Nieprawidłowe zliczanie impulsów

22 Cze 2014 14:04 1098 5
  • Poziom 11  
    Witam serdecznie.

    Maszyna sterowana przez PLC różnie zlicza impulsy z różnych czujników.
    Impulsy idą z czujnika bezpośrenio do wejścia szybkiego PLC, w którym jest włączony licznik programowy.
    Chodzi o to, że impulsy z czujnika indukcyjnego LJ12A3-4-Z/B PNP są losowo nadliczane, tzn. zdarza się, że liczy za dużo.Poprawę dało uziemienie falownika, ekranu przewodu falownik-silnik, zasilacza impulsowego.
    Przy obserwacji impulsów na oscyloskopie zauważyłem, że poszedł jeden impuls a PLC zaliczyło dwa.
    Natępnie podpinam czujnik optyczny odbiciowy WL-DPPW1, liczy poprawnie raz w raz, ale... po paru miesiącach pracy na tym czujniku nadlicza impulsy.
    Co może być przyczyną różnej pracy czujnika indukcyjnego i fotooptycznego, oraz dlaczego fotooptyczny zawodzi po pewnym czasie?

    Pozdrawiam
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 34  
    A może problem leży po stronie wejścia w sterowniku.
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 11  
    Zachowanie jest niezależne od sterownika, w sensie egzemplarza.
  • Poziom 34  
    Częstotliwośc migania czujnika jest mniejsza niż częstotliwośc karty? Może by spróbowac wystawiac sygnał za pośrednictwem przekaźnika elektronicznego.
  • Specjalista Automatyk
    Liczysz wystąpienie zbocza impulsu czy impuls, który np. dodajesz a w czasie trwania impulsu na wejściu zdąży dodać się kilka razy?
  • Poziom 11  
    Zbocze rosnące. Jak zmieniłem w sterowniku na zbocze opadające, to objawy te same.