logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Podgrzewanie podłogowe - długi czas nagrzewania, ustawienia i montaż

volvotime 27 Sty 2015 11:36 9141 42
Najlepsze odpowiedzi

Czy ta instalacja ogrzewania podłogowego jest poprawnie podłączona i jakie ustawienia dobrać, jeśli podłoga nagrzewa się bardzo wolno?

Instalacja może działać poprawnie, a długie nagrzewanie wynika głównie z niskiego parametru zasilania i dużej bezwładności podłogi, więc po świeżym uruchomieniu nie należy oczekiwać szybkiego efektu [#14380947][#14393928] Na rozruch sprawdzono ustawienia około 35°C na głowicy mieszacza, 55–60°C na kotle i pompę mieszacza na 2. bieg; przy 28–30°C podłoga nagrzewała się zbyt wolno [#14393928] Przepływy rzędu 2–2,5 l/min uznano za właściwe, a po ustabilizowaniu temperatury można je skorygować do 1–1,5 l/min, jeśli kocioł zaczyna często taktować [#14379231][#14393928][#14393948] Pomogło też lekkie przymknięcie zaworu na powrocie mieszalnika o około 1/4 obrotu i zostawienie tylko niewielkich korekt zamiast dużych zmian [#14393928] Po tych nastawach po około 12 godzinach podłoga była już przyjemnie ciepła i instalacja zaczęła działać zgodnie z oczekiwaniem [#14393928]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 14373062
    volvotime
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 1
    Witam szanownych Użytkowników.
    Chciałbym uzyskać informacje, czy zamieszczona na zdjęciu instalacja jest prawidłowa? Podłogówka jest odpowietrzona, jednak nagrzewa się bardzo długo (po około 24 godzinach dopiero czuć lekkie ciepło).
    Ustawiłem na głowicy termostatycznej (zasilanie) 28-30 stopni. Na sterowniku pompy: 50 stopni. Na przepływomierzach: 2 litry/minutę. Cały układ (kaloryfery i podłogówka) zasilany jest przez piec Junkers zse 24-4 mfk z zaworem trójdrożnym i własną pompką C.O. W instalację wpięta jest jeszcze dodatkowa pompa c.o. 25-60/180 oraz sprzęgło hydrauliczne. To wszystko umiejscowione jest na parterze. Ogrzewanie podłogowe w łazience na górze jest zakręcone.
    Ogólnie mam wrażenie, że całość spięta jest źle. Proszę o opinię.

    Podgrzewanie podłogowe - długi czas nagrzewania, ustawienia i montaż
  • #2 14373110
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Zwiększ temp. na głowicy.
  • #3 14373131
    volvotime
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 1
    Bardziej zastanawia mnie zasilanie, które od razu (przed pompa) łączy się z zimnym powrotem. I na powrocie zamontowane są przepływomierze (czarne kopułki). Czy pompa nie powinna być przed listwami?
  • #4 14373287
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Jak będzie przed listwami to co będzie mieszać temp. wody na podłogówkę? Jeśli masz sprzęgło to pompa z zaworem mieszającym powinna być zaraz za sprzęgłem, a nie tak jak masz ty -zestaw rozdzielaczy z pompą.
  • #5 14374712
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #6 14375988
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1055
    Pomógł: 109
    Ocena: 529
    Układ jest ok. Jaka jest temperatura podawana z kotła na dolną belkę z głowicą? Powinna być minimum 20 stopni wyższa od żądanej temperatury podłogówki.
  • #7 14376148
    volvotime
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 1
    Z kotła wychodzi około 55-60 stopni. Na podłogówce wiem że powinno się dać właśnie około 20 stopni mniej. Ustawiam na 28-30 stopni.
    Pompa na listwie mieszalnika pracuje na 2 biegu. Może właśnie trzeba lekko przydusić zawór na powrocie, aby woda w większej ilości trafiała do pętli. Zastanawia mnie dlaczego przepływomierze u mnie są na powrocie, a nie na wejściu do pętli.
  • #8 14376229
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1055
    Pomógł: 109
    Ocena: 529
    Spróbuj przydławić ten zawór na powrocie na górnej belce, tak jak piszesz. Przepływomierze są i takie do belki zasilania i takie na powrót,
  • #9 14376260
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7010
    Pomógł: 622
    Ocena: 2105
    Do ciagłego grzania temp . czynnika powinaa mieć ok 32-34 st zaleznie od gestości pęti, rodzaju wykończenia podłogi. Jeśli kocioł pracuje okresowo, to temp na mieszaczu może mieć nawet 40-45 st. C.
    Przepływ w pętli jest taki sam na powrocie jaki i zasilaniu , więc bez znaczenia gdzie jest przepływomierz.
    Ponadto masz wyciek na drugiej od lewej złączce na powrotnej belce.
  • #10 14377961
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1971
    Pomiędzy sprzęgłem, a tym rozdzielaczem musi być jeszcze jedna pompka lub ciepło na rozdzielacz brać z pompki na grzejniki.
    Rozdzielacz jeżeli nie będzie miał napływu z zewnątrz sam nie pociągnie sobie z kotła.

