Witam
jaruśjaruś napisał: Wystarczy zabezpieczenie różnicowo pradowe 10mA i zasilacz z separacją galwaniczną (transformator ) z tym, że powinno być 6V.
A skąd te informacje?
PN-IEC 60364-7-701:1999
Tytuł:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w
wannę lub/i basen natryskowy
Cytat:
701.471 Zastosowanie środków ochrony przeciwporażeniowej
701.471.0 W strefie 0 można stosować jedynie bardzo niskie napięcie bezpieczne o wartości nie większej niż 12 V. Źródło zasilania tego
napięcia powinno być usytuowane poza tą strefą.
701.51 Postanowienia ogólne
701.512.2 Sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż:
- IPX7 w strefie 0,
- IPX5 w strefie 1,
- IPX4 w strefie 2,
- IPX1 w strefie 3
}
IPX5 w łazienkach publicznych
701.55 Inne wyposażenie stałe*
Niżej podane wymagania nie dotyczą odbiorników zasilanych napięciem SELV według wymagań podanych w 411.1 i w 701.411.1.3.7 niniejszej
normy.
W strefie 0 można instalować jedynie odbiorniki przeznaczone specjalnie do używania w wannie.
W strefie 1 można instalować jedynie podgrzewacze wody.
W strefie 2 można instalować jedynie podgrzewacze wody oraz oprawy oświetleniowe II klasy ochronności.
PN-IEC 60364-7-702:1999
Tytuł:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i inne
Cytat:
702.471.3 Szczególne wymagania w odniesieniu do każdej strefy
702.471.3.1 Postanowienia ogólne
Z wyjątkiem fontann wymienionych w 702.471.3.2 w strefach 0 i 1 dopuszczona jest tylko ochrona polegająca na zastosowaniu SELV o wartości
znamionowej nie przekraczającej 12 V prądu przemiennego lub 30 V prądu stałego. Źródła SELV należy umieścić na zewnątrz stref 0, 1 i 2 (patrz także
702.53 i 702.55).
Wyposażenie przewidziane do użycia w basenach, w przypadku gdy ludzie znajdują się na zewnątrz strefy 0, powinno być zasilane przez obwody, w których
zastosowano ochronę:
- SELV (patrz 411.1 IEC 60364-4-41); źródło SELV umieszczone poza strefą 0, 1 i 2, lub
- samoczynne wyłączenie zasilania (patrz 413.1 IEC 60364-4-41) za pomocą różnicowoprądowego urządzenia ochronnego o znamionowym różnicowym
prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA, lub
- separację elektryczną (patrz 413.5 IEC 60364-4-41); źródło separacji umieszczone na zewnątrz stref 0, 1 i 2 i może służyć do zasilania tylko jednego
odbiornika.
Na gniazdach wtyczkowych obwodów zasilających takie urządzenia i ich aparaturze sterowniczej powinny być umieszczone napisy informujące, że
urządzenie może być używane tylko wówczas, gdy w basenie nie ma ludzi.
702.512.2 Wpływy zewnętrzne
Wyposażenie elektryczne, powinno mieć co najmniej podany niżej stopień ochrony, zgodnie z IEC 60529:
- strefa 0 : IPX8;
- strefa 1 : IPX5;
ale w przypadku basenów pływackich znajdujących się wewnątrz budynków nie czyszczonych strumieniem wody pod ciśnieniem: IPX4;
- strefa 2:
IPX2 - w przypadku basenów znajdujących się w pomieszczeniach,
IPX4 - w przypadku basenów znajdujących się na terenie otwartym,
IPX5 - tam gdzie jest prawdopodobne, że basen będzie czyszczony
strumieniem wody pod ciśnieniem.
Proponuje zapoznać się z całością norm.