logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jaki przewód pod PV na dach + pytanie o uziemienie

acx 28 Lip 2025 09:38 645 7
REKLAMA
  • #1 21619047
    acx
    Poziom 9  
    Posty: 43
    Ocena: 19
    Cześć,

    Planuję w przyszłości instalację PV o mocy ok. 7 kWp. Chciałbym się upewnić, jaki przewód wyprowadzić z garażu na dach (płaski nad garażem) – rozumiem, że będą to 2 przewody solarne (np. 6 mm²) i 1 przewód PE?

    Dodatkowo pytanie o uziemienie: mam bednarkę przykręconą tylko miejscowo do fundamentów – w 4 rogach domu. Fundamenty nie były spawane, tylko zbrojenie było łączone drutem wiązałkowym. Z garażu wychodzi też osobna bednarka pod rozdzielnię. W rogach domu mam dodatkową bednarkę planowaną pierwotnie pod odgromienie.

    Czy uziemienie PV mogę podpiąć pod tę bednarkę z rogu domu, czy musi iść do tej samej szyny PE, co rozdzielnia?

    Pomiar rezystancji uziemienia z tych bednarek to ok. 3 Ω.
  • REKLAMA
  • #2 21619864
    JBrv
    Poziom 4  
    Posty: 6
    Ocena: 6
    Jeżeli mają być one po stronie prądu stałego i poprowadzone na zewnątrz garażu, to proponuję kabel zgodny z normą EN 50618:2014 oznaczony kodem H1Z2Z2-K, gdzie:

    H – kabel zharmonizowany, zgodny z europejskimi normami,
    1 – napięcie znamionowe do 1,5 kV DC,
    Z2 – izolacja kabla wykonana z materiału bezhalogenowego, odpornego na wysokie temperatury i promieniowanie UV,
    Z2 – powłoka zewnętrzna również wykonana z materiału bezhalogenowego, odpornego na warunki atmosferyczne,
    K – kabel elastyczny, przeznaczony do trwałego układania.

    Jeśli wewnątrz budynku, to aż takiej odporności na warunki atmosferyczne nie muszą mieć.
  • REKLAMA
  • #3 21620087
    cz4rnypan
    Poziom 18  
    Posty: 195
    Pomógł: 27
    Ocena: 83
    acx napisał:

    Dodatkowo pytanie o uziemienie: mam bednarkę przykręconą tylko miejscowo do fundamentów – w 4 rogach domu. Fundamenty nie były spawane, tylko zbrojenie było łączone drutem wiązałkowym. Z garażu wychodzi też osobna bednarka pod rozdzielnię. W rogach domu mam dodatkową bednarkę planowaną pierwotnie pod odgromienie.

    Czy uziemienie PV mogę podpiąć pod tę bednarkę z rogu domu, czy musi iść do tej samej szyny PE, co rozdzielnia?

    Pomiar rezystancji uziemienia z tych bednarek to ok. 3 Ω.


    Przewód uziemiający, który masz podprowadzony pod rozdzielnicę (nie rozdzielnię - rozdzielnia to pomieszczenie) - powinien być zakończony na GSU pod rozdzielnicą.
    Do tego GSU będziesz miał doprowadzony przewód wyrównawczy od konstrukcji PV.
    Również tam najpewniej doprowadzony będzie dodatkowy przewód wyrównawczy do lokalnej szyny wyrównawczej dla ograniczników przepięć w rozdzielnicach PV.
    Zakładam, że zewnętrzne urządzenie piorunochronne instalacji odgromowej (zwody, przewody odprowadzające) będzie w formie "odseparowanego LPS" z zachowaniem odstępów separujących od zabudowanych modułów PV. Jeżeli odstępy zachowane nie będą, to przewodu wyrównawczego do GSU nie będzie, gdyż połączenie wyrównawcze będzie wykonane do zwodów na dachu.

    Aktualna sytuacja bez LPS - dla poglądu:
    Schemat podłączenia instalacji PV z uziemieniem i rozdzielnicą budynku
    źródło: prezentacja ochrona odgromowa prof. Marek Olesz

    Docelowa sytuacja - z LPS "odseparowanym":
    Schemat instalacji PV z odseparowanym LPS i uziemieniem do GSU przy rozdzielnicy
    źródło: prezentacja ochrona odgromowa prof. Marek Olesz

    Wszelkie przekroje przewodów (np. wyrównawcze) powinien dobrać Ci projektant.
  • #4 21622117
    Kacpex5
    Poziom 6  
    Posty: 12
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Jeżeli dach pozwoli kiedyś na ewentualną rozbudowę, to wrzuć sobie od razu przewody na dwa stringi :) 2x solarny czerwony 6 mm², 2x solarny czarny 6 mm², 1x linka żółto-zielona 16 mm² oraz przewód HDGs ogniochronny do ewentualnych proyo'ów, sbox'ów itp... Nie jest drogi, a później zaoszczędzi dużo roboty :)
  • REKLAMA
  • #5 21623808
    acx
    Poziom 9  
    Posty: 43
    Ocena: 19
    >>21620087
    Dzięki za rysunek, to wiele wyjaśnia, bo wiele osób twierdzi, że do PV tylko osobne uziemienie. W moim przypadku od południa mam płaski dach na garażem i tam bym chciał postawić konstrukcję balastową. Od tej konstrukcji przeciągnę kabel 16 mm² Cu do GSU. Natomiast nie wiem, co z odgromieniem, mój kierownik budowy twierdzi, że do domu parterowego nie ma sensu tego robić, bo to tylko "ściągnie" pioruny.

