Po kolei.
Obliczyłem prąd obwodu:
$$I_b= \frac{P}{Uf*cos\phi}$$
Wynik około 2.5A.
Sprawdziłem czy YKYżo 3*1.5mm^2 spełnia wymogi obciążalności (norma PN IEC 60364 5)
Aby dobrać zabezpieczenie posłużyłem się kryterium:
$$I_b \leq I_n \leq I_z$$
Dobrałem więc, z zapasem bezpiecznik Eaton CLS6-B6
Dobór zabezpieczenia zwarciowego:
$$I_nw \geq I_k$$
$$I_k=\frac{c*U_f}{Uf*cos\phi}$$
Spodziewany prad zwarcia wyszedł mi około 1.3kA.
$$I_nw$$ dla CLS6-B6 z katalogu - 6kA.
Czyli ten warunek też jest spełniony.
Czas przepływu prądu zwarciowego przez przewód wyszedł około 0.02s (dla k=115).
Nie potrafię teraz sprawdzić czasu wyłączania dla tego obwodu.
Mam charakterystykę B,C,D dla bezpiecznika, obciążalność, oraz energie przenoszoną.
Rozumiem to tak, że jesli sprawdzę ten czas wyłączania to będe musiał sprawdzić czy:
(k*s)^2>i^2*t. Czyli czy wartośc energii przenoszonej nie przekroczy wartości dopuszczalnej przewodu.
Ale tak jak pisałem nie wiem skąd odczytać wartość wyłączania.
Obliczyłem prąd obwodu:
$$I_b= \frac{P}{Uf*cos\phi}$$
Wynik około 2.5A.
Sprawdziłem czy YKYżo 3*1.5mm^2 spełnia wymogi obciążalności (norma PN IEC 60364 5)
Aby dobrać zabezpieczenie posłużyłem się kryterium:
$$I_b \leq I_n \leq I_z$$
Dobrałem więc, z zapasem bezpiecznik Eaton CLS6-B6
Dobór zabezpieczenia zwarciowego:
$$I_nw \geq I_k$$
$$I_k=\frac{c*U_f}{Uf*cos\phi}$$
Spodziewany prad zwarcia wyszedł mi około 1.3kA.
$$I_nw$$ dla CLS6-B6 z katalogu - 6kA.
Czyli ten warunek też jest spełniony.
Czas przepływu prądu zwarciowego przez przewód wyszedł około 0.02s (dla k=115).
Nie potrafię teraz sprawdzić czasu wyłączania dla tego obwodu.
Mam charakterystykę B,C,D dla bezpiecznika, obciążalność, oraz energie przenoszoną.
Rozumiem to tak, że jesli sprawdzę ten czas wyłączania to będe musiał sprawdzić czy:
(k*s)^2>i^2*t. Czyli czy wartośc energii przenoszonej nie przekroczy wartości dopuszczalnej przewodu.
Ale tak jak pisałem nie wiem skąd odczytać wartość wyłączania.