logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Jak zweryfikować stan licznika PGE Gama 350 G35 po instalacji?

monikp 12 Kwi 2025 17:51 1953 9
  • #1 21516819
    monikp
    Poziom 3  
    Posty: 5
    Ocena: 2
    Dzień dobry,

    06.02.2025 założono nam licznik, który w protokole miał wskazane ECP1 0000000,0. Niestety nie sprawdziliśmy, czy faktycznie takie wskazanie jest również na liczniku.

    31.03.2025 otrzymaliśmy pierwszy rachunek za prąd - wskazanie licznika 1145,0 kWh. Nie jest możliwe takie zużycie energii w ciągu dwóch miesięcy, prace z użyciem prądu w mieszkaniu prowadzone były przez 4 dni - przeróbki instalacji elektrycznej. Poza tym czasem bezpieczniki były wyłączane.

    Wystąpiliśmy do PGE o raport dziennego zużycia prądu w tym okresie - niestety brak odpowiedzi, brak osoby odpowiedzialnej, unikanie kontaktu...

    Chcielibyśmy zlecić ekspertyzę licznika, ponieważ mamy podejrzenie, że licznik, który został założony, był już użytkowany.

    Czy po poniższych wskazaniach da się stwierdzić, że licznik nie miał na początku stanu 0? Jeśli nie, w jaki sposób można to zweryfikować?

    1.8.1.9 1146,6 kWh
    1.8.1.8 1145,5 kWh
    1.8.1.7 1132,4 kWh
    1.8.1.6 909,9 kWh
    1.8.1.5 677,2 kWh
    1.8.1.4 228,6 kWh

    Taryfa G11.

    Czy jest ewentualnie inne wytłumaczenie tak dużego zużycia prądu?
    AI: Czy masz możliwość potwierdzenia, jaki był faktyczny stan licznika w momencie jego instalacji, np. poprzez zdjęcie lub inny dokument?
    Jedynie protokół założenia licznika, na którym wpisane jest ECP1 0000000,0
    AI: Czy możesz podać więcej szczegółów na temat prac elektrycznych, które były prowadzone, aby ocenić, czy mogły one wpłynąć na zużycie energii?
    Bruzdowanie, praca nagrzewnicy 2000 W - prace max 10 godzin dziennie
  • Pomocny post
    #2 21516958
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3196
    Pomógł: 454
    Ocena: 842
    Pod kodami 15.8.1.1 oraz 15.8.1.2 powinieneś mieć stany poprzednich okresów rozliczeniowych, więc można to zweryfikować, choć nie w każdym liczniku da się je zobaczyć (są zablokowane do wyświetlenia "z palca"), pozostaje napisacć reklamację.
  • Pomocny post
    #3 21516980
    =Grzegorz=
    Poziom 26  
    Posty: 729
    Pomógł: 73
    Ocena: 447
    Odczytaj wartości i podaj:

    1.8.0
    1.8.0.9
    1.8.0.8
    1.8.0.7


    oraz tzw wskaźniki mocy:

    1.6.0
    1.6.0.9
    1.6.0.8
    1.6.0.7


    przy każdym ze wskaźników mocy np 1.6.0.9 - są trzy dodatkowe (pod)wartości:
    pierwsza to sama moc np: 00002.323
    druga to data np : 2025.02.11
    trzecia to godzina np : 17:03:00

    Są to daty i godziny wystąpienia mocy maksymalnej. Licznik je rejestrujei zapamiętuje dla każdego z okresów rozliczeniowych - bez względu na taryfę.

    Po tym rozpoznasz z jakiego okresu są wskazania energii.
  • #4 21517036
    monikp
    Poziom 3  
    Posty: 5
    Ocena: 2
    >>21516980

    Brak na liczniku wskaźników:
    1.8.0
    1.8.0.9
    1.8.0.8
    1.8.0.7

    Wskaźniki mocy odczytane:
    1.6.0 0
    1.6.0.9 1.140 kW 03.04.2025 15:30
    1.6.0.8 2.041 kW 22.03.2025 11:15
    1.6.0.7 9.169 kW 18.03.2025 11:00

    Dodano po 2 [minuty]:

    >>21516958

    Niestety kody nie są widoczne na liczniku
  • Pomocny post
    #5 21517241
    kwj123
    Poziom 16  
    Posty: 139
    Pomógł: 21
    Ocena: 51
    monikp napisał:

    Czy po poniższych wskazaniach da się stwierdzić, że licznik nie miał na początku stanu 0? Jeśli nie w jaki sposób można to zweryfikować?

    1.8.1.9 1146,6 kWh
    1.8.1.8 1145,5 kWh
    1.8.1.7 1132,4 kWh
    1.8.1.6 909,9 kWh
    1.8.1.5 677,2 kWh
    1.8.1.4 228,6 kWh

    Taryfa G11.


