logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak prawidłowo zmierzyć RISO po uszkodzeniu WLZ przez koparkę?

adolfone 01 Mar 2025 13:05 459 4
  • #1 21461260
    adolfone
    Poziom 13  
    Posty: 446
    Ocena: 42
    Cześć. Koparkowy ciachnął wlz do budynku. Uszkodzona izolacja zewnętrzna kabla oraz izolacji żyły brązowej. Czy jeśli po naprawie kabla zmierzy się RISO w sposób że wyłącze rozłącznik izolacyjny w rozdzielnicy w budynku a w ZK wyłączę ogranicznik mocy, w ZK wszystko zaplombowane. Wykonam pomiar wszystkich żył fazowych do PEN i wszystkich żył fazowych między sobą to będzie to prawidłowy pomiar? Pozdrawiam
  • Pomocny post
    #2 21461924
    gilus1
    Poziom 29  
    Posty: 1246
    Pomógł: 111
    Ocena: 241
    W ZK opuść ogranicznik mocy a u siebie potrzebujesz dostęp do końcówek kabli i robisz 4 pomiary zawsze zwierając pozostałe żyły , czyli będziesz miał:
    1. L1 - L2+L3+PEN
    2. L2 - L1+L3+PEN
    3. L3 - L2+L1+PEN
    4. PEN - L1+L2+L3
    Tam gdzie zrobiłem znak +, trzeba zrobić zworkę kawałkiem przewodu.
    Po pomiarze izolacji i załączeniu napięcia trzeba jeszcze zmierzyć pętlę zwarcia i porównać jej wartość z wynikami z poprzedniego protokołu.
    Nie wiem jak owe uszkodzenie zostało naprawione, ale ja w przypadku uszkodzeń w ziemi stosuję i polecam mufy zalewane żywiczne - najstarsze mają po kilkanaście lat i nic się nie dzieje a także w ten sposób naprawiam stare uszkodzenia kabli, gdzie ktoś do naprawy użył kilku rolek taśmy izolacyjnej - zawsze w takim miejscu po rozebraniu taśmy jest ciemny nalot na żyle,zatem dostawała się woda.
  • #3 21461945
    adolfone
    Poziom 13  
    Posty: 446
    Ocena: 42
    >>21461924
    Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź 🙂. Pozdrawiam serdecznie 🤝
  • #4 21462270
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3512
    gilus1 napisał:
    1. L1 - L2+L3+PEN
    2. L2 - L1+L3+PEN
    3. L3 - L2+L1+PEN
    4. PEN - L1+L2+L3
    I to według PN dotyczącej pomiarów?
  • #5 21463657
    gilus1
    Poziom 29  
    Posty: 1246
    Pomógł: 111
    Ocena: 241
    >>21462270
    60364-6:2016 nie wymaga zwierania, bo tylko pomiarów pomiędzy przewodami czynnymi oraz pomiędzy czynnymi a ochronnym przyłączonym do uziemienia. A jeśli obwód posiada wyposażenie, to można zmierzyć tylko pomiędzy ochronnym a zwartymi roboczymi. W praktyce gdy zrobisz pomiar uproszczony to nie wykryjesz zwarcia międzyfazowego.
    Robienie zworek przy pomiarach powoduje rozładowywanie żył, które jest istotne przy pomiarze międzyfazowym długich kabli.
REKLAMA