Versa Max Micro - zakres wartości dla wejść analogowych 4-20mA, 12-bitowy przetwornik

ienecode 25 Sie 2016 19:09 1323 9
REKLAMA
  • #1 15891453
    ienecode
    Poziom 21  
    Posty: 2097
    Ocena: 96
    Witam,

    Skoro ustawiłem wejście analogowe w Versa Max micro na 4-20mA to jakiej wartości (zakresu) mam się spodziewać w sterowniku ?
    Przetworniki są 12 bitowe....
    ?
  • REKLAMA
  • #2 15891699
    kornik280
    Poziom 18  
    Posty: 466
    Pomógł: 36
    Ocena: 14
    12 bitowy przetwornik to 2^12=4096
  • REKLAMA
  • #3 15891786
    ienecode
    Poziom 21  
    Posty: 2097
    Ocena: 96
    Yhym, a wydawało mi się że w 90-30 mam 16 bitowy przetwornik a tam wartość jest coś niewiele ponad 32tys....
  • #4 15891911
    duzy_mis
    Poziom 12  
    Posty: 21
    Pomógł: 6
    Ocena: 9
    Witaj
    Dla 90-30 reprezentacją wyniku jest opisana jak w podręczniku na stronie od 236.
    https://www.qualitrol.com/documents/Series903...grammableControllerIOModuleSpecifications.pdf
    W przypadku przetworników o mniejszej rozdzielczości wynik jest przesuwany w lewo.

    Podobna sytuacja występuje dla VersaMax
    (patrz str. 80 http://platforma.astor.com.pl/files/getfile/id/724)

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #5 15892366
    ienecode
    Poziom 21  
    Posty: 2097
    Ocena: 96
    @kornik280 Chyba nie jest tak jak mówisz, poniżej strona z dokumentacji,
    Patrz ostatni wiersz na stronie (4-20)mA:
    Versa Max Micro - zakres wartości dla wejść analogowych 4-20mA, 12-bitowy przetwornik
  • REKLAMA
  • #6 15892377
    kornik280
    Poziom 18  
    Posty: 466
    Pomógł: 36
    Ocena: 14
    Nie wiem jak jest w tym konkretnym urządzeniu, ale przetrwornik n bit ma 2^n poziomów kwantyzacji jest to powszechna wiedza
  • #7 15892504
    ienecode
    Poziom 21  
    Posty: 2097
    Ocena: 96
    kornik280 napisał:
    Nie wiem jak jest w tym konkretnym urządzeniu, ale przetrwornik n bit ma 2^n poziomów kwantyzacji jest to powszechna wiedza

    Wiem tylko inaczej piszą w dokumentacji.
  • #8 15892574
    krzysssztof
    Poziom 21  
    Posty: 385
    Pomógł: 52
    Ocena: 53
    W międzyczasie dokonywane są operacje normalizacji i skalowania odczytu z przetwornika o dowolnej rozdzielczości do zakresu liczbowego 0-32000 żeby ustandaryzować wynik.

    W takim przypadku spodziewaj się wartości 0-32000 ;)
  • Pomocny post
    #9 15892690
    PrzemasKSP
    Poziom 14  
    Posty: 49
    Pomógł: 8
    Ocena: 5
    A dopowiadając jeszcze jedną kwestię: wszystko powyżej 32 000 (maksymalnie 32 767) to przekroczenie 20,00 mA. To pozwoli wykryć np. zwarcie na kanale.
  • #10 15894788
    ienecode
    Poziom 21  
    Posty: 2097
    Ocena: 96
    Dzięki za pomoc.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta o zakres wartości, które można oczekiwać w sterowniku Versa Max Micro po ustawieniu wejścia analogowego na 4-20mA, przy zastosowaniu 12-bitowego przetwornika. Odpowiedzi wskazują, że 12-bitowy przetwornik ma 4096 poziomów kwantyzacji, a w przypadku normalizacji i skalowania odczytu, wartości mogą być przekształcone do zakresu 0-32000. Wartości powyżej 32 000 wskazują na przekroczenie 20,00 mA, co może sygnalizować zwarcie na kanale.
Wygenerowane przez model językowy.