logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Schemat podłączenia 2 pomp ciepła i 3 pomp obiegowych – sterowanie stycznikami

danielqwerty13 15 Lut 2026 17:37 255 5
REKLAMA
  • #1 21839546
    danielqwerty13
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Dzień dobry,

    Proszę o pomoc i jakiś schemat podłączenia 2 pomp ciepła z 3 pompami obiegowymi w budynku. Pompa ciepła 1 oraz pompa ciepła 2. W budynku znajdują się - pompa 1, pompa 2 oraz pompa 3. Pompa ciepła 1 daje sygnał na pompę 1 w budynku, a pompa ciepła 2 daje sygnał pompie 2 w budynku; pompa 3 w budynku ma włączać się z pompą 1 lub 2, albo równolegle z dwiema pompami 1 i 2. Wszystko przez styczniki, czy da się zrobić to z jednego stycznika, czy konieczność dwóch?
    AI: Jakie są moce i napięcia zasilania pomp ciepła oraz pomp obiegowych? Czy wszystkie pracują na tym samym napięciu i jakie mają pobory prądu?
    Pompy ciepła około 25 kW, pompy obiegowe 1-fazowe około 1 500 W jedna szt.
    AI: Czy mógłby Pan doprecyzować, w jakich dokładnie sytuacjach pompa 3 ma się załączać - czy ma pracować równolegle z pompą 1, z pompą 2, czy z obiema jednocześnie, a może są jeszcze inne warunki?
    Pompa obiegowa nr 3 ma włączać się z pompą obiegową nr 1 lub nr 2, albo z tymi dwiema na raz.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 21840341
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1253
    Witam. Wazystko fajnie ale informacji troszkę brakuje. Jakie posiadasz te pompy ciepła (dwie dwa identyczne źródła ciepła czyli te same pompy czy różni producenci)? Rozumiem że obiegów ma być 3 tyle że mają być mieszaczowe czy bezpośrednie? Pompy ciepła pracują z protokołem opentherm? Wersje są dwie. Albo menadżer kaskady albo przekaźniki lub styczniki zalerzy od obciążeń poboru pomp obiegowych. Wszystko jest do zrobienia ale musimy posiadać więcej informacji.
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 21840395
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1818
    Pomógł: 198
    Ocena: 487
    PC-pompa ciepła; PO-pompa obiegowa
    Logika sterowania:
    PC1->PO1 (włączona)
    ->PO3 (włączona)

    PC2->PO2 (włączona)
    ->PO3 (włączona)

    Potrzebne 2 styczniki.
  • REKLAMA
  • #4 21840415
    danielqwerty13
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Tak, pompy ciepła tej samej firmy. Przesyłam szybko narysowany schemat, jak ja to widzę. Oczywiście przez styczniki, zabezpieczenia i różnicówki są na pompach ciepła i obiegowych. Tylko z tą 3. pompą mam problem. Sterowanie pompami jest w środku; na każdą z nich jest panel sterujący w budynku.

    Schemat podłączenia 2 pomp ciepła i 3 pomp obiegowych – sterowanie stycznikami
    Ręcznie rysowany schemat połączeń dwóch pomp i dwóch pomp ciepła z oznaczeniami A1/A2, L/N i 1500 W.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #5 21840419
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1818
    Pomógł: 198
    Ocena: 487
    Tu masz schemat. Potrzebne 2 styczniki 2 stykowe o odpowiednich parametrach cewek i obciążeń.
    S-styki stycznika
    Jeśli N ma być też przełączane to styczniki 3 lub 4 stykowe.
    Ręcznie rysowany schemat 230 V z stycznikami S1 i S2 oraz wyjściami PO1, PO2 i PO3.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Cewki styczników na 230V, obciążalność styków zależna od mocy pomp obiegowych - pompki dużo nie pobierają 8A wystarczy z zapasem.

    Dodano po 2 [minuty]:

    danielqwerty13 napisał:
    pompy obiegowe 1-fazowe około 1 500 W jedna szt.

    Chyba coś jest zawyżone, pompa obiegowa o mocy 1,5kW?
  • #6 21841228
    danielqwerty13
    Poziom 2  
    Posty: 3
    wszystko jasne , dzięki wielkie
REKLAMA