Sterownik Salus i K1P przy piecu Defro 25 kW - problem z pompą

darek2341 28 Paź 2015 19:17 4806 8
REKLAMA
  • #1 15103714
    darek2341
    Poziom 8  
    Posty: 223
    Pomógł: 1
    Ocena: 39
    Witam, mam problem z sterownikiem pokojowym salus ,sterownik przy kotle posiadam k1p , gdy w sterowniku k1p włączę regulator standardowy (czyli salus) i sterowanie pompa (czyli jeżeli zostanie osiągnięta temperatura w domu do zadanej to sterownik salus rozłącza pompę) i tutaj zaczyna się problem, mianowicie , sterownik przy piecu zaczyna wariować, zaczyna włączać pompę rozłączać ,dodam jeszcze ze ikona na sterowniku strasznie szybko mrugnie i gaśnie.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 15103871
    gudaja
    Poziom 12  
    Posty: 26
    Pomógł: 2
    Ocena: 6
    Witam
    Proszę spróbować podłączyć "na krótko" pod sterownik prosty wyłącznik, i wtedy spróbować jak reaguje sterownik, wygląda to tak że jest jakiś problem z kablami i sterownik k1p na zmianę odczytuje informację o zwarciu bądź rozwarciu styku.
  • REKLAMA
  • #3 15104055
    darek2341
    Poziom 8  
    Posty: 223
    Pomógł: 1
    Ocena: 39
    Kolego a jaki ten wyłącznik zastosować ? kolego prosił bym bardzo o jakieś zdjęcie jak nie problem.

    Dodano po 5 [minuty]:

    A wiem kolego o co chodzi zwykły pstryk włącz wyłącz
  • REKLAMA
  • #4 15104115
    gudaja
    Poziom 12  
    Posty: 26
    Pomógł: 2
    Ocena: 6
    Tak zwykły "pstryczek" wystarczy
  • REKLAMA
  • #5 15104178
    darek2341
    Poziom 8  
    Posty: 223
    Pomógł: 1
    Ocena: 39
    Tak zrobię wiem o co chodzi. kolego do tego wszystkiego mam założony siłownik na 4d , i tak jak pokojowy wyłącza pompę to siłownik nadal pracuje
  • #6 15106013
    gudaja
    Poziom 12  
    Posty: 26
    Pomógł: 2
    Ocena: 6
    Czy siłownik jest podłaczony do k1p czy ma swój osobny sterownik
  • #7 15106479
    darek2341
    Poziom 8  
    Posty: 223
    Pomógł: 1
    Ocena: 39
    Witam kolego , zrobiłem tak jak pisałeś , sterowałem pompa za pomocą pstryczka i k1p zachowywał się normalnie, czyli z pokojowym coś nie tak.A co do siłownika to tak steruje nim k1p.Pozdrawiam
  • Pomocny post
    #8 15106880
    gudaja
    Poziom 12  
    Posty: 26
    Pomógł: 2
    Ocena: 6
    Zadaniem zaworu mieszającego jest utrzymanie temperatury zadanej, jeżeli chcemy można obniżyć zadaną zaworu po dogrzaniu pomieszczenia o jakąś stałą wartość, należy wejść do menu-> menu instalatora -> zawór wbudowany -> regulator pokojowy i wybrać "regulator standard" oraz w tym samym menu ustawić parametr obniżenia pokojówki. W instrukcji jest to opisane na stronie 12, instrukcja dostępna tutaj. Radziłbym też nie wyłączać pompy tylko przełączyć sterownik w cykl podtrzymania, instrukcja strona 11.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problem z działaniem sterownika pokojowego Salus oraz sterownika K1P przy piecu Defro 25 kW. Po włączeniu regulatora standardowego Salus, sterownik K1P zaczynał nieprawidłowo działać, włączając i wyłączając pompę, co sugerowało problem z kablami. Po podłączeniu prostego wyłącznika, okazało się, że sterownik K1P działał normalnie, co wskazuje na usterkę w połączeniu z pokojowym sterownikiem. Użytkownik zainstalował również siłownik na 4D, który był sterowany przez K1P. Dodatkowo, poradzono mu, aby nie wyłączał pompy, lecz przełączył sterownik w cykl podtrzymania, co zostało opisane w instrukcji.