[Rozwiązano] Zmiana sterownika Exacontrol SRT 50/2 na Exacontrol E 7 C w Saunier Duval Thema Condens

Konradlorek 13 Sty 2025 15:20 294 3
REKLAMA
  • #1 21390940
    Konradlorek
    Poziom 5  
    Posty: 46
    Ocena: 8
    Czy jest możliwa zmiana sterownika Exacontrol Select SRT 50/2 na Exacontrol E 7 C?

    Mam piec Saunier Duval Thema condens, ale mam zwykły sterownik w domu i chce, aby był z programatorem.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 21391430
    PchlaW81
    Poziom 31  
    Posty: 2070
    Pomógł: 188
    Ocena: 477
    Cytat:
    Regulator EXACONTROL E 7 C może współpracować z następującymi kotłami Saunier Duval:

    THEMA CLASSIC C25(H-PL)(2015)
    THELIA CONDENS
    NIEDŹWIEDŹ CONDENS
    ISOFAST 21 CONDENS
    ISOTWIN CONDENS
    Model: EXACONTROL E 7 C – regulacja temperatury dobowa i tygodniowa, wersja przewodowa.


    https://www.saunierduval.pl/dla-uzytkownikow/produkty-i-systemy/exacontrol-e-7-c-3467.html

    Mozesz jeszcze zadzwonic sie upewnic
  • REKLAMA
  • #3 21396235
    Konradlorek
    Poziom 5  
    Posty: 46
    Ocena: 8
    Działa dziękuję
  • #4 21396237
    Konradlorek
    Poziom 5  
    Posty: 46
    Ocena: 8
    Podmieniłem beż problemuu