Siemens S7-300 313-2DP - brak miejsca na wgranie programu, karta 128KB

adrf87 19 Lip 2016 11:12 2364 2
  • #1 15817146
    adrf87
    Poziom 9  
    Posty: 40
    Ocena: 2
    Witam;

    Jak zorganizowana jest pamięć w sterownikach S7 300?
    Chodzi o to że w sterowniku 313 2dp mam włożona kartę 128KB, cały program zajmuje niecałe 64KB a przy próbie wgrania dodatkowej funkcji, wyskakuje mi komunikat że nie ma dostępnej pamięci?
    Czy program nie jest przechowywany na karcie pamięci?
  • #2 15817424
    Markos80

    Specjalista Automatyk
    Posty: 1860
    Pomógł: 474
    Ocena: 214
    W Simatic Manager kliknij prawym na folderze bloków i wyświetl Object Properties. W zakładce Blocks znajdziesz dokładną ilość pamięci Load i Work, jaką zajmuje program.
    Do wgrania bloku potrzebne jest tyle miejsca w pamięci Load ile zajmuje wgrywany blok. Jeśli nie da się tyle zapewnić, to musisz go najpierw usunąć ze sterownika online i wgrać ponownie (na ruchu trzeba to robić bardzo ostrożnie i mieć świadomość konsekwencji braku bloku w sterowniku) lub wsadzić większą kartę, aby rozszerzyć Load memory.
    Konto firmowe:
    PUMPA
    Widok 7, Łuczyce, 32-010 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.pumpa.pl
  • #3 15822350
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    Posty: 2432
    Pomógł: 366
    Ocena: 650
    Miałem ostatnio taki sam problem z 300-setka.
    Okazało się że powodem braku pamięci było pełno śmieci z wcześniejszych projektów. Zobaczyłem to dopiero po połączenia się online. Pełno bloków które w moim projekcie nie miały miejsca. Po wyczyszczeniu koniec problemów z brakiem miejsca