Przemiana instalacji domu z jednofazowej na trójfazową

gregsl 28 Mar 2019 20:27 666 7
REKLAMA
  • #1 17872550
    gregsl
    Poziom 10  
    Posty: 3
    Ocena: 1
    Dzień dobry, mam problem.
    Zacząłem budowę rok temu .
    Szef kupił klimatyzację na dom, pobór 25 A.
    W domu są po dwie pralki i zmywarki,
    dwa podgrzewacze wody po 1800 W, 2 piekarniki, 3 lodówki, płyta indukcyjna !
    Do tego jest garaż, w którym jest podgrzewacz, mała kuchenka 2,5 kw, klimatyzacja w 2 pokojach w garażu przerobionym na małe mieszkanie, bierze z 10 A.
    Wszystkie odbiorniki są jednofazowe. Aktualna instalacja na pewno nie wytrzyma. Przy liczniku mam zabezpieczenie 60 A.
    Muszę przejść na 3 fazy.
    Przygotowałem 3 wyłączniki różnicowe 63 a na każda fazę i podzieliłem w miarę symetrycznie wszystkie obciążenia.
    Czy ta instalacja jest dobrze wykonana ?
    A niedawno doszedł jeszcze basen 7kw. Podłączę go na osobnym wyłączniku różnicowym 3 x16A.
    Proszę o radę.
    Dom jest prawie wykończony.
  • REKLAMA
  • #2 17872576
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7055
    Pomógł: 772
    Ocena: 1003
    Zawód wróżki jest już podobno zarejestrowany w ZUS-ie, ale z tego bełkotu nawet ona nie wyciągnie prawidłowych wniosków.
    Czy mamy do czynienia z elektrykiem?
    Pozdr. J.
  • REKLAMA
  • #3 17872621
    gregsl
    Poziom 10  
    Posty: 3
    Ocena: 1
    Tak jestem elektrykiem .
  • #4 17872637
    dr.master
    Poziom 39  
    Posty: 5175
    Pomógł: 520
    Ocena: 933
    Pochwal się schematem instalacji.
    Kto w domu kładzie 1 fazę :?: :|
  • REKLAMA
  • #5 17872674
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12215
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3546
    Instalacja i zasilanie wytrzyma. Przecież kolega ma
    gregsl napisał:
    Przy liczniku mam zabezpieczenie 60 A
    Przy rozsądnym użytkowaniu nie będzie problemu. :D
  • REKLAMA
  • #6 17872763
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1505
    elpapiotr napisał:
    Przy rozsądnym użytkowaniu nie będzie problemu.

    Wg mnie o całe 3A za mało, a autor wie co pisze bo:
    gregsl napisał:
    Tak jestem elektrykiem .

    Pozdrawiam. :D
  • #7 17872815
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Posty: 1290
    Pomógł: 207
    Ocena: 207
    gregsl napisał:
    Muszę przejść na 3 fazy

    Żeby przejść na 3 fazy to trzeba je najpierw mieć :)
  • #8 17872873
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 293
    60A gdzie takie dawali.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik planuje przekształcenie instalacji elektrycznej w domu z jednofazowej na trójfazową z powodu dużego zapotrzebowania na energię, które obejmuje klimatyzację, pralki, zmywarki, podgrzewacze wody, piekarniki, lodówki oraz basen. Obecna instalacja z zabezpieczeniem 60 A nie jest wystarczająca. Przygotowano trzy wyłączniki różnicowe 63 A na każdą fazę i podzielono obciążenia symetrycznie. Użytkownik pyta o poprawność wykonania instalacji. Odpowiedzi sugerują, że instalacja powinna wytrzymać przy rozsądnym użytkowaniu, ale podkreślają konieczność posiadania trzech faz przed ich wprowadzeniem.