    Walker29 napisał:
    Nie bardzo rozumiem co tutaj wymusza obieg wody przez podłogę. Widzę tylko że w Twoim układzie woda płynie od zasilania(rozdzielacze, poprzez pompę) do powrotu z instalacji.

    Naprawdę?

    Walker29 napisał:
    Musiałbyś przymknąć powrót z rozdzielacza aby grzało to trochę mocniej.

    Błędne koło.
  • #11 14378773
    volvotime
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 1
    Napływ z kotła jest.
    Jak pisałem wcześniej, piec ma swoją pompkę, metr dalej jest sprzęgło, z nim od razu indywidualna pompka do c.o (podłogówka i kaloryfery) a za tą pompką - listwz z mieszalnikiem i pompką do podłogówki, który widzimy na zdjęciu. Wszystko dzieje się na odcinku 2-2,5 metra.
    Narysowałem na szybko schemat - może coś pomoże? Podgrzewanie podłogowe - długi czas nagrzewania, ustawienia i montaż
  • #12 14379231
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1971
    Czyli zasilanie na rozdzielacz jest z pompki na grzejniki. Tak?
    Jeżeli tak to daj ją na maksa i spróbuj zakręcić ze dwa grzejniki do testów.

    Pytanie jeszcze jaka temperatura idzie na pętle. Bo to ze ustawisz 30 nie musi oznaczać ze tyle tam trafia.

    Podłogowka ma bardzo duża bezwładnośc. Ja jeżeli reguluje to daję jej właśnie dobę na wygrzanie. Dlatego tez jestem przeciwny stosowania siłowników na poszczególne pętle.
  • #13 14379293
    volvotime
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 1
    Dokładnie tak. Z pompki na grzejniki.
    Wydaje mi się że jest to temperatura w okolicach tej ustawionej na głowicy. Na regulatorze który uruchamia pompę, jest ustawione 50-55 stopni, czyli temp. przy jakiej pompka się wyłączy, aby na podłogę nie poszła za gorąca woda.

    U mnie właśnie po około dobie było czuć lekko ciepłą posadzkę. Jakie wartości ustawić na przepływomierzach? Mam tam od 1 do 5 litrów na minutę.
  • #14 14379982
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1971
    Przepływy w zależności od długości pętli. Im dłuższa pętla tym większy przepływ.
    Myślę, że w granicach 2,0 2,5l/m będzie ok.
    Najwyraźniej podłoga tak długo reaguje na ogrzewanie.
    Pytanie jeszcze co masz na podłodze. Płytki, panele?
  • #15 14379985
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #16 14380146
    volvotime
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 1
    Do Piracik: Mam płytki.

    Do Walker29: Ok, takie testy przeprowadzę.
    Reasumując. Ustawiam wszystkie przepływomierze na 2,5 l/min. Głowica termostatyczna na wejściu około 40 stopni. Na piecu ustawiam około 60 stopni.
    Zostawiam tylko jeden grzejnik włączony, najbliżej pieca, aby mieć pogląd na temperaturę. Skupiam się na podłogówce.
  • #17 14380187
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1971
    Walker29 napisał:
    piracik napisał:
    Przepływy w zależności od długości pętli. Im dłuższa pętla tym większy przepływ.



    Mówisz?


