Maszyna sterowana przez PLC różnie zlicza impulsy z różnych czujników.
Impulsy idą z czujnika bezpośrenio do wejścia szybkiego PLC, w którym jest włączony licznik programowy.
Chodzi o to, że impulsy z czujnika indukcyjnego LJ12A3-4-Z/B PNP są losowo nadliczane, tzn. zdarza się, że liczy za dużo.Poprawę dało uziemienie falownika, ekranu przewodu falownik-silnik, zasilacza impulsowego.
Przy obserwacji impulsów na oscyloskopie zauważyłem, że poszedł jeden impuls a PLC zaliczyło dwa.
Natępnie podpinam czujnik optyczny odbiciowy WL-DPPW1, liczy poprawnie raz w raz, ale... po paru miesiącach pracy na tym czujniku nadlicza impulsy.
Co może być przyczyną różnej pracy czujnika indukcyjnego i fotooptycznego, oraz dlaczego fotooptyczny zawodzi po pewnym czasie?
Pozdrawiam