Zabezpieczenia z funkcją bezzwłocznego wyłączania przy załączaniu pola na zwarcie

dymekpwr 09 Lut 2023 11:10 840 3
  • #1 20430348
    dymekpwr
    Poziom 10  
    Posty: 6
    Witam,
    Czy możecie mi Panowie wyjaśnić pojęcie "zabezpieczenia wyposażone będą w funkcje bezzwłocznego wyłączenia przy załączeniu pola na zwarcie"

    Co to znaczy "załączenie pola na zwarcie"?
  • #2 20430388
    grzeskk
    Poziom 35  
    Posty: 2197
    Pomógł: 320
    Ocena: 729
    Są to funkcje sterowników polowych i różnie się je nazywa np. PDZ albo czwarty stopień nadprądówki. Ta funkcja jest aktywna tylko chwilę po ręcznym sterowaniu na zamknięcie wyłącznika w polu. A chodzi o to by w przypadku np. zostawienia uziemiaczy na linii nie wydłużać czasu zwarcia dla zabezpieczeń zwłocznych.
  • #3 20430423
    dymekpwr
    Poziom 10  
    Posty: 6
    Ok, to chciałbym zrozumieć logikę działania.
    W przypadku zamknięcia wyłącznika w przypadku gdy są założone na linii uziemiacze co się wydarzy?
    Zabezpieczenie zwłoczne zadziała natychmiast bez zbędne zwłoki?
  • #4 20430445
    grzeskk
    Poziom 35  
    Posty: 2197
    Pomógł: 320
    Ocena: 729
    W przypadku tylko ręcznego zamknięcia wyłącznika w polu gdy popłynie prąd zwarciowy to zabezpieczenie otwiera wyłącznik bezzwłocznie. Do sprawdzenia tej funkcji niezbędny jest specjalny tester który potrafi wymusić prąd jednocześnie z zamknięciem wyłącznika.