    >>21622117
    A ile maksymalnie kWp może być w jednym stringu? Aktualnie wypuściłem 2x6 mm² solarne od Bitnera.
  • REKLAMA
  • #6 21623847
    cz4rnypan
    Poziom 18  
    Posty: 195
    Pomógł: 27
    Ocena: 83
    acx napisał:
    >>21620087
    Dzięki za rysunek, to wiele wyjaśnia, bo wiele osób twierdzi, że do PV tylko osobne uziemienie. W moim przypadku od południa mam płaski dach na garażem i tam bym chciał postawić konstrukcję balastową. Od tej konstrukcji przeciągnę kabel 16 mm² Cu do GSU. Natomiast nie wiem, co z odgromieniem, mój kierownik budowy twierdzi, że do domu parterowego nie ma sensu tego robić, bo to tylko "ściągnie" pioruny.

    Jakiej specjalności jest wyżej wymieniony kierownik budowy, i na jakiej podstawie tak twierdzi? Rozumiem, że z doświadczenia wysnuł takie wnioski? Jako specjalista i osoba z UB powinien chyba przedstawić dowody swojej tezy, jeżeli już się wypowiada w jakimś temacie.

    Co do konieczności stosowania ochrony odgromowej w postaci zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (zwody, przewody odprowadzające) - o tym powinien zdecydować projektant na podstawie analizy ryzyka, zgodnie z obowiązującą normą 62305-2, a nie kierownik budowy na podstawie jego "widzi mi się".
    Proszę zapamiętać, że poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja odgromowa nie zwiększa zagrożenia wyładowania bezpośrednio w obiekt, ale również i nie chroni przed takowym - jeżeli w danym miejscu wyładowanie ma nastąpić, to piorun uderzy z LPS czy bez. Natomiast zewnętrzna instalacja piorunochronna pozwala zmniejszyć skutki takiego wyładowania, poprzez kontrolowane przejęcie wyładowania przez zwody i odprowadzanie impulsu do instalacji uziemiającej drogą do tego przeznaczoną (zwody, przewody odprowadzające).
  • #7 21623860
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1542
    Pomógł: 253
    Ocena: 523
    acx napisał:
    wiele wyjaśnia, bo wiele osób twierdzi, że do PV tylko osobne uziemienie

    Link
  • #8 21624404
    k_pec
    Poziom 34  
    Posty: 1772
    Pomógł: 271
    Ocena: 559
    acx napisał:
    bo wiele osób twierdzi, że do PV tylko osobne uziemienie. W moim przypadku od południa mam płaski dach na garażem i tam bym chciał postawić konstrukcję balastową. Od tej konstrukcji przeciągnę kabel 16 mm² Cu do GSU. Natomiast nie wiem, co z odgromieniem, mój kierownik budowy twierdzi, że do domu parterowego nie ma sensu tego robić, bo to tylko "ściągnie" pioruny.

    To zbyt delikatna materia, aby oceniać na odległość i bawić się w nią bez wiedzy i doświadczenia, bo na końcu zawsze jest bezpieczeństwo i koszty. W takim przypadku mówię jak zawsze - zaproś do siebie osobę z wymaganą wiedzą (elektryk) i niech oceni to co jest na miejscu i określi w którym kierunku warto by było iść lub zrobi projekt / wykonanie.


    acx napisał:
    A ile maksymalnie kWp może być w jednym stringu?

    Moc stringu powinna być przede wszystkim dopasowana do założonego falownika. Napięcie stringu nie powinno też przekroczyć maksymalnego napięcia dopuszczalnego do zastosowanych paneli. Przy typowych instalacjach konsumenckich PV ograniczeń w zasadzie nie ma.


    acx napisał:
    Aktualnie wypuściłem 2x6 mm² solarne od Bitnera.

    Najważniejszy w typowej sytuacji jest spadek napięcia (mocy) na okablowaniu, a uzależniony jest głównie od długości trasy kablowej. Wartość spadku napięcia (mocy) przyjmowana jest arbitralnie przez projektanta, pożądana oczywiście jak najmniejsza.

Podsumowanie tematu

✨ Do instalacji fotowoltaicznej o mocy około 7 kWp zaleca się użycie przewodów solarnych zgodnych z normą EN 50618:2014, oznaczonych jako H1Z2Z2-K, które są przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych, odporne na promieniowanie UV i wysokie temperatury. Typowo stosuje się przewody o przekroju 6 mm² dla dwóch przewodów solarnych plus przewód ochronny PE. W przypadku planowanej rozbudowy warto rozważyć poprowadzenie przewodów na dwa stringi (2x czerwony 6 mm², 2x czarny 6 mm²), przewód ochronny żółto-zielony o przekroju 16 mm² oraz przewód HDGs ogniochronny do dodatkowych zabezpieczeń.

W kwestii uziemienia, przewód uziemiający powinien być zakończony na głównej szynie uziemiającej (GSU) pod rozdzielnicą, gdzie również podłącza się przewody wyrównawcze od konstrukcji PV oraz lokalnej szyny wyrównawczej dla ograniczników przepięć. Uziemienie instalacji PV nie powinno być podłączane bezpośrednio do bednarki przykręconej miejscowo do fundamentów, zwłaszcza jeśli fundamenty nie są spawane, a zbrojenie łączone drutem wiązałkowym. Pomiar rezystancji uziemienia około 3 Ω jest dobrym wynikiem. W przypadku instalacji odgromowej w formie odseparowanego LPS, przewody wyrównawcze powinny zachować odpowiednie odstępy od modułów PV lub być połączone do zwodów na dachu.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA