypadki, choć też typuję zasilacz ... lub jakieś błędy w samym programowaniu (oczywiście wiem, że
    kolega karl102 zresetował co się dało :)) .

    Pozdrawiam
    www.alfatech.net.pl
  • #15 12050428
    reed
    Poziom 17  
    Posty: 291
    Pomógł: 8
    Ocena: 13
    Ircys napisał:
    reed napisał:
    karl102 napisał:
    Tak w sumie 3 różne sztuki.
    Dla 100% pewności przetestuję jeszcze zwykły unifon.


    Masz na myśli 1132/620? Jak tak, to pamiętaj o przestawieniu trybu komunikacji w pionie na zwykłą (P.010 lub P.011 na 0).


    Testowanie kolejnych unifonów/uchwytów nie ma już sensu skoro przy wypiętym pionie też jest OFF


    Dlaczego nie? Przecież jeżeli pion jest wypięty to zasilacz powinien właśnie wysłać informacje do klawiatury OFF - czyli unifon niepodłączony lub próg prądu za mały do uruchomienia tego unifonu.

    Ircys napisał:
    Nie byłbym tego taki pewny... historia zna takie przypadki

    No w sumie, racja. Zostawmy tę 0.1% na tę właśnie niepewność :P
  • #16 12050506
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Posty: 6948
    Pomógł: 1336
    Ocena: 2059
    reed napisał:
    Ircys napisał:
    reed napisał:
    karl102 napisał:
    Tak w sumie 3 różne sztuki.
    Dla 100% pewności przetestuję jeszcze zwykły unifon.


    Masz na myśli 1132/620? Jak tak, to pamiętaj o przestawieniu trybu komunikacji w pionie na zwykłą (P.010 lub P.011 na 0).


    Testowanie kolejnych unifonów/uchwytów nie ma już sensu skoro przy wypiętym pionie też jest OFF


    Dlaczego nie? Przecież jeżeli pion jest wypięty to zasilacz powinien właśnie wysłać informacje do klawiatury OFF - czyli unifon niepodłączony lub próg prądu za mały do uruchomienia tego unifonu.


    Tylko wtedy gdy w P901 jest 0, a kolega karl102 sprawdzał, że ma 1
    (ustawienie fabryczne 0!).

    Pozdrawiam
    www.alfatech.net.pl
  • #17 12050526
    reed
    Poziom 17  
    Posty: 291
    Pomógł: 8
    Ocena: 13
    Ircys napisał:
    Tylko wtedy gdy w P901 jest 0, a kolega karl102 sprawdzał, że ma 1
    (ustawienie fabryczne 0!).


    Dla unifonów z mikroprocesorem (P.010 = 1) ten parametr (P.901) jest niewykorzystywany.
    Więc ustawianie tam czegokolwiek P.901 nie ma sensu :D
  • #18 12050601
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Posty: 6948
    Pomógł: 1336
    Ocena: 2059
    reed napisał:
    Ircys napisał:
    Tylko wtedy gdy w P901 jest 0, a kolega karl102 sprawdzał, że ma 1
    (ustawienie fabryczne 0!).


    Dla unifonów z mikroprocesorem (P.010 = 1) ten parametr (P.901) jest niewykorzystywany.
    Więc ustawianie tam czegokolwiek P.901 nie ma sensu :D


    O! a to jest dla mnie nowość :) Dzięki za czujność!

    No to sprawdziłbym jeszcze wywołanie dowolnego lokalu (np. 1) przy odłączonym pionie i ustawionym parametrze P.010/P.011=0 i oczywiście niezmienianym P.901=1

    Pozdrawiam
    www.alfatech.net.pl
  • #19 12050622
    reed
    Poziom 17  
    Posty: 291
    Pomógł: 8
    Ocena: 13
    Ircys napisał:
    No to sprawdziłbym jeszcze wywołanie dowolnego lokalu (np. 1) przy odłączonym pionie i ustawionym parametrze P.010/P.011=0 i oczywiście niezmienianym P.901=1

    Oooo i to jest myśl.

    Jeżeli wtedy pokaże OFF, to znaczy, że klawiatura nie wysyła komend do zasilacza.
    Zakładam jednak, że skoro można wejść w tryb programowania to nie klawiatura jest przyczyną występowania problemu.

    Warto sprawdzić jeszcze wersja oprogramowania zasilacza (P.605) oraz wersja oprogramowania klawiatury (P.606).

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problemy z uruchomieniem wideodomofonu Matibus SE w nowym budynku, gdzie deweloper nie udziela wsparcia, a firma montująca instalację nie istnieje. Po wstępnych testach stwierdzono, że lokale 1 i 2 działają, natomiast lokale 3-6 wyświetlają komunikat OFF. Użytkownik sprawdził napięcia zasilające oraz programowanie dystrybutorów, jednak nadal występują problemy z komunikacją. W dyskusji poruszono kwestie programowania uchwytów, połączeń mas zasilaczy oraz potencjalnych uszkodzeń zasilacza i unifonów. Użytkownik zidentyfikował, że problem może leżeć w uszkodzeniu zasilacza, a także w błędach programowania.