[Rozwiązano] Saunier Duval ThemaClassic F 21 E-A - jaki sterownik?

konop85 30 Lis 2021 13:01 1389 4
REKLAMA
  • #1 19737376
    konop85
    Poziom 8  
    Posty: 163
    Pomógł: 1
    Ocena: 35
    Witam
    Posiadam piec Saunier Duval ThemaClassic F 21 E-A, obecnie jest podłączony do niego stary sterownik firmy ekostar et-101. Chcę kupić nowy sterownik z wifi.
    Proszę doradźcie jaki kupić gdyż wyczytałem w instrukcji pieca taki punkt:
    "Uwaga: przyłącze jest przeznaczone
    do podłączenia programatora 24 V; w
    żadnym przypadku nie należy podłączać
    do niego zasilania z sieci 230 V".
    Z tego co widzę praktycznie wszystkie są 230V.
    Czy ktoś posiada taki piec i może się na ten temat wypowiedzieć?
  • REKLAMA
  • #2 19806419
    arekkwiatek2
    Poziom 8  
    Posty: 30
    Pomógł: 1
    Ocena: 2
    Witam ,posiadam taki piec ze sterownikiem auraton 2030rth bezprzewodowy. Odbiornik który podłącza się do pieca obsługuje 24V więc o taki trzeba pytać. Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #3 19808433
    Przemko21
    Poziom 27  
    Posty: 969
    Pomógł: 110
    Ocena: 307
    Możesz zastosować dowolny sterownik pokojowy ON/OFF bezpotencjałowy, wykorzystujący styki COM/NO.
    Kolega arekkwiatek2 posiada właśnie taki sterownik tzw. ON/OFF więc nie wiem czemu pisze coś że obsłuży tylko 24V, jak ten obsłuży również 230V. Obciążalność styków ma 16A według instrukcji, chociaż to przesada.
    Jaki sterownik z wifi chciałeś kupić? Chcesz sterować tym z aplikacji czy po prostu bezprzewodowo?
  • REKLAMA
  • #4 19823374
    arekkwiatek2
    Poziom 8  
    Posty: 30
    Pomógł: 1
    Ocena: 2
    Napisałem to co odczytałem z gniazda gdzie wpina się sterowanie odbiornika z piecem (na płycie głównej). Odbiornik oczywiście jest na 230 V ale sterowanie ON OFF z tego wynika 24 V.
    5.10.1 Programator pokojowy (nie
    dostarczony)
    Podłączyć przewody programatora
    pokojowego (2) do obu zacisków płytki
    zaciskowej (zacisk dostarczony)
    Uwaga: jeśli w instalacji nie przewidziano
    programatora pokojowego proszę zestawić mostek pomiędzy zaciskami
    płytki zaciskowej.

    Uwaga : przyłącze jest przeznaczone
    do podłączenia programatora 24 V ; w
    żadnym przypadku nie należy podłączać
    do niego zasilania z sieci 230 V

    Możliwe ,że kolega zrozumiał mnie źle. Pisałem o podłączeniu odbiornika do pieca w sensie do płyty głównej nie do sieci aby działał :)