logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak mierzyć temperaturę i wilgotność na 400m w hali? Alternatywy dla RS232

pszczepan 30 Mar 2006 19:10 6860 8
  • #1 2475819
    pszczepan
    Poziom 20  
    Posty: 561
    Pomógł: 4
    Ocena: 19
    Witam!

    Chcę mierzyć temperaturę i wilgotność w 6 punktach na halach. Skrajne punkty będą odległe o 400m. Dane zebrać na COM'a w PC i wyświetlić na ekranie.
    Jakieś pomysły, rozwiązania. RS232 nie wchodzi w rachubę - za duża odległość, jakaś pętla prądowa?

    Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc
    Paweł
  • #2 2475858
    kaaktus
    Poziom 13  
    Posty: 77
    Pomógł: 2
    Ocena: 17
    u mnie w pracy maja termometry laserowe pomiar na odleglosc NP czy komin sie nie przepala moze taki
  • #3 2475867
    Zgoodie
    Poziom 26  
    Posty: 637
    Pomógł: 83
    Ocena: 80
    mysle ze pirometry laserowe będa sie nadawały. trzba by tylko znaleźć jakiś z wyjściem coby zbierać dane.
  • #4 2476600
    slawecki
    Poziom 18  
    Posty: 205
    Pomógł: 19
    Ocena: 11
    Możesz zastosować przetwornik 232 / 485. RS 485 to właśnie pętla prądowa, działa do chyba 1 km.
  • #5 2477255
    pszczepan
    Poziom 20  
    Posty: 561
    Pomógł: 4
    Ocena: 19
    Na ta pętla też myślałem - w takim układzie bym musiał mieć z 6 przetworników - do każdego czujnika osobny i czy one potrzebują zewnętrznego zasilania, chyba tak - musze o tym poczytać.
  • #7 2479622
    pszczepan
    Poziom 20  
    Posty: 561
    Pomógł: 4
    Ocena: 19
    Raaf - owarłem podany link i o Modbusie niewiele znalazłem. W samych czujnikach temperatury szukałem takich, które można jakoś adresować. - Skoro wszystkie są w pętli chyba tak musi być. czy możesz temat przybliżyć - o takie coś właśnie chodzi
  • Pomocny post
    #8 2481489
    Raaf
    Poziom 22  
    Posty: 433
    Pomógł: 37
    Ocena: 77
    Witam, w proponowanym rozwiązaniu chodziło mi o to, że sam pomiar wykorzystuje właśnie transmisję Modbus. Adresowanie odbywa się automatycznie lub po wystawieniu adresu przez przycisk w czujniku. Wtedy SRS-2/4-Z16-B1a - (rejestrator z Wy RS 232 do podłączenia z PC) wykrywa dany czujnik, przetwornik i system działa. Dokładny sposób adresowania i podłączeń jest na ich stronie.
    Nie jest to pętla :oops: - łaczy się od jednego do następnego i zakończyć trzeba rezystorem. mała pomyłka. :oops:
    Sprawa mało skomplikowana i polega na odpowiednim podłączeniu ekranowanym(!) przewodem. Programowanie, adresowanie to max 15 min. Oprogramowanie (ja używam darmowego PiggySoft -dziwna nazwa:) ) umożliwia zrzut do PC, archiwizację i zdalny podgląd wskazań, jest możliwość druku. Kupiłem system pod kątem HACP w moim zakładzie.
  • #9 2481681
    Robin Robinowski
    Poziom 13  
    Posty: 59
    Pomógł: 2
    Ocena: 3
    Najlepiej zrob to na RS485 i protokole Modbus. Z zasiegiem nie bedzie problemu mozesz przesylac dane nawet na odleglosc 2km i nie musisz martwic sie o zakłocenia. Oczywiscie im wieksza odleglosc tym mniejsza predkosc transmisji. Ale w twoim przypadku wystarczy puscic to na 9,6kb ewentualnie 19,2kb. Jesli chcesz dane zczytywac na komputer wystarczy kupic konwerter 232<->485, zapewni ci on izolacje galwaniczna pomiedzy linia 232 i linia transmisyjna no i dopasowanie elektryczne standardow.
    Pozdrawiam.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono problem pomiaru temperatury i wilgotności w 6 punktach hali na odległości do 400 m, z koniecznością przesyłania danych do komputera przez port COM bez użycia RS232 ze względu na zbyt dużą odległość. Zaproponowano zastosowanie interfejsu RS485, który działa jako pętla prądowa i umożliwia transmisję danych na dystans do około 1 km, co eliminuje problem zasięgu RS232. Wskazano protokół Modbus jako standard komunikacji, pozwalający na adresowanie wielu czujników w jednej pętli i łatwe zbieranie danych. Wymaga to zastosowania konwerterów RS232/RS485 oraz ekranowanych przewodów. Przykładowym rozwiązaniem jest system z rejestratorem SRS-2/4-Z16-B1a, który współpracuje z czujnikami adresowanymi i umożliwia archiwizację oraz zdalny podgląd danych na PC, obsługiwany przez oprogramowanie PiggySoft. Alternatywnie wspomniano o pirometrach laserowych do pomiaru temperatury na odległość, jednak bez szczegółów dotyczących integracji z systemem zbierania danych.