    Tak ponieważ moim zdaniem bez sensu jest ustawianie po równo.
    Ustawisz równo na krótką pętlę i na długą to na krótkiej nie wykorzystasz temperatury, a na długiej przepływ okaże się zbyt mały aby grzała cała długość pętli a nie jedynie pierwsze 10m.
    Czynnik zanim przejdzie przez całą pętle najzwyczajniej się wychłodzi.
    Jeżeli się mylę to mnie popraw proszę.
  • #18 14380257
    saskia
    Poziom 39  
    Posty: 5746
    Pomógł: 174
    Ocena: 1085
    Walker29 napisał:
    Nie bardzo rozumiem co tutaj wymusza obieg wody przez podłogę. Widzę tylko że w Twoim układzie woda płynie od zasilania(rozdzielacze, poprzez pompę) do powrotu z instalacji. Zgodnie ze strzałkami, które narysowałeś wszystko się zgadza oprócz przepływu przez pętle ogrzewania podłogowego. .


    Dokładnie.

    Ktoś pomieszał połączenia układów 3 różnych systemów podłogówki.
  • #19 14380265
    volvotime
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 1
    Saskia, to jak zrobić z tego jeden, a porządny? :)
  • #20 14380311
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1055
    Pomógł: 109
    Ocena: 529
    Saskia, ten system działa bez problemu w wielu obiektach, także nikt tu nic nie pomieszał.
  • #21 14380414
    saskia
    Poziom 39  
    Posty: 5746
    Pomógł: 174
    Ocena: 1085
    mauri_b napisał:
    Saskia, ten system działa bez problemu w wielu obiektach, także nikt tu nic nie pomieszał.


    Zwróć uwagę na to żewoda wchodząca do pętli (jesli wejdzie) nie mma prawa nagrzać się więcej niż 2-5°C powyżej temp. powrotu z pętli, a większość wody z zasilania idzie po wymieszaniu z wodą z pętli prosto w powrót.
    Pompa podłogówki działa tu jak pompa wspomagająca pompę kotła a nie jako pompa obiegu podłogówki.

    System połaczeń o ktorym piszesz jest jedynie podobnie podłączany, i obieg wody jest w nim inny niż w tej "podłogówce".
    W tej to jedynie w momencie zamknięcia się zaworu termostatycznego pompa pcha wodę w pętle podłogówki. Gdy jest otwarty wspomaga pompę kotła.
    Jakiekolwiek cieplo jest kierowane w podłogę pulsacyjnie, zawor term. otworzy, woda ciepła dojdzie do głowicy pompy (kapilara) i zawór sie zamknie, podgrzana woda z rurek miedzy zaworem i kapilarą pójdzie wtedy w podłogę, tak długo aż zawór term. pusci ciepłą i obieg pompy pójdzie na kocioł.
  • #22 14380476
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1971
    Zacznijmy od tego, że zawór nigdy nie otworzy się na tyle, żeby przepuścić całą wydajność pompy przez siebie.
    Jeżeli nawet tak by się zdarzyło to kapilara wyłapie wyższą temperaturę i przymknie zawór.
    Dodatkowo autor nie uzyskałby przepływów 2,5l/m na każdej z pętli ponieważ przepływ szedłby w powrót do kotła.

    Rozdzielacz jest OK.

    Po prostu niskim parametrem nie nagrzeje szybko podłogi. Wysokim zaś może zepsuć sobie podłogę.
  • #23 14380485
    saskia
    Poziom 39  
    Posty: 5746
    Pomógł: 174
    Ocena: 1085
    volvotime napisał:
    Do Piracik: Mam płytki.

    Do Walker29: Ok, takie testy przeprowadzę.
    Reasumując. Ustawiam wszystkie przepływomierze na 2,5 l/min. Głowica termostatyczna na wejściu około 40 stopni. Na piecu ustawiam około 60 stopni.
    Zostawiam tylko jeden grzejnik włączony, najbliżej pieca, aby mieć pogląd na temperaturę. Skupiam się na podłogówce.


    Powinienes wiedzieć jakie są te pętle, jeśli są jednakowe to nie ma sensu dławić wszystkich na 2,5l tylko otwierasz wszystkie na max. po czym sprawdzasz ktore najwolniej się nagrzewaja.
    Po tym przydławiasz przepływy na pozostałych o ok. 0.5l aż uzyskasz grzannie na wszystkich równomierne.
    Podstawowym błedem w tym układzie jest odpływ wody do powrotu CO po wymieszaniu, a powinna iść tylko ta z powrotu pętli.
  • #24 14380561
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1971
    saskia napisał:
    Podstawowym błedem w tym układzie jest odpływ wody do powrotu CO po wymieszaniu, a powinna iść tylko ta z powrotu pętli.


