Chcę skonfigurować Integra 64 w taki sposób, aby przy braku zasilania AC 220V załączyło się Wyjście 2, do którego podpięty jest sygnalizator.
Obecna konfiguracja:
- Wejścia - Wejście 24; Typ linii: 8: Według wyjścia; Czułość: Wy.: 6; Typ reakcji: 59: Techn.-awaria AC
- Wyjścia - Wyjście 2; Typ linii: 47: Suma logiczna wyjść; Wyzwalanie: wyjścia 8-9
- Wyjścia - Wyjście 6; Typ wyjścia: 27: Wskaźnik awarii;
- Wyjścia - Wyjście 7; Typ wyjścia: 83: Koniec syngalizacji wyjść; Wyzwalanie: wyjścia: 6
- Wyjścia - Wyjście 8; Typ wyjścia: 13: Alarm techniczny; Wyzwalanie: wejścia: 24
- Wyjścia - Wyjście 8; Typ wyjścia: 2: Alarm poż/włam; Wyzwalanie: wejścia 1-64
Dodam, że aktywacja Wejścia 1 z podłączona czujką działa zgodnie z oczekiwaniem i wyzwala Wyjście 2.
Idealnie byłoby, gdyby wyzwalanie Wyjścia 2 spowodowanego aktywacją Wejściem 24 działało z opóźnieniem np. 1h.
Dodano po 22 [minuty]:
Udało uzyskać się pożądaną konfigurację:
- Wyjścia - Wyjście 2; Typ linii: 47: Suma logiczna wyjść; Wyzwalanie: wyjścia 6,9
- Wyjścia - Wyjście 6; Typ wyjścia: 81: Długa awaria AC pł. gł.*
- Wyjścia - Wyjście 7; Typ wyjścia: 83: Koniec syngalizacji wyjść; Wyzwalanie: wyjścia: 6
- Wyjścia - Wyjście 8; Typ wyjścia: 2: Alarm poż/włam; Wyzwalanie: wejścia 1-64
* - ile czasu trwa "Długa" definiuje się: Dane\Opcje\Czasy\Opóźnienie braku zasilania AC
Obecna konfiguracja:
- Wejścia - Wejście 24; Typ linii: 8: Według wyjścia; Czułość: Wy.: 6; Typ reakcji: 59: Techn.-awaria AC
- Wyjścia - Wyjście 2; Typ linii: 47: Suma logiczna wyjść; Wyzwalanie: wyjścia 8-9
- Wyjścia - Wyjście 6; Typ wyjścia: 27: Wskaźnik awarii;
- Wyjścia - Wyjście 7; Typ wyjścia: 83: Koniec syngalizacji wyjść; Wyzwalanie: wyjścia: 6
- Wyjścia - Wyjście 8; Typ wyjścia: 13: Alarm techniczny; Wyzwalanie: wejścia: 24
- Wyjścia - Wyjście 8; Typ wyjścia: 2: Alarm poż/włam; Wyzwalanie: wejścia 1-64
Dodam, że aktywacja Wejścia 1 z podłączona czujką działa zgodnie z oczekiwaniem i wyzwala Wyjście 2.
Idealnie byłoby, gdyby wyzwalanie Wyjścia 2 spowodowanego aktywacją Wejściem 24 działało z opóźnieniem np. 1h.
Dodano po 22 [minuty]:
Udało uzyskać się pożądaną konfigurację:
- Wyjścia - Wyjście 2; Typ linii: 47: Suma logiczna wyjść; Wyzwalanie: wyjścia 6,9
- Wyjścia - Wyjście 6; Typ wyjścia: 81: Długa awaria AC pł. gł.*
- Wyjścia - Wyjście 7; Typ wyjścia: 83: Koniec syngalizacji wyjść; Wyzwalanie: wyjścia: 6
- Wyjścia - Wyjście 8; Typ wyjścia: 2: Alarm poż/włam; Wyzwalanie: wejścia 1-64
* - ile czasu trwa "Długa" definiuje się: Dane\Opcje\Czasy\Opóźnienie braku zasilania AC