Junkers Ceraclass Błąd E9

Glorus 21 Feb 2015 16:06 10428 3
  • #1
    Glorus
    Level 9  
    Witam mam Junkers Ceraclass, mam z nim znowu problemy od tygodnia codziennie podczas ogrzewania domu wyskakuje bład E9, raz zdarzyło mi sie ze wskazywal cisnienie 0, problem w tym ze nie wiem jakim cudem znikla woda bo rury mam na wierzchu i nigdzie nie zauwazylem ani kropli wody a podejrzewam ze troche by jej bylo, ogolnie mam dobite teraz na 1,3 i codzien wywala blad E9....co robic? grzejniki odpowietrzalem oraz pompke ale nie ma nic powietrza

    Druga sprawa to dawniej gdy wlaczalem ciepla wode szybciej mi ja zagrzewalo, teraz musze czekac chwile zanim zacznie sie lac cieplo, czemu tak?
  • #2
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Błąd E9 "przegrzew" ponad 110°C, zadziałanie ogranicznika temperatury....wskazanie na pompę. Wcześniej do sprawdzenia: filtry, zawór 3-drogowy, wymiennik główny i płytowy pod kątem zakamienienia.
  • #3
    Glorus
    Level 9  
    Wczoraj odpowietrzalem pompke, grzejniki chodz nie wydaje mi sie zeby powietrza mialy, od wczoraj centralne chodzi i jest ok jak wyskoczy jeszcze raz to dzwonie bo serwisanta, tylko ile takie cos bedzie kosztowac? Drogo? Juz nie dawno mialem serwis i za czyszcenie dalem 180zl, ciekawe co czyscil...
  • #4
    User removed account
    Level 1