    Według mnie, to ewidentnie zarejestrowane jest ostatnie pół roku pracy licznika. Więc można stwierdzić, że jeżeli założony 2-3 miesiące temu to 6 lutego br. nie mógł mieć stanu 000,00 kWh.
  • Pomocny post
    #6 21517247
    =Grzegorz=
    Poziom 26  
    Posty: 729
    Pomógł: 73
    Ocena: 447
    monikp napisał:
    >>21516980
    Wskaźniki mocy odczytane:
    1.6.0 0
    1.6.0.9 1.140 kW 03.04.2025 15:30
    1.6.0.8 2.041 kW 22.03.2025 11:15
    1.6.0.7 9.169 kW 18.03.2025 11:00

    Niestety kody nie są widoczne na liczniku


    1.6.0.7 - czy na pewno jest to data 18.03.2025 a nie 18.02.2025?

    proszę odczytać jeszcze pozostałe (wszystkie możliwe 1.6.0.x):
    1.6.0.6
    1.6.0.5
    1.6.0.4

    Najlepiej nagrać filmik ze wszystkim wskazaniami na wzór tego:
    https://www.youtube.com/watch?v=9-ipV8ld6h8

    To jest licznik zdalny, zakład energetyczny może odczytać wskazanie na dowolny dzień dowolną godzinę.
  • #7 21520573
    monikp
    Poziom 3  
    Posty: 5
    Ocena: 2
    >>21517247

    1.6.0.4 - 10.968 kW 20.02.2025 14:15
    1.6.0.5 - 10.975 kW 24.02.2025 10:15
    1.6.0.6 - 10.717 kW 04.03.2025 12:00
    1.6.0.7 - 9.169 kW 18.03.2025 11:00
    1.6.0.8 - 2.041 kW 22.03.2025 11:15
    1.6.0.9 - 1.140 kW 03.04.2025 15:30

    20.02.2025 na pewno nie byliśmy w mieszkaniu.
  • Pomocny post
    #8 21520672
    =Grzegorz=
    Poziom 26  
    Posty: 729
    Pomógł: 73
    Ocena: 447
    Bardzo dziwne i nieregularne (datami) te wskaźniki, jedno potwierdzają że stan 1.8.1.4 228,6 kWh jest z okresu trwania umowy.

    Może 20.02.2025 ten duży wskaźnik 10kW bo nagrzewnice chodziły?

    Kolejne pytanie o szczegóły : czy to jest DOM? MIESZKANIE? BLIŹNIAK? SZEREGÓWKA?

    Czy aby na pewno licznik który odczytujesz zasila twój LOKAL/DOM.

    Trzeba wyłączyć zabezpieczenia przed licznikiem i sprawdzić czy światło gaśnie.
  • #9 21520713
    monikp
    Poziom 3  
    Posty: 5
    Ocena: 2
    >>21520672

    Nie moglibyśmy mieć zużycia 20.02.2025, bo dopiero 21.02.2025 odebraliśmy klucze do mieszkania. Możliwe, że jest to zużycie dewelopera, co też nie powinno mieć miejsca.

    Nagrzewnica była włączona, ale nie w tych dniach i nie o takich godzinach, które są tutaj wskazane.

    Jest to szeregówka. Co do poprawności licznika, faktycznie, jak wyłączyliśmy bezpieczniki i wróciliśmy po weekendzie, wskazanie nie wzrosło. Więc nie powinno być złe podłączenie. Zgłosiliśmy oficjalnie reklamację do PGE. Na razie bez odpowiedzi.
  • #10 21534546
    monikp
    Poziom 3  
    Posty: 5
    Ocena: 2
    >>21520672

    Podsumowując wątek, okazało się, że licznik był podpięty do mieszkania sąsiada i samowolnie zrobili przepięcie pod właściwe mieszkania bez informowania kogokolwiek. Nie jesteśmy w stanie ustalić, kiedy to było. Żadnego powiadomienia do nas i w systemie też podobno nie mają żadnej informacji o takim przepięciu. Dowiedzieliśmy się właściwie przez przypadek. Jedna z plomb ma inny numer niż te wymienione w protokole montażu licznika (ale też ma znaczek PGE). Czyli dostaliśmy rachunek za zużycie prądu przez sąsiada. Co do montażu używanego licznika, odczyty się nie potwierdziły - w systemie na 11.02.2025 licznik ma stan 0. Natomiast samo udostępnienie danych 15 min do roku wstecz kosztuje ok. 560 zł i uwaga: NIE PODLEGA ZWROTOWI W PRZYPADKU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA REKLAMACJI - TO JEST CHORE...

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Po instalacji licznika PGE Gama 350 G35 pojawiły się wątpliwości co do prawidłowości wskazań energii elektrycznej. W protokole montażu licznik miał stan 0 kWh, jednak pierwszy rachunek wykazał zużycie ponad 1100 kWh w ciągu dwóch miesięcy, co było nierealne ze względu na krótki czas użytkowania i wyłączone bezpieczniki. Próby uzyskania raportu dziennego zużycia od PGE nie przyniosły efektu. Analiza dostępnych wskaźników mocy (1.6.0.x) i energii (1.8.1.x) wykazała nieregularne daty i wskazania, sugerujące, że licznik rejestruje dane z dłuższego okresu niż od daty montażu. Brak możliwości odczytu wskaźników z poprzednich okresów (1.8.0.x) na liczniku utrudnia weryfikację. Po dalszym dochodzeniu okazało się, że licznik był podłączony do mieszkania sąsiada, a przepięcie do właściwego lokalu wykonano bez powiadomienia. W systemie PGE licznik miał stan 0 na dzień montażu, jednak udostępnienie danych historycznych jest kosztowne i nie podlega zwrotowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Zgłoszono oficjalną reklamację do PGE, a weryfikacja poprawności podłączenia potwierdziła brak wzrostu wskazań po wyłączeniu bezpieczników.