logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Gdzie znaleźć automatyka Schneider do HMI 15 i PLC - 6 maszyn, Ethernet/Profibus

robertkacprzak78 02 Lip 2026 18:12 210 3
  • #1 21931709
    robertkacprzak78
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam. Poszukuję programisty/automatyka do zaprogramowania panelu dotykowego HMI 15"W, Easy Ethernet Schneider lub mniejszego, i połączenia się ze sterownikiem tej samej firmy. Zlecenie polegałoby na tym, żeby panel skomunikował się z każdym urządzeniem znajdującym się na linii (6 maszyn) i z tego panelu można byłoby sterować całą linią, odczytywać błędy itp. 4 maszyny mają swoje panele operatorskie, 2 mają szafki sterownicze z przyciskami. Proszę o kontakt na nr 517442437 lub mailowo robert.kacprzak78(_at_)wp.pl. Jeśli przeczytałeś, a znasz kogoś, kto się na tym zna, przekaż info. Będę wdzięczny. Obszar warm.-maz., podlaskie, mazowieckie. Pozdrawiam.
    Proszę podać dokładne modele sterowników PLC, paneli HMI oraz urządzeń na linii, a także informację, po jakiej komunikacji mają się łączyć - Ethernet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, Profibus czy inny protokół?
    Panel dotykowy HMI 15"W, Easy Ethernet Schneider, Profibus, Ethernet
    Czy posiada Pan programy źródłowe do sterowników i obecnych paneli, schematy elektryczne, listę zmiennych/adresów, opisy alarmów oraz dokumentację maszyn?
    Tak, częściowo.
  • #2 21931762
    JuniorS
    Poziom 26  
    Posty: 530
    Pomógł: 97
    Ocena: 158
    Zacznę od tego że nie jestem z Twojego regionu ale pozwolę sobie podpowiedzieć trochę... Jak najbardziej można zrobić to czego oczekujesz ale... Czas i koszt będzie z tych wyższych...

    Kupno panelu Schneidera i jego podłączenie do sterownika Schneidera to jest nic. Problemem staje się 6 maszyn. Skoro 4 maszyny mają swoje panele to na jakich sterownikach ? Siemens ? Allen-Bradley ? Omron ?
    Bo jeśli każda maszyna ma inny język programowy to Twój panel będzie musiał obsłużyć wiele driverów komunikacyjnych na raz. Tańsze panele mają limity jednoczesnych połączeń albo ilości obsługiwanych protokołów...

    Jeśli chcesz żeby panel widział wszystko jako ten centralny panel od wszystkiego, będzie trzeba spiąć wszystkie maszyny do jednej sieci. A to jest konieczność montażu switchy przemysłowych i kilkaset metrów kabla...

    Nie wiem jakie są to maszyny więc zakładam że kupione były osobno więc 98% szans na to że mają sterowniki ze zdublowanymi adresami IP. Przykładowo 3 maszyny mają fabrycznie 192.168.1.1... Zmieniając adres w działającej maszynie, może sparaliżować jej pracę jeżeli lokalny panel straci komunikację ze swoim PLC.

    Maszyny które są bez paneli są znakiem zapytania. Nie wiem jakie to maszyny więc zakładam że możesz nie mieć pewności czy one w ogóle posiadają w sobie sterowniki PLC z portem Ethernet ?
    Na starej linii i sterowaniu przekaźnikowym panel HMI nie będzie miał z czym nawiązać komunikacji.

    Jeśli odpowiedź ma być precyzyjna potrzeba precyzyjnych informacji.
    Co dokładnie jest w tych 6 maszynach ?
    Przydałyby się informacje odnośnie marki i modeli sterowników. Czy to Siemens S7-1200, Schneider M221, Mitsubishi ?
    Ważne jest też to czy masz dostęp do kodów źródłowych tych maszyn ?
    Bo bez mapy pamięci, rejestrów ze sterowników nie da się wyciągnąć na panel informacji o błędach – będzie albo zgadywanka albo konieczność pisania programu w maszynach od zera.

    Więc to wszystko to dość sporo pracy za którą idą koszty.

    Dużo prościej i taniej będzie połączyć panel który posiada oprogramowanie EcoStruxure Operator Terminal Expert lub Vijeo Designer z każdym PLC osobno, bezpośrednio przez sieć albo postawić jeden sterownik koordynujący powiedzmy Schneider Modicon M241/M251 który będzie wymieniał dane z 6 maszynami odnośnie błędów czy będzie mógł wysłać komendy start czy stop i do tego sterownika podłączyć centralny panel...
  • #3 21932214
    robertkacprzak78
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Dzięki za odpowiedź. Wysłałem wiadomość prywatną.
  • #4 21935433
    and_rog
    Poziom 23  
    Posty: 910
    Pomógł: 66
    Ocena: 149
    Istotne jest jakie sterowniki siedzą w tych maszynach, i czy są do nich aktualne programy. Schneider Modicon M241/M251 wątpię aby miał możliwość połączenia się z Siemens i Mitsubishi (jeśli okaże się że akurat takie sterowniki są zastosowane). W takim przypadku proponuję Weinteka lub Pro-face - mają możliwość łączenia się z wieloma sterownikami, i nawet niekoniecznie po ethernet, choć oczywiście najlepiej by było po ethernet.
REKLAMA