Saunier Duval Thema C 23E - Kaloryfery grzeją przy wyłączonym ogrzewaniu

959 02 Cze 2005 22:48 5629 4
REKLAMA
  • #1 1545853
    959
    Poziom 11  
    Posty: 75
    Ocena: 2
    Witam.
    Mam piecyk firmy Saunier Duval jest to thema c 23e.Przez 3 lata nie zaglądałem do niego wogóle.Dopiero teraz (może przez te upały)troszkę "sfiksował".Efekt jest taki:
    - przy wyłączonych ustawieniach zimowych piec przy jakiejkolwiek pracy (ciepła woda).Nagrzewa mi kaloryfery,ale pompka się nie włącza.CHciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną i jaki jest przybliżony koszt naprawy takiej usterki.
  • REKLAMA
  • #2 1551318
    alpa eco
    Poziom 14  
    Posty: 94
    Pomógł: 8
    Ocena: 21
    Podaj typ owego kociołka.
  • REKLAMA
  • #3 1552552
    959
    Poziom 11  
    Posty: 75
    Ocena: 2
    Witam.

    Typ podałem w opisie.Dla przypomnienia to :

    --THEMA C 23E--
  • REKLAMA
  • #4 1552586
    aadamuss
    Poziom 21  
    Posty: 379
    Pomógł: 18
    Ocena: 142
    Witam. Powodem moze byc kamien kotlowy, lub zawor trojdrogowy, lub czujnik, lub wiele innych. Bez sprawdzenia na miejscu raczej trudno stwierdzic. Pozdrawiam Adam
  • #5 1569155
    959
    Poziom 11  
    Posty: 75
    Ocena: 2
    Witam.Przy pomocy znajomego serwisanta udało się zlokalizować usterkę.Przyczyną była pęknięta blaszka(znajduje się w plastiku),która przesówała zawór i załączała mikrowyłącznik.