Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Pomiar temperatury grzalki w lutownicy

wosiekpl 10 Jan 2018 18:08 1014 1
  • #1
    wosiekpl
    Level 21  
    Witam

    Mam pytanie do kolegów , czy za pomocą kontrolera temperatury E5CW-Q1P bądź E5CS-R1PX-521 ( Omron ) jest możliwy pomiar temperatury grzałki w lutownicy. Na znanym portalu zakupiłem lutownice o takich parametrach 24 V 50 W ( klon ).
    Nie jestem pewny jaki typ sondy jest zastosowany w grzałce. Początkowo myślałem ze typu J ale teraz wydaje się ze jest typu K i nie jestem pewien czy te kontrolery są odpowiednie do tego typu sond.

    Po podłączeniu do 1 - 2 pokazują się FFF zaś do 1 - 3 ---

    Selektor sondy jest na pozycji 2 czyli K 0 - 400 ºC


    PS mam jeszcze E5CS-Q1KJX-522 ale tez tak samo się dzieje

    Pozdrawiam
  • #2
    wosiekpl
    Level 21  
    Witam ponownie

    W końcu problem udało się rozwiązać. Znalazłem inny kontroler , E5CS-Q1KJX-522 . Po podłączeniu sondy odczyt temperatury jest poprawny.


    Pozdrawiam