Matuesz_99 27 Wrz 2020 16:50 879 1
REKLAMA
  • #1 18945965
    Matuesz_99
    Poziom 4  
    Posty: 35
    Pomógł: 2
    Ocena: 31
    Ma do kolegów pytanie o wartości pomiarów przy instalacjach PV w praktyce. Jaka Wam zwykle wychodzi wartość przy pomiarze rezystancji izolacji przy 1000 V dla okablowania DC - 4mm² oraz okablowania AC - 4mm² ? Wiem że norma przy 1000 V to minimum 1 MOhm, ale jestem ciekawy czy w praktyce te wartości rzędu 2 Mohm nie są zbyt małe?
  • REKLAMA
  • #2 18946671
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4800
    Matuesz_99 napisał:
    jestem ciekawy czy w praktyce te wartości rzędu 2Mohm nie są zbyt małe?
    Są. W związku z tym poproś o specyfikację techniczną przewodów. Jak właściciel nie ma, to niech się zwróci do sprzedawcy. Oni mieć muszą. Co to za przewody, skąd, parametry, itd., a jak wszystko ok. to przyglądnij się reszcie osprzętu. Zresztą, część opisowa jest ważniejsza niż pomiary i powinna być zrobiona wcześniej. Wtedy przystępując do pomiarów sam miałbyś orientację co jest kiepskie i gdzie szukać przyczyny.
    Przestudiuj dokładnie normę pomiarową, tam jest mnóstwo podpowiedzi.