Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Versa Max Micro - wejścia analogowe

Damian7546 25 Sie 2016 19:09 840 9
  • #1 25 Sie 2016 19:09
    Damian7546
    Poziom 21  

    Witam,

    Skoro ustawiłem wejście analogowe w Versa Max micro na 4-20mA to jakiej wartości (zakresu) mam się spodziewać w sterowniku ?
    Przetworniki są 12 bitowe....
    ?

    0 9
  • #2 25 Sie 2016 20:48
    kornik280
    Poziom 18  

    12 bitowy przetwornik to 2^12=4096

    0
  • #3 25 Sie 2016 21:14
    Damian7546
    Poziom 21  

    Yhym, a wydawało mi się że w 90-30 mam 16 bitowy przetwornik a tam wartość jest coś niewiele ponad 32tys....

    0
  • #5 26 Sie 2016 07:08
    Damian7546
    Poziom 21  

    @kornik280 Chyba nie jest tak jak mówisz, poniżej strona z dokumentacji,
    Patrz ostatni wiersz na stronie (4-20)mA:
    Versa Max Micro - wejścia analogowe

    0
  • #6 26 Sie 2016 07:20
    kornik280
    Poziom 18  

    Nie wiem jak jest w tym konkretnym urządzeniu, ale przetrwornik n bit ma 2^n poziomów kwantyzacji jest to powszechna wiedza

    0
  • #7 26 Sie 2016 08:53
    Damian7546
    Poziom 21  

    kornik280 napisał:
    Nie wiem jak jest w tym konkretnym urządzeniu, ale przetrwornik n bit ma 2^n poziomów kwantyzacji jest to powszechna wiedza

    Wiem tylko inaczej piszą w dokumentacji.

    0
  • #8 26 Sie 2016 09:27
    krzysssztof
    Poziom 20  

    W międzyczasie dokonywane są operacje normalizacji i skalowania odczytu z przetwornika o dowolnej rozdzielczości do zakresu liczbowego 0-32000 żeby ustandaryzować wynik.

    W takim przypadku spodziewaj się wartości 0-32000 ;)

    0
  • Pomocny post
    #9 26 Sie 2016 10:27
    PrzemasKSP
    Poziom 13  

    A dopowiadając jeszcze jedną kwestię: wszystko powyżej 32 000 (maksymalnie 32 767) to przekroczenie 20,00 mA. To pozwoli wykryć np. zwarcie na kanale.

    0
  • #10 27 Sie 2016 12:34
    Damian7546
    Poziom 21  

    Dzięki za pomoc.

    0