Różnice między patch panelami ekranowanymi a nieekranowanymi - jakie są?

specjalista089 14 Lip 2014 08:57 3885 11
REKLAMA
  • #1 13794738
    specjalista089
    Poziom 9  
    Posty: 23
    Witam,
    Chciałbym się spytać jaka jest różnica pomiędzy powyższymi patch panelami, ekranowanym i nieekranowanym ? Czy pod patch panel ekranowany powinno podłączać się tylko okablowanie ekranowane, a natomiast w nieekranowanym na odwrót ? Rozumiem, że zasada jest taka sama, ekranowane zmniejszają emisję elektromagnetyczną i mają większą odporność na zakłócenia ?
  • REKLAMA
  • #2 13794787
    bogiebog
    Poziom 43  
    Posty: 24793
    Pomógł: 2569
    Ocena: 1528
    Pod ekranowny panel podłączyć możesz przewody ekranowane lub nie ekranowane.

    Ale przewody ekranowane musisz podłączyć do ekranowanego panelu (który musi być poprawnie uziemiony) poniewaz ekranowany przewód musi zostać poprawnie uziemiony.

    Jak masz długie przewody i lecą obok sieci energetycznej lub innych zakłóceń to lepiej mieć ekranowane przewody.
  • REKLAMA
  • #3 13794825
    mbo
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 19691
    Pomógł: 2333
    Ocena: 845
    W 99% przypadków lepiej dać przewód nieekranowany.
    Ekranowane przewody i osprzęt potrzebne są np. w halach przemysłowych gdzie pracują silniki dużej mocy.

    W domowo/biurowych zastosowaniach ekran nie jest potrzebny, a w przypadku złego wykonania instalacji wręcz szkodzi.
  • #4 13795332
    specjalista089
    Poziom 9  
    Posty: 23
    Dziękuję za pomoc i odpowiedzi bogiebog i mbo. Jeszcze jedno pytanie w jaki sposób i do czego podłączyć to uziemienie od patch panela ?
    Pozdrawiam
  • #5 14210576
    faja_kanzas
    Poziom 19  
    Posty: 332
    Pomógł: 19
    Ocena: 35
    patch panel ekranowany ma najczęściej przygotowane miejsce do podlczenia uziemienia, jeżeli takiego by nie bylo to można podłączyć uziemienie z obudowa patch panela lub w ostateczności podłączyć w miejscu zawieszenia panela z rama szafy rackowej.
  • #6 14210680
    jimasek
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 35287
    Pomógł: 3783
    Ocena: 2679
    Uziemienie elementów szafy rackowej wykonuje się przewodem miedzianym (linka) w kolorze izolacji żółto zielonym przykład: LgY 16 lub LgY 25 najczęściej zakończony zaprasowanymi "oczkami".
  • REKLAMA
  • #7 14210745
    faja_kanzas
    Poziom 19  
    Posty: 332
    Pomógł: 19
    Ocena: 35
    Kolego jimasek chyba troche na wyrost? to ciekawe jakie uziemienie jest w budynku? kwestia co to za budynek bo jeżeli mieszkalny to zapewne uziemienie nie jest prowadzone przewodem grubszym niż Dy kwadrat.
  • #8 14210816
    jimasek
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 35287
    Pomógł: 3783
    Ocena: 2679
    faja_kanzas napisał:
    to ciekawe jakie uziemienie jest w budynku?

    Co to ma za znaczenie? Uziom to uziom i powinien mieć odpowiednie parametry (rezystancję), wynikające z rodzaju gruntu i obostrzeń dotyczących przeznaczenia danego budynku, potwierdzone okresowymi pomiarami. W przeciwnym wypadku to nie uziom tylko kawałek drutu (bednarki) zakopanej w ziemi czy fundamencie.
  • REKLAMA
  • #9 14210951
    faja_kanzas
    Poziom 19  
    Posty: 332
    Pomógł: 19
    Ocena: 35
    tak zgadzam się z Tobą ale uważasz ze skoro do osiągnięcia odpowiedniej rezystancji doprowadzono przewód np 10mm do szyny uziemiającej to warto do uziemienia patch panela dawać przewód o większym przekroju? Według mnie nie ale może się mylę. Właściwe parametry uziemienia powinny być wykonane na odcinku bednarka a szyna a dalej idąc w instalacje juz nie poprawimy tych parametrów, przynajmniej tak uważam.
  • #10 14210966
    jimasek
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 35287
    Pomógł: 3783
    Ocena: 2679
    Mówię tu o profesjonalnych rozwiązaniach (serwerowniach z prawdziwego zdarzenia) gdzie bednarka jest zwykle doprowadzona do pomieszczenia z szafą/szafami.
    Oczywiście rozwiązania domowe mogą nieco od tego odbiegać.
  • #11 14211057
    faja_kanzas
    Poziom 19  
    Posty: 332
    Pomógł: 19
    Ocena: 35
    o i tu doszliśmy do sedna sprawy, bo nie wiemy jakie o jakim rozwiązaniu mówimy o profesjonalnej serwerowni czy o jakiejś małej serwerowni biurowej / domowej. Ja tu zrobiłem założenie to drugie bo profesjonalista o taką rzecz by się nie pytał.
    ps. pracujesz w tp-linku?
  • #12 14211065
    jimasek
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 35287
    Pomógł: 3783
    Ocena: 2679
    faja_kanzas napisał:
    ps. pracujesz w tp-linku?

    Etatu nie mam ale współpracuję z firmą.

Podsumowanie tematu

✨ Ekranowane i nieekranowane patch panele różnią się głównie w zakresie zastosowania i sposobu podłączenia. Ekranowane panele wymagają użycia przewodów ekranowanych, które muszą być poprawnie uziemione, co jest kluczowe w środowiskach narażonych na zakłócenia elektromagnetyczne, jak hale przemysłowe. W zastosowaniach domowych i biurowych, przewody nieekranowane są zazwyczaj wystarczające, a ich użycie może być korzystniejsze. Uziemienie patch panela ekranowanego można podłączyć do obudowy lub do ramy szafy rackowej, a odpowiednie parametry uziemienia są istotne dla jego efektywności.