Micromaster 440 - Analogowa wartość zadana i stała wartość

pimo17 09 Gru 2013 23:06 2094 4
  • #1 13044102
    pimo17
    Poziom 15  
    Posty: 99
    Pomógł: 16
    Ocena: 4
    Witam,
    Potrzebuję pomocy odnośnie sparametryzowania micromastera 440. Mam następującą aplikację: podając stan wysoki na DIN1 chcę aby wartość zadana częstotliwości była z wejścia analogowego 1. Natomiast przy podaniu stanu wysokiego na wejście nr 2 chcę aby napęd obracał się ze stałą prędkością.
    Nie wiem jaką wartośc musi mieć parametr P1000. Jeśli ktoś dobrze zna ten falownik, proszę o pomoc. W instrukcji nie ma przykładów odnośnie takiej aplikacji
  • #2 13045035
    elpronet
    Poziom 18  
    Posty: 204
    Pomógł: 26
    Ocena: 12
    Witam,

    Parametr P1000 - Wybór wartości zadanej cześtotliwości.
    0 - Brak wartości zadanej
    1- Wartość zadana z panela BOP strzałkami < >
    2 - Analogowa wartość zadana
    3- Stałe częstotliwości zadane SCZ
    4 - USS na złączu BOP
    5 - USS na złączu COM
    6 - Profi-bus

    W tym parametrze wybierasz czym ma być sterowania częstotliwość.

    W załączeniu przesyłam CI DTR. Od strony 16 do 19 masz wszystko dokładnie opisane.

    Pozdrawiam
    Załączniki:
    • MM420_DTR_kompakt_2004_09_pl.pdf (1.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • Pomocny post
    #3 13046542
    Rafik4
    Poziom 31  
    Posty: 1108
    Pomógł: 214
    Ocena: 314
    Edytowałem post, bo to co wcześniej napisałem nie działało, teraz jest ok, sprawdziłem, mam MM na stole.

    Powrót do ustawień fabrycznych:
    P0010 - 30
    P0970 - 1
    P0700 - 2
    P0703 - 33
    P0704 - 16
    P1000 - 3
    P1019 - 2
    P1075 - 755.0
    Domyślnie DI4, DI5, DI6 jest przyporządkowane do częstotliwości stałej więc nie warto tego zmieniać, użyj DI4 zamiast DI2, chyba, że masz te wejścia zajęte, to oczywiście da się to zrobić z DI2.
    W P1004 ustawiasz częstotliwość stałą załączaną z wejścia DI4.

    Teraz tak, parametr P1075 to Additional setpoint, tu ustawiasz tak jak wyżej napisałem 755.0 (Analog input 1 setpoint ), jeżeli tak zostawisz napęd będzie sumował wartość zadaną z wejścia analogowego i watrość z parametru P1004, żeby tego nie robił ustawiasz wejście DI3 (lub inne) na 33 (Disable additional freq setpoint), czyli to co wyżej P703 - 33, wtedy przy pracy z Fixed frequency nie będzie dodawał wartości z wejścia analogowego.

    Po podaniu na wejście DI1 stanu wysokiego napęd pracuje z częstotliwością z wejścia analogowego 1, przy podaniu stanu wysokiego na wejścia DI3 i DI4 napęd pracuje z częstotliwościa ustawioną w parametrze P1004.

    Można to zrobić bardziej elegancko, nie trzeba używać trzeciego wejścia ale lepiej to robić przy pomocy programu STARTER, nie wiem czy posiadasz. I jeszcze jedno, żeby mieć dostęp do wszystkich parametrów, które podałem ustaw P0003 na 3.
  • #4 13048220
    pimo17
    Poziom 15  
    Posty: 99
    Pomógł: 16
    Ocena: 4
    Dzięki za odpowiedź. Dzisiaj to sprawdzę. Zależy mi właśnie na tym aby nie sumować stałej wartości zadanej i wartości z wejścia analogowego, bo do tej pory tylko tak mi się udało ustawić parametry.
  • #5 13051653
    pimo17
    Poziom 15  
    Posty: 99
    Pomógł: 16
    Ocena: 4
    Wszystko działa. Dzięki kolego Rafik4.
    PS Dlaczego inni producenci falowników potrafią zrobić takie zadawanie prędkości o wiele prościej i logiczniej niż jest to w MM? Dodam jeszcze że mam w szafie napęd Sinamics S110. Po załączeniu zanim ten napęd przejdzie w stan gotowości do załączenia, to można prawie iść na kawę.