    Proszę Cię :please:

    To jest normalnie działający rozdzielacz. Sprawdza się bardzo dobrze.
    Podgrzewanie podłogowe - długi czas nagrzewania, ustawienia i montaż

    Podgrzewanie podłogowe - długi czas nagrzewania, ustawienia i montaż

    Tutaj jeszcze obrazek z jakiegoś sklepu.
    Podgrzewanie podłogowe - długi czas nagrzewania, ustawienia i montaż
  • #25 14380947
    remonty.chojnice
    Poziom 12  
    Posty: 55
    Pomógł: 1
    Ocena: 16
    Brak termometru za pompą to błąd. Przy obecnych temperaturach na zewnątrz temp. czynnika powinna wynosić ok 33stC przy wygrzanym domu. Jeśli to świeżo odpalone ogrzewanie to potrzebuje czasu na rozgrzanie i tydzień Ci nie starczy, chyba ,że podkręcisz temp. na pętlach. Przepływ 2l wystarczy. W układzie z mieszaczem nie spodziewaj się gorącej podłogi, a nawet ciepłej. Wejdź na skarpetach na nieogrzewaną podłogę i pochodź tak przez minutę i wejdź na podłogę ogrzewaną i jeśli wyczujesz różnicę to wszystko jest ok. Wyobraź sobie że jeśli w pętli płynie 33 stC to sama podłoga ma mniej, a temperatura twojego ciała to 36 stC. Podkręć podłogę do 45stC , wygrzej dom i wtedy będziesz musiał skręcać na niższą.
  • #26 14381469
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #27 14381621
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7010
    Pomógł: 622
    Ocena: 2105
    Kolego dajemy i to jest OK i jesteś w błędzie jeśli tego nie robisz. Peszle powinny byc przy rozdzielaczu 1-2m ze względu na naprężenia- rury łatwiej sie układa sie i przyłącza do belki. Ponadto peszel powinien byc na rurkach przy każdym przejściu pomieszczeń, dylatacjach. Zasilania daję nawet w otulinie 4mm, powroty w peszlu by nie grzały pomieszczeń, przez które przechodzi , a ma grzać gdzie indziej. Poźniej płacz, że nie da się wyregulować i za ciepło w hallu przez które ida wszystkie zasilenia a na domiar złego nad tym jest tegulator temp. całej kondygnacji. Znam wiele takich przypadków. Ja to robie tak:

    Podgrzewanie podłogowe - długi czas nagrzewania, ustawienia i montaż
  • #28 14381945
    saskia
    Poziom 39  
    Posty: 5746
    Pomógł: 174
    Ocena: 1085
    piracik napisał:
    saskia napisał:
    Podstawowym błedem w tym układzie jest odpływ wody do powrotu CO po wymieszaniu, a powinna iść tylko ta z powrotu pętli.


    Proszę Cię :please:

    To jest normalnie działający rozdzielacz. Sprawdza się bardzo dobrze.
    Podgrzewanie podłogowe - długi czas nagrzewania, ustawienia i montaż

    Podgrzewanie podłogowe - długi czas nagrzewania, ustawienia i montaż

    Tutaj jeszcze obrazek z jakiegoś sklepu.
    Podgrzewanie podłogowe - długi czas nagrzewania, ustawienia i montaż


    Jak widac z tego tematu to niestety nie sprawdza sie.
    Sa ukllady ze tak powiem (bez obrazy) idiotoodporne i one powinny być stosowane .

    Jak widać wyraźnie z tego tematu, to wystarczy przydławić przepływ na pętlach i mamy "kołomyję".

    Poza trym taki układ powoduje taktowanie kotła poprzez powyższanie temp. powrotu.
    Po prostu jeden błąd ciągnie za sobą kolejne ktorych zwykle nie da sie prostym sposobem rozwiązać.
    Oczywiście fachowcy mają wtedy dodatkowy zarobek, ale przercież nie o to chodzi aby klienta nnaciągać na dodatkowe koszty, złaszcza że są to koszty "ciągłe" zmuszające klienta do wzywania serwisu po każdym przestawieniu nastaw układu.
  • #29 14381989
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1971
    Pokaż mi więc rozdzielacz, który puszcza na powrót do kotła wodę nie pod mieszaną. Oczywiście rozdzielacz z pompą.

    saskia napisał:
    Jak widac z tego tematu to niestety nie sprawdza sie.


