Pompa Grundfos UPS25-40 - niskie ciśnienie i zimny grzejnik na piętrze

color 07 Sty 2013 09:09 9471 7
REKLAMA
  • #1 11753680
    color
    Poziom 11  
    Posty: 21
    Ocena: 6
    witam .pompa używana od 2000r. czy ona może być już wyeksploatowana trzy biegi każdy sprawny, wirnik trudno zatrzymać.przy pracującej pompie gdy odkręcę odpowietrzenie przy obojętnie którym grzejniku na parterze to woda lekko ścieka obojętnie na którym biegu,na piętrze jeden grzejnik a tam w ogóle nic nie cieknie przy odpowietrzaniu, grzejnik zimny.za małe ciśnienie,wcześniej było dobrze.obieg otwarty.co może być przyczyną?
  • REKLAMA
  • #2 11753752
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15245
    Pomógł: 2013
    Ocena: 4674
    color napisał:
    na piętrze jeden grzejnik a tam w ogóle nic nie cieknie przy odpowietrzaniu,
    A może za niski poziom wody w instalacji?Sprawdziłeś? Kiedy ostatnio uzupełniałeś wodę w instalacji?Czy ta instalacja może pracować bez pompki?
  • REKLAMA
  • #3 11753945
    color
    Poziom 11  
    Posty: 21
    Ocena: 6
    poziom jest ponad 0,5m nad najwyższym punktem grzejnika

    Dodano po 3 [minuty]:

    instalacja wykonana w 2000r z pp i założona pompa
  • REKLAMA
  • #4 11753999
    barabasz1
    Poziom 11  
    Posty: 32
    Ocena: 16
    Wirnik może chodzić dobrze , tylko nie wiadomo czy turbunka na osi nie jest wyrobiona i stoi sobie w miejscu , masz u siebie zawór trójdrogowy przy pompie ?
  • REKLAMA
  • #5 11754008
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15245
    Pomógł: 2013
    Ocena: 4674
    Jeśli -
    color napisał:
    poziom jest ponad 0,5m nad najwyższym punktem grzejnika


    To dlaczego
    color napisał:
    na piętrze jeden grzejnik a tam w ogóle nic nie cieknie przy odpowietrzaniu
    Pytałem też czy jest możliwa praca co bez pompki,ale -
    color napisał:
    instalacja wykonana w 2000r z pp

    podejrzewam ,że nie.
    To jeszcze dla pewności spytam, gdzie jest usytuowane naczynie wzbiorcze?
  • #6 11754112
    color
    Poziom 11  
    Posty: 21
    Ocena: 6
    gdy odkręcę odpowietrzenie na pompie i przycisnę tam palcem to czuję jak wirnik przeskakuje po paznokciu. bez pompy 10min i zaczyna szumieć-czyli nie da rady bez pompy. grzejnik ma 160x60wys gdy dołączę go do instalacji i odkręcę zasilanie i powrót i spróbuję odpowietrzać to jest cisza.gdy zdejmę grzejnik odkręcę powrót i zasilanie to nic nie wypływa gdy wyłączę pompę to wypływa z zasilania i powrotu-obniża się poziom w zbiorniku wyrównawczym

    Dodano po 2 [minuty]:

    naczynie wzbiorcze usytuowane jest na piętrze nad piecem, ok10m od tego grzejnika

    Dodano po 32 [minuty]:

    wyjaśniło się.pompa wtłacza wodę do pieca ,nad piecem woda rozdziela się na grzejniki i wężownicę-trójnik gdy zakręcę wodę w kierunku wężownicy to tak się dzieje jak opisałem ,gdy odkręcę wodę do wężownicy to zasilanie na ten grzejnik jest dobre,jest ciśnienie na zasilaniu nie wiem dlaczego tak się dzieje.dziękuję Wam za porady pozdrawiam.
  • #7 11754243
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15245
    Pomógł: 2013
    Ocena: 4674
    Odpowietrzanie grzejników powinno się robić,na wyłączonej pompie, a jeszcze lepiej na zimnej instalacji. Wtedy woda "nie rusza się" a powietrze zbiera się w górze grzejników(jeśli jest w instalacji).
    Jeśli w instalacji,obok pompki jest zamontowany filtr,to można by sprawdzić,czy jest czysty.
  • #8 11754495
    color
    Poziom 11  
    Posty: 21
    Ocena: 6
    odpowietrzałem grzejnik przy zamkniętym odpływie pompa pracowała, uzupełniałem wodę w zbiorniku wzbiorczym, po czym odkręciłem odpływ i grzeje.

    Dodano po 4 [minuty]:

    filtra nie mam przy pompce,odnośnie nieruszania się wody to racja.dzięki

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Pompa Grundfos UPS25-40, używana od 2000 roku, wykazuje problemy z niskim ciśnieniem, co skutkuje zimnym grzejnikiem na piętrze. Użytkownik zauważył, że podczas odpowietrzania grzejników na parterze woda lekko ścieka, natomiast na piętrze nie ma żadnego przepływu. Po sprawdzeniu poziomu wody w instalacji, który jest odpowiedni, oraz stanu wirnika, który działa, pojawiły się sugestie dotyczące możliwych przyczyn problemu, takich jak uszkodzenie turbinki na osi pompy lub niewłaściwe odpowietrzanie. Użytkownik ustalił, że pompa wtłacza wodę do pieca, a ciśnienie na zasilaniu jest dobre, co sugeruje, że problem może leżeć w rozdziale wody do grzejników. Odpowietrzanie grzejników powinno być przeprowadzane na wyłączonej pompie, co potwierdziło poprawność działania po uzupełnieniu wody w zbiorniku wzbiorczym.