Witam.Chciałbym dobrać wydajność agregatu chłodzącego do komory chłodniczej o powierzchni. 250 metrów sześciennych w której ma być temperatura 0-3 stopni przy wsadzie dobowym ok.3000 kg .Temperatura może zbijana być stopniowo (nie wskazane " błyskawiczne" chłodzenie).Na podstawie jakiego wzoru mogę wyliczyć tą wydajność (jeżeli taki wzór istnieje)sprężarki i wielkość parownika.
Witam.
Ilość ciepła potrzebna do utrzymania zadanej temperatury Tw=0°C w komorze(zakładam że komora ma wymiary DxLxH-->10x10x2,5) to:
a) ilość ciepła potrzebna na zrównoważenie strat przez przenikanie przez ściany(z płyt poliuteranowych) o współczynniku przenikania K=0,3W/(m²K) na zewnątrz gdzie temperatura wynosi w porywach Tzmax=35°C (lato), czyli:
Qp=K*A*ΔT [W] Q=0,3*300*(35-0)=3150W=3,2kW gdzie:
K=0,3W/(m²*K),
A=4*2,5*10+2*10*10=300m² - powierzchnia ścian i sufitu i podłogi,
ΔT=35K-różnica temperatur w komorze i na zewnątrz.
b) ilość ciepła potrzebna do ochłodzenia m=3000kg wsadu(zakładam że ma temperaturę 15°C), czyli:
Qw=m*cp*ΔT [W] Q=3000*2*15=90000kJ gdzie
m=3000kg - masa wsadu
cp=2kJ/(kg*K) - ciepło właściwe wsadu(założone)
ΔT=zmiana temperatury wsadu.
Powiedzmy że chcemy schłodzić wsad w przeciągu 10h. Wtedy mamy:
Qsch=Qw/(10h*3600)=2,5kW
Całkowita moc agregatu powinna wynosić:
Qcal=Qp+Qsch=3,2+2,5=5,7kW
Jest to czysto teoretyczny przykład obliczeniowy, co do jego poprawności nie jestem pewien. Z doświadczenia wiadomo teoria i praktyka różnymi ścieżkami lubią chodzić Możesz się jeszcze zapytać na forum wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa powinni ci pomóc.
http://wentylacja.com.pl http://www.klimatyzacja.pl/