    Głównym problemem autora wątku to długie wygrzewanie podłogi.
    Powód - niski parametr lub długie przerwy w ogrzewaniu.
    Przepływy ma OK, temperatura w podłogę idzie taką jaką nastawia. Więc gdzie widzisz problem rozdzielacza?

    saskia napisał:
    Oczywiście fachowcy mają wtedy dodatkowy zarobek, ale przercież nie o to chodzi aby klienta nnaciągać na dodatkowe koszty, złaszcza że są to koszty "ciągłe" zmuszające klienta do wzywania serwisu po każdym przestawieniu nastaw układu.


    Sugerujesz coś z tym dodatkowym zarobkiem? O zmianę jakich nastaw CI chodzi? Temperaturę zmieniasz na głowicy z czytelną skalą. Przepływy jak często zmieniasz jeżeli są dobrze wyregulowane raz?

    Montażem się nie zajmują ale uruchamiałem kilka takich rozdzielaczy przy okazji odpalania kotła. Wszystkie pracują bezawaryjnie.

    volvotime napisał:
    Wydaje mi się że jest to temperatura w okolicach tej ustawionej na głowicy.

    volvotime napisał:
    Na podłogówce wiem że powinno się dać właśnie około 20 stopni mniej. Ustawiam na 28-30 stopni.

    volvotime napisał:
    U mnie właśnie po około dobie było czuć lekko ciepłą posadzkę.


    Grzejąc parametrem 30*C podłoga nie zrobi się ciepła w godzinę czy dwie.
  • #30 14382050
    saskia
    Poziom 39  
    Posty: 5746
    Pomógł: 174
    Ocena: 1085
    piracik napisał:
    Pokaż mi więc rozdzielacz, który puszcza na powrót do kotła wodę nie pod mieszaną. Oczywiście rozdzielacz z pompą.

    saskia napisał:
    Jak widac z tego tematu to niestety nie sprawdza sie.


    Głównym problemem autora wątku to długie wygrzewanie podłogi.
    Powód - niski parametr lub długie przerwy w ogrzewaniu.
    Przepływy ma OK, temperatura w podłogę idzie taką jaką nastawia. Więc gdzie widzisz problem rozdzielacza?

    saskia napisał:
    Oczywiście fachowcy mają wtedy dodatkowy zarobek, ale przercież nie o to chodzi aby klienta nnaciągać na dodatkowe koszty, złaszcza że są to koszty "ciągłe" zmuszające klienta do wzywania serwisu po każdym przestawieniu nastaw układu.


    Sugerujesz coś z tym dodatkowym zarobkiem? O zmianę jakich nastaw CI chodzi? Temperaturę zmieniasz na głowicy z czytelną skalą. Przepływy jak często zmieniasz jeżeli są dobrze wyregulowane raz?

    Montażem się nie zajmują ale uruchamiałem kilka takich rozdzielaczy przy okazji odpalania kotła. Wszystkie pracują bezawaryjnie.


    Choćby te z linku, ale ogólnie, to moi klienci nie musza rozumieć ani odrobiny zasad działania podłogówki, chcą mieć po prostu ciepło po włączeniu układu.
    Te układy o których piszesz wymagają choćby minimalnej wiedzyt o zasadach i działaniu ogrzewania podłogowego.

    http://www.theunderfloorheatingstore.com/wate...floor-heating-kits---multiple-zones-100-c.asp

    Te zestawy z linku to prosta, typowa i prawdziwa podłogówka, reszta to tzw. imitacje podłogówki i nie dziwię sie że ciągle ktoś ma z nimi problemy. :-)
    To tak jak Rols Royce i kia. :-)

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem długiego czasu nagrzewania podłogowego ogrzewania, które po 24 godzinach daje jedynie lekkie ciepło. Użytkownik zadał pytanie dotyczące poprawności instalacji, w której zastosowano piec Junkers zse 24-4 mfk oraz dodatkowe pompy. Uczestnicy forum sugerowali zwiększenie temperatury na głowicy termostatycznej oraz na piecu, a także przydławienie zaworu na powrocie, aby poprawić przepływ wody do pętli ogrzewania podłogowego. Wskazano również na znaczenie odpowiednich ustawień przepływomierzy oraz na konieczność czasu na wygrzanie podłogi, zwłaszcza w nowo wybudowanych domach z grubymi warstwami materiałów budowlanych. Użytkownik potwierdził, że po przeprowadzonych testach podłoga zaczęła oddawać ciepło, co poprawiło komfort użytkowania.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA