Dobór transformatora do serwonapędów DC

10 Lut 2017 10:02 2466 7
  • Poziom 9  
    Witam serdecznie,

    Posiadam kilka szt. pakietów do serw DC bułgarskiej produkcji Artech - SDC1
    Mianowicie mam problem z doborem transformatora do zasilania, a właściwie do przewinięcia aktualnie posiadanego. Jeżeli któryś z kolegów ma jakieś pomysł albo miał styczność z tymi sterownikami to prosiłbym o pomoc.

    Posiadany transformator (główne trafo wyciągnięte z tokarki 16A20):
    Т2ЕВ-9,3-Dzn 380/320/32

    Parametry:
    U1=380V I1=14,5A
    U2=340-240V I2=13-13A
    U3=32V I3=0,2A
    P=9,3kVA

    Servonapędy:
    2МТА - U=100V, I=26A,

    ЗМТА - U=140V, I=30A,

    Schemat wymaganego transformatora:

    http://imgur.com/CwLkZJj

    http://imgur.com/blXElbQ

    Instrukcja do Servodrivera:

    http://www.arteh-bg.com/p...SDC1VMANeng.pdf
    http://arteh-bg.com/pages...xt/sdcmanr1.pdf
    Informacje na temat serwosilników:
    http://elektro-dvigateli....a-bolgarii.html

    Zdjęcia trafo:

    http://imgur.com/mxVcZVf
    http://imgur.com/7YuFrdv
    http://imgur.com/awCw9Yw
    http://imgur.com/TI45kEr

    Zastanawiam się czy lepiej zasilać każde serwo z osobna czy z jednego.
    Jeżeli z jednego to czy transformator o parametrach:

    U1= 3x120V I1=60A
    U2= 3x 50V I2=0,5A
    U3= 18V I3=5A

    Będzie wystarczające? Czy warto bawić się w przewijanie?
    Jeżeli ktoś ma pojęcie gdzie mógłbym zdobyć taki transformator to również proszę o kontakt.

    Pozdrawiam
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 9  
    Naprawdę nikt nie wie, ewentualnie nie chce się podjąć wykonania/przewinięcia transformatora?
  • Poziom 9  
    Zamierzam zastosować dwa napędy do 2 silników w starej tokarce NC.
    Od producenta napędów (drivera) uzyskałem informację, że trafo 5kVA do tych 2 servo wystarczy i takie sprzedają (przy jednoczesnym wykorzystaniu silników wyżej opisanych). Trafo ma od nich napięcia 120V na wyjściu, niestety żadnych więcej informacji nie uzyskałem, gdyż oni trafo nie produkują. Jednak wydaje mi się to trochę za mało biorąc sytuację przeciążenia obu napędów jednocześnie (raczej mało prawdopodobna sytuacja).
    Z tego co się orientuję to napięcie jest regulowane poprzez driver, gdyż prędkość obrotowa serwosilnika sterowana jest napięciem.
    W czasie analizy z przewijaniem transformatora pojawiło mi się w głowie nowe pytanie, mianowicie:
    Czy napięcie 50V służące do synchronizacji musi zostać nawinięte jako odczep czy osobnym drutem na transformatorze?
  • Poziom 18  
    Wrzuć może zdjęcia tabliczek silników i skrzynek sterowników do nich to może coś nam jeszcze rozjaśni,natomiast 5KW w napędach do posuwu poprzecznego i suportu to zbyt wiele ,napęd wrzeciona jako serwo daje dodatkowe możliwości,a jeżeli dorzucić sterowanie imaka serwem to już mamy pełny komfort....
  • Poziom 9  
    Czy zbyt wiele to zależy jak się dobierze parametry oraz jaki typ narzędzi będzie się wykorzystywać.
    Zaznaczam, że nie jest to tokarka która mieści się w bloku pod biurkiem.
    Chofum do swoich obrabiarek wkłada napędy 7,5/8,5 kw więc te 4kw to jeszcze nie tak dużo.

    Servo silniki - niestety lepszych zdjęć akurat nie posiadam,
    Dokładniejsze dane są dostępne na stronie: http://elektro-dvigateli.ru/postoyannogo-toka/dvigateli-mta-proizvodstva-bolgarii.html
    Parametry tak jak były wyżej opisane:
    2МТА - U=100V, I=26A,

    ЗМТА - U=140V, I=30A,
    Dobór transformatora do serwonapędów DC

    Dobór transformatora do serwonapędów DC

    Napęd do servosilników - dedykowany do w/w silników
    Dobór transformatora do serwonapędów DC
    Napęd silnika głównego (w tej kwestii raczej wszystko jasne, podłączenie "bezpośrednio" do sieci więc nie mam problemu, oczywiście dławiki filtry też posiadam) (enkoder na wrzecionie posiada, czy będzie można wykorzystać jako oś C to wyjdzie w praktyce, silnik w każdym razie ma swoje niezależne chłodzenie więc prędkość obrotowa nie powinna robić mu większej różnicy)
    Dobór transformatora do serwonapędów DC
    Silnik wrzeciona
    Dobór transformatora do serwonapędów DC

    Imaka tokarka nie posiada, ma za to głowicę narzędziową na 12 sztuk narzędzi jeśli dobrze pamiętam.
  • Poziom 18  
    Czy masz zamiar użyć silnika 11KW do napędu wrzeciona ?,kiedyś nie liczono się z energią i w wielu obrabiarkach bloku wschodniego instalowano takie silniki,przykładem może być popularna w Polsce czeska tokarka SUI....,gdzie po wymianie silnika napędu wrzeciona 11KW prądu stałego na 4KW silnik trójfazowy z falownikiem, tokarka pracuje bardzo dobrze,dlatego też uważam że nie ma potrzeby
    stosować w obecnych czasach takich dużych mocy tylko dlatego że kupiliśmy je okazyjnie.
  • Poziom 9  
    To że silnik ma 11kW nie oznacza, że pobór energii z sieci będzie na stałym poziomie. Powszechnie wiadomo, że mniejsze obciążenie na wrzecionie = mniejsze zużycie prądu.
    Nowe obrabiarki to dopiero mają teraz spore silniki jako napędy wrzecion, średniej wielkości obrabiarki po 30kW...
    Czyli jak kolega kupi auto-pickup'a z silnikiem ponad 5L (np z ameryki bo oni lubią tam montować spore jednostki) to nie widział by przeszkód, żeby wymienić na jakieś 2.0TDI z passata bo przecież też będzie dobrze jeździć po mieście bez obciążenia do którego jest przystosowany (taki ford F450 spokojnie może mieć ładowność do 7,5tony)
    Ale wróćmy do tematu...
    Ponawiam pytanie: Czy napięcie 50V służące do synchronizacji napędu do aktualnego zasilania (chyba chodzi o przesunięcia fazowe i inne szmery bajery) musi zostać nawinięte jako odczep czy osobnym drutem na transformatorze? Czy po nawinięciu osobnym drutem synchronizacja przesunięć fazowych (bo chyba o to chodzi?) i innych parametrów będzie jednakowa jak dla uzwojenia wtórnego (głównego 120V) będzie jednakowa?