Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

kocioł grzewczy termet GCO-DP-23-17, nie włącza C.O

01 Paź 2005 22:19 4175 2
  • Poziom 10  
    Witam serdecznie. Mam mały problem z kotłem grzewczym GCO-DP-23-17. A mianowicie, szwankuje chyba zawór trójdrogowy albo całe sterowanie. Po włączeniu ogrzewania C.O pompa pracuje a nie włącza się gaz. Po przełączeniu na zaworze trójdrogowym przełącznika w pozycję MANUAL to piec załącza ale p0o jakimś czasie wyłącza się gaz i pracuje tylko pompa a jak przełączę zawór na AUTO to grzeje tylko wodę w kotle i wcale nie nagrzewa wody C.O a pompa pracuje. Sprawdziłem czujniki temp i są dobre (zamieniłem miejscami) i jak odkręci się wodę w kranie to piec działa normalnie. Co może być. A drugi problem to, że często piec sam się wyłącza, gasi świeczkę mimo że często czyszczę nagrzewnicę i jest dobry obieg powietrza i wentylacja w pomieszczeniu Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  • Poziom 2  
    mam ten sam kocioł i moim zdaniem to zawór trójdrożny a konkretniej silniczek krokowy trafiło chociaż głowy za to nie dam ,a co do świeczki to te typy chyba tak mają bo u mnie tez od czasu do czassu też gasnie.
    A jeśli masz cos na temat usuwania usterek w tym piecu to byłbym wdzięczny za podesłanie materiałow na adipat(malpa)wp.pl

    pozdrowka
  • Poziom 10  
    Dzięki za odpowiedź. rzeczywicie siadł silniczek krokowy. Już go wymieniłem i ta przyjemnośc kosztowała mnie 170 zł (130 sam silniczek). A jesli chodzi o gśnięcie świeczki to niby zakamieniona nagrzewnica i trzeba ją wyczyścić np Cilitem kamień i rdza i porządnie wypłukać.