Nice ROX 600. Gdzie podłączyć blokadę ruchu bramy?

stonefree 02 Lis 2017 15:44 5064 2
REKLAMA
  • #1 16796190
    stonefree
    Poziom 27  
    Posty: 1495
    Pomógł: 85
    Ocena: 321
    Cześć. Oprócz standardowych fotokomórek zabezpieczających potrzebuję podłączyć do napędu styk NC/NO, który blokowałby uruchamianie bramy. Przeciwwaga bramy "jedzie" w stronę furtki i w przypadku, kiedy furtka jest otwarta, brama mogłaby uderzyć w furtkę, stąd pomysł, żeby zamontować na furtce kontaktron. Czy włączenie go miedzy zacisk STOP a masę ( 9-10 ) będzie poprawnym rozwiązaniem? Dodatkowe pytanie - na jaką odległość od listwy zębatej w stronę napędu "wystają" łyżki do wyłącznika krańcowego?
    Załączniki:
    • Nice ROX 600. Gdzie podłączyć blokadę ruchu bramy? Przechwytywanie.JPG (159.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 16796958
    lz11980
    Poziom 19  
    Posty: 310
    Pomógł: 31
    Ocena: 203
    9-10 będzie ok bo jest to stop bezpieczeństwa i do puki nie zamkniesz furtki z powrotem nie uruchomisz bramy, ja robię to za pomocą kontaktronu na furtce i wystarcza uchylenie około 1,5 cm żeby brama stanęła. Jeżeli chodzi o łyżki to ustawiasz je tak jak ci pasuje , są mocowane za pomocą2 srubek imbusowych więc możesz w miarę dowolnie kąt wychylenia lecz nie za dużo żeby nie tarło po sprężynie wyłącznika.
  • #3 16797737
    stonefree
    Poziom 27  
    Posty: 1495
    Pomógł: 85
    Ocena: 321
    Dzięki serdeczne. Pytałem o łyżki, bo brama jest dość wąska (szczelina w której będzie zębatka ma około 4 cm) i zastanawiam się, czy się zmieszczą.