Beretta Ciao Green - cieknący zawór zwrotny - przepuszczanie wody przez zawór bezpieczeństwa 6Bar

marswiec 27 Gru 2022 19:38 2304 10
REKLAMA
  • #1 20354612
    marswiec
    Poziom 10  
    Posty: 24
    Ocena: 11
    Dzień dobry.
    Posiadam kocioł gazowy Beretta Ciao Green który ogrzewa bieżącą wodę (zasobnik 80l) oraz podgrzewa podłogówkę. Mam problem z przepuszczaniem przez zawór bezpieczeństwa (6Bar) dużych ilości wody. Zawór był wymieniany trzy razy i nie przyniosło to efektu. Na kotle jest wskaźnik ciśnienia i niestety raz na dwa tygodnie muszę uzupełniać również wodę w obwodzie do wymaganej wartości. Serwis który robił przegląd jakiś czas temu nie potrafił ustalić przyczyny takiego stany rzeczy. Proszę o pomoc w temacie.
  • REKLAMA
  • #2 20357278
    Przemko21
    Poziom 27  
    Posty: 970
    Pomógł: 110
    Ocena: 307
    Jeżeli zawor bezpieczeństwa przepuszcza to w pierwszej kolejności do sprawdzenia jest naczynie wzbiorcze. W tych naczyniach jest zaworek taki jak w kole od rowera. Naciśnij lekko i zobacz czy wychodzi powietrze.
    Cieknie z zaworu to i cisnienie spada. Jakie cisnienie masz na zimnym i rozgrzanym kotle?
  • #3 20357320
    marswiec
    Poziom 10  
    Posty: 24
    Ocena: 11
    Ciśnienie powietrza w naczyniu wzbiorczym jest duże, przy wciśnięciu zaworka ucieka dużo powietrza. Ciśnienie czy to na zimnym, czy też na ciepłym kotle wydaje się być takie samo. Zamówiłem nowy zawór, zobaczymy po wymianie jaki będzie efekt, bo nie mam innego pomysłu..
  • REKLAMA
  • #4 20357329
    badboy84
    Poziom 43  
    Posty: 8749
    Pomógł: 1198
    Ocena: 1488
    Takie samo to znaczy jakie? Jaka to instalacja i ile kondygnacji? Po co masz zawór bezpieczeństwa aż 6bar?
  • #5 20357363
    marswiec
    Poziom 10  
    Posty: 24
    Ocena: 11
    badboy84 napisał:
    Takie samo to znaczy jakie? Jaka to instalacja i ile kondygnacji? Po co masz zawór bezpieczeństwa aż 6bar?

    Ciśnienie na wskaźniku kotła jest tylko poglądowe z zakresem dopuszczalnym, i mniej więcej ustawiam na środku. Instalacja podłogowa na powierzchni 110m2, zasobnik wody 80 litrów, zawór 6bar zainstalowany przez autoryzowaną firmę która podpinała instalację.
  • #6 20357378
    badboy84
    Poziom 43  
    Posty: 8749
    Pomógł: 1198
    Ocena: 1488
    Ten zawór jest na instalacji C.O.? Większość producentów dopuszcza maksymalne ciśnienie 3bar więc zawór 6bar jest do wymiany. Poza tym poglądowym wskaźnikiem powinien być także manometr na instalacji na którym można odczytać ciśnienie.
  • REKLAMA
  • #7 20357444
    marswiec
    Poziom 10  
    Posty: 24
    Ocena: 11
    badboy84 napisał:
    Ten zawór jest na instalacji C.O.? Większość producentów dopuszcza maksymalne ciśnienie 3bar więc zawór 6bar jest do wymiany. Poza tym poglądowym wskaźnikiem powinien być także manometr na instalacji na którym można odczytać ciśnienie.

    Zawór bezpieczeństwa jest na rurze wychodzącej z zasobnika z ciepłą wodą. Na instalacji nie ma manometru.
  • #8 20357466
    badboy84
    Poziom 43  
    Posty: 8749
    Pomógł: 1198
    Ocena: 1488
    Musisz rozgraniczyć układ CO i CWU, jeżeli zwór jest na instalacji CWU i przepuszcza to znaczy że w sieci jest większe ciśnienie albo zawór jest uszkodzony (bardziej prawdopodobne). Nie będzie miało to więc wpływu na funkcjonowanie i braki wody w układzie CO.
    Przy zasobniku są 4 rury zazwyczaj, 2 to obieg wody z kotła a następne 2 to zimna woda z sieci oraz wyjście CWU na instalację.
    Załącz zdjęcia to może coś się rozjaśni.
  • REKLAMA
  • #9 20357592
    marswiec
    Poziom 10  
    Posty: 24
    Ocena: 11
    Zawór jest na dolnej rurze która idzie następnie do rozdzielacza podłogówki (widać na zdjęciu)
    Załączniki:
    • Beretta Ciao Green - cieknący zawór zwrotny - przepuszczanie wody przez zawór bezpieczeństwa 6Bar 3..jpg (240.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Beretta Ciao Green - cieknący zawór zwrotny - przepuszczanie wody przez zawór bezpieczeństwa 6Bar 2..jpg (182.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Beretta Ciao Green - cieknący zawór zwrotny - przepuszczanie wody przez zawór bezpieczeństwa 6Bar 1..jpg (216.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 20357605
    Przemko21
    Poziom 27  
    Posty: 970
    Pomógł: 110
    Ocena: 307
    Zawór bezpieczeństwa na CWU.
    Zamknij dopływ zimnej wody. Otwórz ciepłą w kranie aż woda zleci. Sprawdź ciśnienie w naczyniu wzbiorczym. Ma tam być ciśnienie około 3.5-4 bara. Jeżeli nie ma to kompresor i pompujemy przy otwartych kranach z ciepłą wodą. Wyleci woda z kranów, uzupełni się ciśnienie w naczyniu i powinno być ok (pod warunkiem sprawnej membrany w naczyniu i zaworu bezpieczeństwa)
  • #11 20357670
    marswiec
    Poziom 10  
    Posty: 24
    Ocena: 11
    Dzięki za podpowiedź, jutro wymienię zawór i przy okazji sprawdzę ciśnienie w naczyniu. Dam znać jak to wyglądało.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zgłasza problem z kotłem gazowym Beretta Ciao Green, który przepuszcza dużą ilość wody przez zawór bezpieczeństwa 6Bar. Zawór był wymieniany trzykrotnie, jednak problem nadal występuje, a ciśnienie w obwodzie wymaga regularnego uzupełniania. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie naczynia wzbiorczego oraz ciśnienia w nim, które powinno wynosić około 3.5-4 bar. Zawór bezpieczeństwa 6Bar może być nieodpowiedni, ponieważ większość instalacji dopuszcza maksymalne ciśnienie 3Bar. Użytkownik planuje wymienić zawór i sprawdzić ciśnienie w naczyniu wzbiorczym.