Jak zmierzyć prąd "zimnego startu" zasilacza impulsowego?

zakato 17 Wrz 2014 19:46 2856 6
  • #1 13968967
    zakato
    Poziom 9  
    Posty: 9
    Witam Panowie.
    Mam taki problem - zasilacz impulsowy 230-12VDC o mocy 100W, wg DTR ma pobór prądu 2,2A, natomiast "cold start" ma wartość 75A - dokładnie MW LPV-100-12.
    Chciałbym zmierzyć faktyczny prąd rozruchowy zestawu kilku takich zasilaczy np 10 szt. podłączonych na jednej fazie - w celu dobrania odpowiedniego zabezpieczenia.
    Czy jest metoda, przyrząd który pozwala taki pomiar przeprowadzić?

    Pozdrawiam.
  • Pomocny post
    #2 13969062
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 289
    Oscyloskop.
  • #3 13969689
    zakato
    Poziom 9  
    Posty: 9
    ok…a coś więcej? oscyloskop - widziałem coś takiego kiedyś na zajęciach, taki fajny był - lampowy i zasadniczo wiem do czego służy - ale niestety nie korzystałem na co dzień w praktyce zwykłego elektryka, w ciągu dwudziestu lat z tego urządzenia - taki fart - i pewnie mają już teraz takie bardziej zaawansowane sztuki, z instrukcją obsługi. Jeśli to ma zmierzyć mi ten prąd - to proszę podać jakiś typ, metodę pomiaru?
  • Pomocny post
    #4 13969762
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 289
    Najlepiej jakiś analogowo cyfrowy lub cyfrowy.

    Podłączasz zasilacze do jednego źródła zasilania i wykorzystując np. bocznik podłączasz oscyloskop do układu. Załączasz jednocześnie zasilacze i rejestrujesz przebieg (oscyloskopy mają opcje zapamiętywania przebiegów, wyzwalania impulsem itp., itd.) Odczytując napięcie na wyświetlaczu oscyloskopu i obliczasz interesujące Cię wartości, ale to już matematyka i podstawy elektrotechniki, które powinieneś znać.
  • #5 13970077
    azibik
    Poziom 32  
    Posty: 1950
    Pomógł: 82
    Ocena: 322
    Będziesz miał duże problemy,albo dobudować softstart lub załączac kolejno zasilacze.
  • Pomocny post
    #6 13971530
    Darom
    Specjalista elektryk
    Posty: 2778
    Pomógł: 231
    Ocena: 586
    azibik napisał:
    Będziesz miał duże problemy,albo dobudować softstart lub załączac kolejno zasilacze.


    Najlepiej stosować załączanie sekwencyjne. Sofstarty w przypadku zasilaczy impulsowych nie zawsze się sprawdzają.

    Oscyloskopem zmierzyć jest najprościej. Mój miernik do pomiaru instalacji Metrel ma pomiar piku prądu i też dobrze go określa. Do pomiaru potrzebna jest cęgowa sonda prądowa Metrela.

    pzdr
    -DAREK-
  • #7 13972176
    zakato
    Poziom 9  
    Posty: 9
    Witam Panowie.
    Dokładnie o taką informację mi chodziło.
    Gwoli wyjaśnienia - temat jest związany z reklamami. Włączanie sekwencyjne jak najbardziej się sprawdza, jednak mam taki przypadek że administrator budynku zażyczył sobie pomiarów z tych prądów z natury. Życie...

    Jeszcze raz bardzo dziękuję i temat można uznać za zamknięty.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące pomiaru prądu "zimnego startu" zasilacza impulsowego MW LPV-100-12 o mocy 100W, który według dokumentacji technicznej ma pobór prądu 2,2A, a prąd rozruchowy wynosi 75A. W odpowiedziach zasugerowano użycie oscyloskopu do pomiaru prądu, z możliwością podłączenia zasilaczy do jednego źródła zasilania i rejestracji przebiegu prądowego. Wskazano również na możliwość zastosowania cęgowej sondy prądowej Metrela oraz na konieczność sekwencyjnego załączania zasilaczy, aby uniknąć problemów z dużym prądem rozruchowym. Użytkownik potwierdził, że potrzebuje tych pomiarów na życzenie administratora budynku.