logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wybór wartości ogranicznika mocy w złączu pomiarowym - RBK 50A, 28KW

Daniel_83_1983 05 Sie 2023 08:45 717 7
REKLAMA
  • #1 20681542
    Daniel_83_1983
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Witam
    Chciałem zapytać jakiej wartości zastosować ogranicznik mocy w złączu pomiarowym.
    • zabezpieczenie przedlicznikowe - RBK 50A
    • moc przylaczeniowa - 28KW

    Zastosować ogranicznik 40A czy może być 50A?
    W warunkach nie podano wartości ogranicznika.
  • REKLAMA
  • #2 20681643
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #3 20681652
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2724
    Pomógł: 329
    Ocena: 1130
    @, przelicz to jeszcze raz.
  • REKLAMA
  • #4 20681690
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #5 20681787
    r103
    Poziom 37  
    Posty: 6166
    Pomógł: 280
    Ocena: 932
    napisał:
    40 A to jakieś 25,8 kW, 50 A to 32,2 kW, ja bym wstawił 50 bo zawsze lepiej mieć więcej niż mniej, kwestia tego czy OSD będzie chciał zaplombować. Możesz zrobić tak że wstawisz 50 A ale mieć też przy sobie 40 A i jak nie będą chcieli zaplombować to na szybko wymienisz.


    Przy 3x40x235
  • REKLAMA
  • #6 20681829
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #7 20682101
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2724
    Pomógł: 329
    Ocena: 1130
    W Tauronie mają taki standard: dla 28 kW - zabezpieczenie FW min. 80A, ogranicznik mocy FZ 50A.

    Schemat strukturalny instalacji elektrycznej z oznaczeniami komponentów i połączeń.
  • #8 20682222
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru wartości ogranicznika mocy w złączu pomiarowym dla zabezpieczenia przedlicznikowego RBK 50A oraz mocy przyłączeniowej 28 kW. Uczestnicy forum sugerują zastosowanie ogranicznika 50A, co zapewnia większy margines bezpieczeństwa, jednak zwracają uwagę na możliwość problemów z plombowaniem przez OSD. Wskazano również, że w standardach Tauronu dla 28 kW zaleca się zabezpieczenie FW min. 80A oraz ogranicznik mocy FZ 50A. Użytkownicy podkreślają różnice w podejściu do regulacji w różnych rejonach, wskazując na biurokrację w PGE.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA