Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki

13 Sty 2019 16:08 447 10
  • Poziom 11  
    Witam,

    Proszę o pomoc / informację, czy da się i w jaki sposób podłączyć sterownik pokojowy podłogówki do zaworu wodnego obiegu.
    Do tej pory obieg pracował na sterowniku zasilanym bateriami DigiTime 600i:
    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki
    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki

    ale ze względu na kolizję z nową szafą (sterownik był natynkowy) został wymieniony na podtynkowego chińczyka:
    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki
    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki

    Stary sterownik był podłączony wg zdjęcia plusem do zacisku COM a minusem do zacisku NO:
    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki

    Kabel dwużyłowy jako jedyne podłączenie biegł od zaworu wodnego A 2004 NC do sterownika pokojowego:
    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki

    Proszę o informację, czy da się podłączyć nowy sterownik tylko na tym jednym ww. kablu, czy też będzie potrzebował dodatkowe źródło energii:
    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki

    Grzegorz
  • Relpol przekaźniki
  • Pomocny post
    Poziom 11  
    Witam
    Czy aby na 100% przewód ze starego regulatora biegnie do zaworu na belce rozdzielacza.? Pytam dlatego ponieważ zawór jest zasilany prądem 230V a stary sterownik miałeś na baterie, coś tu nie psuje. Moim zdaniem przewód ze sterownika powinien biegnąć do tej pionowej skrzynki po lewej i z niej do zaworu. Stary sterownik działa na zasadzie styku zwierno-rozwienego, wydaje mi się że daje sygnał do skrzynki po lewej a ona steruje dalej. Sprawdź dokładnie jak biegną przewody.
    Pozdrawiam
  • Poziom 11  
    Hej,

    Masz rację, faktycznie przewód z pokoju od sterownika biegnie do skrzynki KAN-owskiej (4 rząd od góry w skrzynce, lewa kostka).
    W kablu kostki po prawej w obu żyłach jest zasilanie (kabel biegnie do zaworu).
    Sprawdziłem, po odłączeniu w kostce po lewej stronie żyły brązowej w pokoju nie ma zasilania.
    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki
  • Relpol przekaźniki
  • Pomocny post
    Poziom 11  
    Po przeanalizowaniu całości wydaje mi się na 99% że masz zły sterownik pokojowy. Ponieważ nie możesz włączyć napięcia na styk bez napięciowy czyli ten przewód który biegnie do sterownika pokojowego i jest wpięty w płytę, możesz w ten sposób spalić płytę.
    Wystarczy że kupisz taki sam sterownik jak miałeś do tej pory na baterie tyle że podtynkowy, ewentualnie zostaje Ci zakup sterownika bezprzewodowego.
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    Nie da się, bez ingerowania w połączenia wewnętrzne sterownika, ale jeżeli nie masz doświadczenia w tym temacie, to nie radzę. Prościej będzie poszukać sterownik podtynkowy z tak zwanym czystym stykiem przełączalnym przekaźnika wykonawczego. Albo odłączyć elektrozawór od listwy i podłączyć bezpośrednio do sterownika. Tyle, że stracisz sterowanie pompą obiegową, jeżeli jest podłączona do listwy.
  • Poziom 11  
    Dziękuję Wam za informacje.

    Przy obecnym podłączeniu w jednej z żył kabla biegnącego od listwy do sterownika w pokoju biegnie prąd, tak więc druga żyła jest informacyjna, czy robi tylko za minus?

    Co do drugiej opcji, o której pisaliście, to z tego co kiedyś mówił instalator pompa obiegowa załączana jest sterownikiem w salonie. Tak więc może sterownik w pokoju nie jest jeszcze stracony i mógłbym go połączyć bezpośrednio z elektrozaworem? Jeśli tak, to jak je połączyć aby nie spalić któregoś z elementów?
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    gbinkowski napisał:
    Dziękuję Wam za informacje.

    Przy obecnym podłączeniu w jednej z żył kabla biegnącego od listwy do sterownika w pokoju biegnie prąd, tak więc druga żyła jest informacyjna, czy robi tylko za minus?
    Nie, nie. Do sterownika jest doprowadzona faza ( 230V) a dopiero drugi przewodem jest podawany sygnał do listwy.
    gbinkowski napisał:
    Co do drugiej opcji, o której pisaliście, to z tego co kiedyś mówił instalator pompa obiegowa załączana jest sterownikiem w salonie. Tak więc może sterownik w pokoju nie jest jeszcze stracony i mógłbym go połączyć bezpośrednio z elektrozaworem? Jeśli tak, to jak je połączyć aby nie spalić któregoś z elementów?
    Jak się przyglądałem temu zdjęciu, to coś mi nie pasuje. Pompa obiegowa powinna być podłączona do listwy i stąd jest sterowana. Ma się załączyć jak przynajmniej jeden zawór jest wysterowany. Przy zamkniętych wszystkich zaworach, pompa ma być wyłączona. Po to jest ta listwa.
  • Poziom 11  
    Przepraszam za tak późną odpowiedź ale ostatnio ciągle w podróżach służbowych…

    Co do połączeń w obu skrzynkach zaworowych to kable lecą tak:
    - od pompy (P) do gniazdka (G1) w prawej skrzynce
    - od gniazdka (G1) w prawej skrzynce do gniazdka (G2) w lewej skrzynce
    - od gniazdka (G2) do listwy (L3 – 3. kabel od dołu) w lewej skrzynce
    - od listwy (L1 – 1. kabel od góry) w lewej skrzynce do sterownika (S) poza skrzynkami
    - od sterownika (S) poza skrzynkami do sterownika zaworu 3 drożnego (Z3d)
    - od sterownika (S) poza skrzynkami do gniazdka (G2) w lewej skrzynce

    Pompa pracuje w trybie AUTO (przepływ dostosowuje się ilości otwartych obiegów).

    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki

    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki

    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki
  • Poziom 11  
    Witam,
    Potwierdźcie proszę, czy na pewno zasilanie dla sterownika powinno być pod zaciskami 3 i 4 a sygnał do listwy serującej pod zaciski 1 i 2 z zachowaniem biegunowości?
    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki
    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki
    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki
    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    gbinkowski napisał:
    Witam,
    Potwierdźcie proszę, czy na pewno zasilanie dla sterownika powinno być pod zaciskami 3 i 4 a sygnał do listwy serującej pod zaciski 1 i 2 z zachowaniem biegunowości?
    Dokładnie tak. Na zacisk 3 przewód zerowy, na zacisk 4 przewód fazowy.

    Ps.
    Faktycznie źle podałem zaciski, ale już poprawiłem. I jeszcze jedno. Musisz dokładnie sprawdzić listwę sterującą czy może przyjmować napięcie ze sterownika. Niektóre listwy same podają napięcie, a sterownik jedynie musi mieć styk zwierny. W innym przypadku wymagane będzie zastosowanie na wyjściu sterownika dodatkowego przekaźnika na 230V i dopiero sterowanie listwą.
  • Poziom 11  
    Zutket napisał:
    Dokładnie tak. Na zacisk 4 przewód zerowy, na zacisk 5 przewód fazowy.

    Zaciski 5 i 6 są pod zewnętrzny czujnik temperatury. Sterownik będzie działał na wbudowanym, więc coś nie tak...
    Wg mojej oceny i diagramu 3. zasilanie sterownika powinno byc pod zaciskami 3 i 4 a pod 1 i 2 kabel, który idzie od listwy i potem do zaworu obiegu.
    Podłączenie sterownika pokojowego do zaworu wodnego podłogówki

    Dodano po 18 [godziny] 6 [minuty]:

    P.S.
    Tak jak napisałeś, w tym przypadku w kablu x2, który idzie od listwy do sterownika jest faza. W takim razie zaciski 1 i 2 są stykiem zwiernym?