logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Niezgodność układu sieci TT w istniejącym budynku - niski opór pętli, czy to normalne?

Yozeki 30 Kwi 2023 17:28 654 6
REKLAMA
  • #1 20561421
    Yozeki
    Poziom 3  
    Posty: 5
    W nowych warunkach przyłączenia dla istniejącego budynku podano układ sieci TT. Po położeniu nowej WLZ przyszło do podłączenia jej do złącza, a tam niespodzianka. N podłączone do wielkiego płaskownika zakopanego w ziemi. Impedancja pętli zwarciowej 0,15 oma. Panowie z ZE, którzy nadzorowali podłączenie WLZ, w ogóle nie wykazali cienia zdziwienia; "tak ma być".
    Chyba nic już nie rozumiem z układów sieci...
  • REKLAMA
  • #2 20561435
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3523
    Kolega nie pierwszy i nie ostatni.
    W WTP - układ sieci zasilającej TT.
    W realu :
    Niezgodność układu sieci TT w istniejącym budynku - niski opór pętli, czy to normalne?
    Odpowiedź kierownika "komórki" w Rejonie Energetycznym na ten problem - tak zrobić, by było dobrze. Ręce opadają.
  • REKLAMA
  • #3 20561444
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    A jak sobie wyobrażacie zmianę układu TT na TN? Czy to się dzieje tak z dnia na dzień i o północy układ się zmieni niczym dotknięty magiczną różdżką?
  • #4 20561487
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3523
    zbich70 napisał:
    A jak sobie wyobrażacie zmianę układu TT na TN? Czy to się dzieje tak z dnia na dzień i o północy układ się zmieni niczym dotknięty magiczną różdżką?
    To po grzyba piszą TT? Nie wystarczy notatka o sukcesywnej zmianie układu i przechodzeniu na TN? Bo inaczej to robienie ludzi w balona.
  • REKLAMA
  • #5 20561497
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    elpapiotr napisał:
    To po grzyba piszą TT?
    A po tego, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, tak i jeden uziom z układu TT nie czyni TN. Będą wszystkie uziomy wymagane w układzie TN, to wtedy napiszą, że jest TN.

    elpapiotr napisał:
    Nie wystarczy notatka o sukcesywnej zmianie układu i przechodzeniu na TN? Bo inaczej to robienie ludzi w balona.
    Co Ci da taka notatka, że modernizacja jest w trakcie? Dla Ciebie to nadal TT. Będzie TN, gdy ZE skończy robotę i będą na sieci wszystkie uziomy zgodnie z TN.
    Wystarczy, że jednego brakuje, to nadal jest to układ TT.
  • REKLAMA
  • #6 20561982
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3523
    zbich70 napisał:
    to nadal jest to układ TT.
    Jak widać na załączonej fotografii :)
  • #7 20565091
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2042
    Pomógł: 193
    Ocena: 336
    elpapiotr napisał:
    zbich70 napisał:
    to nadal jest to układ TT.

    To jest cały czas układ TN-C

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem niskiego oporu pętli zwarciowej w układzie sieci TT w istniejącym budynku. Użytkownik zauważył, że impedancja pętli wynosi 0,15 oma, co wzbudziło jego wątpliwości, zwłaszcza że przedstawiciele zakładu energetycznego nie wykazali zdziwienia. Uczestnicy rozmowy wskazali, że zmiana z układu TT na TN nie jest procesem natychmiastowym i wymaga spełnienia określonych warunków, takich jak posiadanie wszystkich wymaganych uziomów. Wskazano również na niejasności w dokumentacji dotyczącej modernizacji układu zasilania.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA