Pompa Eurotec 2550W z rozdrabniaczem - cykliczne załączanie i wyłączanie, co robić?

Mechaniorek 20 Lut 2013 17:43 2964 2
REKLAMA
  • #1 11961850
    Mechaniorek
    Poziom 11  
    Posty: 38
    Pomógł: 1
    Ocena: 7
    Witam. mam problem z pompą Eurotec 2550 W z rozdrabniaczem. Otóż pompa załącza się na 30-40 sekund, i rozłącza się mniej więcej na tyle samo czasu.Potem ponownie załącza się i rozłącza i tak cały czas. Czy przyczyną może być uszkodzone zabezpieczenie termiczne? , czy jest to jakaś inna przyczyna? Kondensator rozruchowy został już wymieniony. Pompa nie posiada pływaka. Przewód elektryczny również jest sprawny, i nie ma żadnych przebić.
  • REKLAMA
  • #2 11962159
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15262
    Pomógł: 2018
    Ocena: 4686
    Mechaniorek napisał:
    Czy przyczyną może być uszkodzone zabezpieczenie termiczne
    Raczej na odwrót :za duży prąd pobiera silnik, termik wyłącza silnik, studzi się, pozwala załączyć silnik ,znów za duży prąd, termik wyłącza itd.Wniosek silnik-> uszkodzone przynajmniej jedno z uzwojeń.
  • #3 12078144
    Mechaniorek
    Poziom 11  
    Posty: 38
    Pomógł: 1
    Ocena: 7
    Witam ponownie. Faktycznie jedno z uzwojeń okazało się spalone. Temat uważam za zakończony