Too many tags (Powertags) Tia portal

mixja2 20 Cze 2018 01:41 11013 8
  • #1 17285964
    mixja2
    Poziom 9  
    Posty: 95
    Ocena: 10
    Witam Kolejna pierdoła z którą nie mogę sobie poradzić....

    przy symulacji projektu tp700 outdoor + S7-1200 1214 DC/DC/Rly wyskakuje komunikat

    WinCC Runtime
    "Too many tags (Powertags) have been configuret WinCC Runtime Advanced 128 Power Tag V13"

    W properties/information panela mam 15 użytych tagów


    Gdzie mogę sprawdzić ilość dostępnych powertagów i co z tym moge zrobić ?

    TiaportalV13 SP2+WinCC Comfort V15
  • Pomocny post
    #2 17286590
    Markos80

    Specjalista Automatyk
    Posty: 1860
    Pomógł: 474
    Ocena: 214
    Ilość dostępnych dla panelu znajdziesz w danych technicznych. Dla Twojego:
    Variables
    ● Number of variables per device 2 048
    ● Number of variables per screen 400
    6AV2124-0GC13-0AX0 SIMATIC HMI TP700 COMFORT OUTDOOR

    Ilość zaprojektowanych można sprawdzić klikając prawym na panelu w drzewie projektu -> Properties -> Information.
    Informacja, którą dostajesz spowodowana jest brakiem licencji na PC Runtime, a w takim trybie uruchamia się Symulacja. W rzeczywistym panelu licencja jest w sprzęcie.
    Konto firmowe:
    PUMPA
    Widok 7, Łuczyce, 32-010 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.pumpa.pl
  • #3 17287894
    mixja2
    Poziom 9  
    Posty: 95
    Ocena: 10
    Dziękuję Markos80

    Rzeczowo i na temat... wszystko jasne
  • #4 19220620
    skwarucha
    Poziom 12  
    Posty: 48
    Ocena: 10
    Co właściwie oznacza "Number of variables per device"?
    Co jeśli będzie w projekcie więcej zmiennych?
    Czy "Number of variables per device" to to samo co Powertags (czy jest to równoznaczne)?
  • #5 19220775
    Markos80

    Specjalista Automatyk
    Posty: 1860
    Pomógł: 474
    Ocena: 214
    Powertag to zmienna, która ma połączenie zewnętrzne, np.: do PLC. Odnosi się głównie do licencji PC Runtime.
    Ilość zmiennych w panelu to liczba wszystkich wpisów na liście (Number of variables per device) i nie musi być równoznaczna z ilością Powertag'ów.
    Jeśli w panelu ich będzie za dużo to projekt nie przejdzie kompilacji i trzeba zmienić panel lub zmniejszyć ilość.
    Konto firmowe:
    PUMPA
    Widok 7, Łuczyce, 32-010 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.pumpa.pl
  • #6 19221619
    skwarucha
    Poziom 12  
    Posty: 48
    Ocena: 10
    No ...
    Mam 4130 PowerTag czyli zmiennych w panelu będzie więcej niż mniej.
    Panel TP1200 ("Number of variables per device" max 2000).
    Kompilacja przechodzi.
  • #7 19221644
    Markos80

    Specjalista Automatyk
    Posty: 1860
    Pomógł: 474
    Ocena: 214
    To ciekawe ;) Jaka wersja portalu?
    Przechodzi bez żadnej informacji lub ostrzeżenia?
    Wgrywa się do panelu?
    Konto firmowe:
    PUMPA
    Widok 7, Łuczyce, 32-010 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.pumpa.pl
  • #8 19221890
    Rafik4
    Poziom 31  
    Posty: 1108
    Pomógł: 214
    Ocena: 314
    skwarucha napisał:
    No ...
    Mam 4130 PowerTag czyli zmiennych w panelu będzie więcej niż mniej.
    Panel TP1200 ("Number of variables per device" max 2000).
    Kompilacja przechodzi.

    Sprawdź po wgraniu do panela czy wszystko działa tak jak sobie założyłeś, miałem taki przypadek z panelem TP1500, projekt kompilował się a po wgraniu na panel działy się dziwne rzeczy, nie działały niektóre przyciski, zawieszały się stany niektórych obiektów na ekranie itp.
  • #9 19221891
    skwarucha
    Poziom 12  
    Posty: 48
    Ocena: 10
    V16, brak ostrzeżenia
    Aktualnie nie mam dostępu do panelu.

    informacje po kompilacji:
    ,Number of tags: 5151,,,7:13:14 PM
    ,Number of PowerTags used: 4130,,,7:13:14 PM
    ,Software compilation completed (device version: 16.0.0.0).,,,7:13:14 PM

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem związany z komunikatem "Too many tags (Powertags)" w symulacji projektu z użyciem panelu TP700 Outdoor oraz sterownika S7-1200. Użytkownik zauważył, że mimo użycia tylko 15 tagów, występuje błąd związany z licencją na PC Runtime. Odpowiedzi wskazują, że liczba dostępnych powertagów dla panelu TP700 wynosi 2048 zmiennych na urządzenie oraz 400 zmiennych na ekran. Powertag to zmienna zewnętrzna, a liczba zmiennych w panelu nie jest równoznaczna z ilością powertagów. W przypadku przekroczenia limitu powertagów, projekt nie przejdzie kompilacji, co może wymagać zmiany panelu lub redukcji liczby tagów. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z różnymi modelami paneli, podkreślając, że kompilacja może przejść pomyślnie, ale po wgraniu na panel mogą wystąpić problemy z działaniem.