logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Instalacja 4kW na gruncie jakie połączenie DC 35m

bogdan11 17 Mar 2021 11:06 4356 8
  • #1 19323711
    bogdan11
    Poziom 11  
    Posty: 68
    Ocena: 8
    Zestaw 10 szt paneli 440W prąd <10A napięcie panela 47V falownik 4kW Huawei. Zabezpieczenie DC przy stelażu. Czy do falownika wystarczy kabel ziemny 4x10Al czy 4x16Al i czy panele łączymy w jeden czy dwa stringi?
  • #2 19323872
    toolpusher
    Poziom 23  
    Posty: 799
    Pomógł: 35
    Ocena: 210
    Cos namieszałeś. Pomiędzy falownik a zestaw paneli stosujemy kabel fotowoltaiczny specjalny DC o przekroju 4mm2 lub 6mm2. Jeśli masz 10 paneli to jeden string. Natomiast pomiędzy falownik a rozdzielnicę stosujemy kabel AC miedziany bądź aluminiowy o odpowiednim przekroju tak aby spadki napięcia nie przekroczyły 1%. Tu masz kalkulator: Link.
    Nie wiemy jak jest długość kabla AC bo piszesz tylko o kablu DC 35m ( a może chodziło o AC?) i nie wiemy ile fazowa instalacja.
  • #3 19323876
    Cytro12
    Poziom 26  
    Posty: 928
    Pomógł: 47
    Ocena: 303
    Instalacja 3f to jasne.
  • #4 19323950
    bogdan11
    Poziom 11  
    Posty: 68
    Ocena: 8
    toolpusher napisał:
    Cos namieszałeś. Pomiędzy falownik a zestaw paneli stosujemy kabel fotowoltaiczny specjalny DC o przekroju 4mm2 lub 6mm2. Jeśli masz 10 paneli to jeden string. Natomiast pomiędzy falownik a rozdzielnicę stosujemy kabel AC miedziany bądź aluminiowy o odpowiednim przekroju tak aby spadki napięcia nie przekroczyły 1%. ( a może chodziło o AC?)


    Instalacja 3F, po stronie AC wszystko jasne. Pytanie jest o stronę DC. Odległość od rozdzielnicy z zabezpieczeniami DC/przy stelażu/ do falownika to 35m. Przewody solarne DC mam wybór 4,6 i 10mm2. Jest kilka tematów na tym forum aby zamiast przewodów solarnych zastosować kabel ziemny YAKY 4x16mm2 06/1kV lub 4x10mm2 06/1kV. Czy ta klasa izolacji kabla YAKY jest dopuszczalna do takiego zastosowania i w przypadku jednego stringu "zrównoleglić" 2 pary w kablu 4x10. Czy przy takiej odległości wystarczy jedno zabezpieczenie przy panelach czy potrzebne drugie przy falowniku?
  • #5 19324146
    toolpusher
    Poziom 23  
    Posty: 799
    Pomógł: 35
    Ocena: 210
    Za Froniusem- Link
    A. TYP KABLI I PRZEWODÓW
    Należy stosować wyłącznie kable solarne odpowiednie do zastosowań zewnętrznych i trudnych warunków pogodowych oraz odporne na promieniowanie UV. W Europie obecnie stosowane są indywidualne specyfikacje dla poszczególnych krajów. Normy nie są identyczne, a przy wyborze kabli solarnych należy również wziąć pod uwagę ich ogniotrwałość.

    Te 10/16mm2 zmieści się do mc4?
  • #6 19324195
    Cytro12
    Poziom 26  
    Posty: 928
    Pomógł: 47
    Ocena: 303
    Tak się nie robi.
  • #7 19324246
    toolpusher
    Poziom 23  
    Posty: 799
    Pomógł: 35
    Ocena: 210
    JA mu tylko wskazuje. Chyba sobie to wszystko przemyślał.
  • #8 19324250
    bogdan11
    Poziom 11  
    Posty: 68
    Ocena: 8
    Cytro12 napisał:
    Tak się nie robi.


    w sensie:
    1/nie da się zbudować takiej konfiguracji
    2/można zbudować ale na przewodzie solarnym,

    Jeśli 2 to jakim przekrojem 6mm2 czy 10mm2 i przewody w ziemi czy Arot?

    Dodano po 3 [minuty]:

    toolpusher napisał:
    Te 10/16mm2 zmieści się do mc4?


    oczywiście od strony falownika nie i potrzeba zrobić przejście na przewód solarny. Od strony paneli jest rozdzielnica i tam klasycznie pod śrubę.

    z kalkulatora spadków napięcia wychodzi dla moich odległości:
    spadek 0,65% dla 4mm2
    spadek 0,43% dla 6mm2
    spadek 0,26% dla 10mm2

    dopuszczalny spadek 1%??
    chyba trzeba wybrać solarny 6mm2??
  • Pomocny post
    #9 19324642
    toolpusher
    Poziom 23  
    Posty: 799
    Pomógł: 35
    Ocena: 210
    Wszystkie się mieszczą pod 1 %. Twój wybór.
    Z reguły dla takich instalacji dają 4mm2. Ale są zwolennicy przewymiarowania kabli, kabli na zaś, albo jak już kładę to położę grubsze. I czasami się to sprawdza :P
    Przeliczając na kablu 4mm2 będziesz tracił 28,6W na 6mm2 19W. 10mm2 to chyba już przemysłowe instalacje.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta o odpowiedni przekrój kabli DC dla instalacji fotowoltaicznej składającej się z 10 paneli 440W oraz falownika 4kW Huawei, przy odległości 35m. W odpowiedziach wskazano, że należy stosować kable fotowoltaiczne o przekroju 4mm2 lub 6mm2, a w przypadku zastosowania kabla ziemnego YAKY 4x10mm2 lub 4x16mm2, należy upewnić się, że klasa izolacji jest odpowiednia. Wskazano również, że dla jednego stringu można zrównoleglić dwie pary w kablu 4x10mm2. Dopuszczalny spadek napięcia nie powinien przekraczać 1%, co sugeruje wybór kabla 6mm2 dla minimalizacji strat.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA