Dobór bezpieczników do warsztatu z przewodem 2x2,5mm i spawarką 130A 230V

mateuszek18183 29 Maj 2014 19:06 2805 10
  • #1 13645886
    mateuszek18183
    Poziom 9  
    Posty: 42
    Ocena: 2
    Witam
    Jakie bezpieczniki zastosować do gniazdek w warsztacie, najmocniejszym urządzeniem jakiego będę używał jest spawarka 130A 230V,
    prąd doprowadzony z domu przewodem 2x2,5mm, przed licznikiem bezpieczniki 20A topikowe, na tablicy licznika też 20A.
  • #2 13645928
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 522
    Najpierw to bym się zajął tym przewodem doprowadzającym zasilanie. Tylko 2,5 mm2 na cały warsztat i jeszcze do tego chcesz na nim zasilać spawarkę. Nie mówię już o tym, że powinien być to przewód z żyłą ochronną. No i należało by zadbać o selektywność.
  • #3 13645958
    mateuszek18183
    Poziom 9  
    Posty: 42
    Ocena: 2
    poprostu taki był i wisiało na nim jedno gniazdko,robota jakiegoś okolicznego magika-elektryka sprzed 20 lat,przewód wymienię skoro nie wystarczy.Apropo selektywnosci własnie o to mi chodzi by w razie czego nie latać do domu wymieniac bezpiecznik...chce także rozdzielić obwód światła i gniazdek
  • #4 13645977
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 522
    A kto to wszystko będzie wykonywał?
  • #5 13645998
    mateuszek18183
    Poziom 9  
    Posty: 42
    Ocena: 2
    Ja, jakieś tam pojecie o elektryce mam całkowicie zielony nie jestem.
  • #6 13646009
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 522
    Tak właśnie myślałem. Ale uprawnień to kolega nie ma, odpowiednich mierników aby wykonać pomiary po skończonej pracy pewnie też nie.
  • #7 13646021
    mateuszek18183
    Poziom 9  
    Posty: 42
    Ocena: 2
    Skoro nie mam uprawnień na tym forum nie należy mi się porada ?
  • #8 13646043
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 522
    Zrobisz jak zechcesz nikt cię nie powstrzyma. Ale to poważne forum i chcę Cię uświadomić, że elektryka to nie zabawa i nie wszystko jest takie proste jak się wydaje. Prąd bywa niebezpieczny i zadbać o bezpieczeństwo to podstawowa sprawa. To, że żarówka "świeci" nie oznacza, że instalacja jest prawidłowo wykonana. Pamiętaj o tym i przemyśl sobie to i wynajmij elektryka który zrobi to profesjonalnie oraz wykona stosowne pomiary.
  • #9 13646060
    mateuszek18183
    Poziom 9  
    Posty: 42
    Ocena: 2
    Tyle sobie mogłem sam doradzić ...chyba nie zamierzam ani sobie ani nikomu wyrzadzić krzywdy robiąc to sam i gdybym wiedział że nie jestem w stanie tego zrobić to bym się nie brał. DZIĘKUJE ZA PORADE
  • #10 13646210
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #11 13646817
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1504
    mateuszek18183 napisał:
    Witam
    Jakie bezpieczniki zastosować do gniazdek w warsztacie
    mateuszek18183 napisał:
    Apropo selektywnosci własnie o to mi chodzi by w razie czego nie latać do domu wymieniac bezpiecznik...chce także rozdzielić obwód światła i gniazdek
    mateuszek18183 napisał:
    Skoro nie mam uprawnień na tym forum nie należy mi się porada ?


    No przecież nie "uprawnienia"- lecz chęć szczera, zrobią z kolegi bohatera...
    Postaram się koledze odpowiedzieć, ale najpierw proszę o informacje- jaki jest spodziewany prąd zwarcia na końcu obwodu, jaka jest impedancja, charakterystyka zabezpieczenia głównego oraz kablowego (jeśli jest) przewodu/ kabla zasilającego warsztat, jak realizowana będzie ochrona przeciwporażeniowa, czy przewidziano połączenia wyrównawcze oraz uziemienie lokalne.

    Ps. Mam nadzieję, że kolega mimo obszernej wiedzy nie pogniewa się, jeśli przeniosę temat z forum profesjonalnego (dla elektryków), do działu "Elektryka początkujący"...

    EDIT: Ostatnie logowanie 01 Cze 2014 i brak odpowiedzi, czyli brak zainteresowania autora tematem. Nie pozostaje mi nic innego jak zamknąć temat.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru bezpieczników do warsztatu, w którym planowane jest użycie spawarki o mocy 130A i zasilaniu z przewodu 2x2,5mm. Użytkownik zwrócił uwagę na istniejące bezpieczniki 20A, które są zainstalowane przed licznikiem oraz na tablicy licznika. Uczestnicy forum podkreślili, że przewód 2,5 mm² może być niewystarczający do zasilania spawarki, a także zwrócili uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniej selektywności zabezpieczeń oraz ochrony przeciwporażeniowej. Wskazano na potrzebę zatrudnienia wykwalifikowanego elektryka do wykonania instalacji oraz pomiarów, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.